Thema400V/32A 40m Kabeltrommel auf dem Rüstwagen18 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorJürg8en 8B., Wiesloch / BW703133
Datum19.11.2011 19:4210047 x gelesen
Hallo Zusammen,

kann mir jemand den Einsatzzweck des 400V/32A 40m Kabeltrommel erläutern, die in der Norm des Rüstwagens steht. Evtl. Einspeisen eines Gebäudes etc. würde mir in den Sinn kommen.

Durch die Verwendung dieser Trommel wird doch auch nicht die 100m-Regel (Leitungslänge zwischen 2 Verbrauchern) aufgehoben, oder etwa doch?


Gruß Jürgen


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUwe 8S., Bürstadt / Hessen703135
Datum19.11.2011 19:518056 x gelesen
Geschrieben von Jürgen B.Evtl. Einspeisen eines Gebäudes etc. würde mir in den Sinn kommen.

Das lassen wir mal ohne Fachleute und entsprechendes Werkzeug lieber sein, denn wenn das nicht klappt kommt der Staatsanwalt.

Geschrieben von Jürgen B.Durch die Verwendung dieser Trommel wird doch auch nicht die 100m-Regel (Leitungslänge zwischen 2 Verbrauchern) aufgehoben, oder etwa doch?

Dieser Leitungsroller dürfte bestimmt sein für die Verwendung in Zusammenhang mit einem im RW fest installierten größeren Aggregat. Dieses Aggregat hat ein anderes Schutzkonzept. Über die Sicherheit wacht dann ein spezieller Isowächter. Mein Kenntnisstand über die 100m-regel ist, dass sie nur für Aggregate gilt, die keinen Isowächter haben und somit im Fehlerfall nicht abschalten.

Geschrieben von Jürgen B.kann mir jemand den Einsatzzweck des 400V/32A 40m Kabeltrommel erläutern, die in der Norm des Rüstwagens steht.

Vermutlich ist der Leitungsroller dafür bestimmt, die Wegstrecke zwischen Stromquelle (Stromerzeuger) und Verbraucher zu überbrücken.


[ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen*

Uwe S.

*) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8é P8., Schönwalde (BAR) <-> Magdeburg / Brandenburg703137
Datum19.11.2011 20:027834 x gelesen
Geschrieben von Uwe S.Vermutlich ist der Leitungsroller dafür bestimmt, die Wegstrecke zwischen Stromquelle (Stromerzeuger) und Verbraucher zu überbrücken.

Was sind denn für Großverbraucher auf einem RW, die eine 400 V-Zuleitung benötigen?

BTW wir hatten auf unseren "alten" TLF 16/46 eine 400 V-Kabeltrommel verlastet:

http://www.feuerwehr-schoenwalde.de/html/tlf_16_46.html

Da hatten wir aber definitiv keine 400 V-Verbraucher drauf. Stellt sich auch mir die Frage. Wofür braucht man solch eine Kabeltrommel?


Ja, ich bin einer von den Verrückten, die häufig mit einer Kamera rumrennen: www.bos-fahrzeuge.info


Alles was ich von mir gebe, ist meine eigene Meinung!
Ich schreibe hier unabhängig von meiner Wehr!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8H., Dornstadt / Baden-Württemberg703140
Datum19.11.2011 20:127712 x gelesen
Geschrieben von André P.Wofür braucht man solch eine Kabeltrommel?
...zum Beispiel für einen Plasmaschneider.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUwe 8S., Bürstadt / Hessen703143
Datum19.11.2011 20:207778 x gelesen
Geschrieben von André P.Was sind denn für Großverbraucher auf einem RW, die eine 400 V-Zuleitung benötigen?

Was den Leitungsroller 32A-400V angeht, kann es sein, dass nur der Stecker 32A hat und in dem Leitungsroller auch ein Verteiler integriert ist? Wir (THW FGr. E) haben nämlich einen Leitungsroller, der hat einen Stecker CEE 5pol 32A 400V 6h und als Abgänge 1 x CEE 5pol 16A 400V 6h und 2 x Schuko 16A 230V. Solch ein Leitungsroller wäre geeignet, erst mal vom Stromerzeuger (Rüstwagen) aus die ersten Meter in Richtung Einsatzstelle zu überbrücken. An der Einsatzstelle kann man dann natürlich mit weiteren Verlängerungen arbeiten.

Was die Großverbraucher angeht: Wie wäre es mit großen Elektro-Tauchpumpen, Betonkettensäge(n), Plasmaschneider und viele andere Energieverbraucher?


[ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen*

Uwe S.

*) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW703145
Datum19.11.2011 20:287556 x gelesen
Geschrieben von Uwe S.Was die Großverbraucher angeht: Wie wäre es mit großen Elektro-Tauchpumpen, Betonkettensäge(n), Plasmaschneider und viele andere Energieverbraucher?

Unser RW 2 (BJ 1988) hat eine GUP (Zusatzbeladung Öl) und ienen Elektrolüfter, die mit den 440 V-Trommeln (sind sogar 2 drauf) betrieben werden.


mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW703146
Datum19.11.2011 20:287470 x gelesen
Geschrieben von Dennis E.440 V

Meinte natürlich 400 V


mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8B., Wiesloch / BW703147
Datum19.11.2011 20:327511 x gelesen
Geschrieben von Uwe S.Das lassen wir mal ohne Fachleute und entsprechendes Werkzeug lieber sein, denn wenn das nicht klappt kommt der Staatsanwalt.

Ich meinte Gebäude, die über eine entsprechende Einspeisesteckdose verfügen.

Geschrieben von Uwe S.Dieses Aggregat hat ein anderes Schutzkonzept. Über die Sicherheit wacht dann ein spezieller Isowächter. Mein Kenntnisstand über die 100m-regel ist, dass sie nur für Aggregate gilt, die keinen Isowächter haben und somit im Fehlerfall nicht abschalten.


In der Norm ist aber kein Isowächter für den Generator vorgeschrieben.

Geschrieben von Uwe S.Vermutlich ist der Leitungsroller dafür bestimmt, die Wegstrecke zwischen Stromquelle (Stromerzeuger) und Verbraucher zu überbrücken.

vermutlich... Sicher ist aber, dass es in der Beladungsnorm keinen einzigen Verbraucher gibt, der in der normalen Ausführung einen 32A-Anschluss hat.

Gruß Jürgen


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8B., Wiesloch / BW703148
Datum19.11.2011 20:337456 x gelesen
Geschrieben von Dennis E.Meinte natürlich 400 V

Ja, 400V und 16A, nicht 32A

Gruß Jürgen


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUwe 8S., Bürstadt / Hessen703150
Datum19.11.2011 21:117321 x gelesen
Geschrieben von Jürgen B.Ich meinte Gebäude, die über eine entsprechende Einspeisesteckdose verfügen.

Dann ziehe ich meinen Einwand zurück. Ich hatte befürchtet, dass es um wild zusammengebastelte Verbindungen gehen sollte. Allerdings wäre dennoch zu prüfen, ob sich der Generator im Betrieb mit ISO-Wächter überhaupt dafür eignet, da bereits beim ersten Fehler abgeschaltet wird.

Geschrieben von Jürgen B.In der Norm ist aber kein Isowächter für den Generator vorgeschrieben.

In der Feuerwehr-Norm vielleicht nicht. Dafür aber in den entsprechenden elektrotechnischen Normen.

Geschrieben von Jürgen B.vermutlich... Sicher ist aber, dass es in der Beladungsnorm keinen einzigen Verbraucher gibt, der in der normalen Ausführung einen 32A-Anschluss hat.

Ich verweise auf meine Ausführung zum Thema 32A-Stecker und 16A Kupplung an einem Leitungsroller.


[ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen*

Uwe S.

*) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8P., Heukewalde / Thüringen703151
Datum19.11.2011 21:187281 x gelesen
Geschrieben von Jürgen B.
vermutlich... Sicher ist aber, dass es in der Beladungsnorm keinen einzigen Verbraucher gibt, der in der normalen Ausführung einen 32A-Anschluss hat.

Sicher ?

Beladungsnorm RW - Gruppe 8.1 (?) - Plasmaschneidgerät: z.B.: "Jäckle Plasma 110" ---> Anschluss 32 A


Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Als Gruppenführer wussten Sie, was Sie tun, jetzt als Zugführer kennen Sie jemand, der weiß was er tut! (unbekannter Autor)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen703152
Datum19.11.2011 22:277469 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Uwe S.Was den Leitungsroller 32A-400V angeht, kann es sein, dass nur der Stecker 32A hat und in dem Leitungsroller auch ein Verteiler integriert ist?

... wenn ich das richtig lese (Beladetabelle auf der sfs-r) hat der Leitungsroller abgangsseitig 1*400V-32A, 2*400V-16A und 1*230V-16A - was dann wohl die These einer Verteilung an mehrere Verbraucher (wie z.B. Plasmaschneider) stützt.

Gruß
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW703154
Datum20.11.2011 02:387031 x gelesen
Geschrieben von Jürgen B.und 16A, nicht 32A

Da bin ich mir zugegebenerweise nicht sicher


mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8R., Wettenberg / Hessen703156
Datum20.11.2011 06:517175 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Jürgen B.
kann mir jemand den Einsatzzweck des 400V/32A 40m Kabeltrommel erläutern, die in der Norm des Rüstwagens steht.

Ich versuch es mal:
In der DIN 14555, Teil 3, Ausgabe Mai 2007 wird u.a. als Einsatzzweck die Versorgung größerer Einsatzstellen mit elektrischer Energie angegeben. Die Leistungsfähigkeit des eingebauten Stromerzeugers wurde auf mind. 22 kVA festgelegt. Quelle
Um diese Leistungsfähigkeit auch ausnutzen zu können sind entsprechende Leitungswege nötig. Hierzu wird u.a. auch der beschriebene Leitungsroller mit 400V/32A Stecker eingesetzt. Er besitzt neben einer 400V/32A Steckdose auch 2 400V/16A Steckdosen. Beispiel Leitungsroller (2. Abbildung)
Somit können verschiedene Geräte mit 32A Anschluß (z.B. Plasmaschneidgerät Jäckle Plasma 110 IP44 betrieben werden oder alternativ auch "normale" 400V/16A Geräte.
Durch die geforderte Vorsicherung ist auch eine sichere Verwendung von 2x 400V/16A Geräten über diese 32A Leitung möglich.


Mit kameradschaftlichem Gruß
Olli
_________________________________________________

Alle Angaben stellen meine persönliche Meinung dar und sprechen nicht für meine Organisation/Einheit.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen703204
Datum20.11.2011 14:276754 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Oliver R.Um diese Leistungsfähigkeit auch ausnutzen zu können sind entsprechende Leitungswege nötig. Hierzu wird u.a. auch der beschriebene Leitungsroller mit 400V/32A Stecker eingesetzt. Er besitzt neben einer 400V/32A Steckdose auch 2 400V/16A Steckdosen. Beispiel Leitungsroller (2. Abbildung)
Was hat _dieser_ verlinkte Leitungsroller in der beschriebenen Ausführung einem Netz mit Isolationsüberwachung zu suchen?! -.-

Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen703220
Datum20.11.2011 15:206760 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thorben G.Was hat _dieser_ verlinkte Leitungsroller in der beschriebenen Ausführung einem Netz mit Isolationsüberwachung zu suchen?! -.-

a) was für ein Problem sollte da bestehen - ich stehe da im Moment auf dem Schlauch?
b) wo steht, dass der Stromerzeuger des RW (bisher) eine (abschaltende) ISO-Überwachung haben musste (Schutztrennung mit Potentialausgleich ist m.W. bisher die Forderung gewesen) ?

Gruß
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen703229
Datum20.11.2011 16:246728 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Gerhard B.
a) was für ein Problem sollte da bestehen - ich stehe da im Moment auf dem Schlauch?
b) wo steht, dass der Stromerzeuger des RW (bisher) eine (abschaltende) ISO-Überwachung haben musste (Schutztrennung mit Potentialausgleich ist m.W. bisher die Forderung gewesen) ?


zunächst wäre b) zu klären.
Ergebnis 1a) Betrieb erfolgt als Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern (im Folgenden STmmV) Ergebnis 1b) Betrieb als IT-Netz mit WARNDENDEM Isowächter
Ergebnis 2) Betrieb als IT-Netz mit Abschaltung durch Isowächter

Ergebnis 1: Leitungsschutzschalter müssen zwingend den Neutralleiter mit überwachen. Die abgebildete Trommel enthält laut Beschreibung jedoch zwei Automaten C16A dreipolig und einen B16A einpolig. Neutralleiter wird weder überwacht noch geschaltet. Kritisch werden doppelte Schlüsse gegen PE, da dort ggf. der 32er Kreis einen Schluss auf den PE hat, der für sich gneommen erst einmal keine Auswirkung hatund entgegen zu geerdeten Netzen keine Abschaltung hervorruft. Vom PE kann nun de Strom auf einen zweiten PE-Schluss des Neutralleiters im 16er Kreis gelangen. Wir haben also die Kette L (32 A/6mm²)=>PE 6mm²=> PE 2,5mm² N (16A/2,5 mm²). Damit würde der Strom auf dem 2,5²-Teil lediglich vopm 32er Atuoamten überwacht werden, der aber davon ausgeht, dass seine Leiter in 6² ausgeführt sind. Kann dann der 2,5er (oer auch 1,5er bei Anschlussleitungen...) Leitung etwas zu warm werden.
Und wenn man im Hinblick auf nen Isowächter sich auch nicht mehr als 00m-Kriterium gebunden fühlt bzw. hinter hier diskutirtem Leitungsroller noch wieder 50m-Trommel 2,5² schaltet, ist da definitiv Feierabend mit Kurzschlussauslösung im 32er Kabeltrommel- oder auch Moppelabgangs-Automat. Da wird einfach geheizt bis der thrmische Auslöser anspricht, der nur dummerweise ggf. den vierfachen Leitungsquerschnitt als Bemessungsgrundlage hat.

=> Wenn PE-Schluss nicht zwingend zur Abschaltung führt (wie in geerdeten Netzen) => N muss auf Überstrom überwacht werden, wo immer sich eine Absicherung im Nennstrom reduziert. Also auch der 16A-Abzweig in der Kabeltrommel.


Ergebnis 2) Als nicht geerdeter Leiter wäre der N immer noch Überwachungspflichtig, meinetwegen kann man aber bei den typischen Moppelnetzen drauf verzichten, wenn eine zeitnahe Abschaltung durch den Isowächter gegeben ist.

Frage 2b) Jetzt wäre noch wieder zu klären, ob eine vom Isowächter angestoßene Abschaltung ausreichend als Personenschutz ist. Denn Isowächter können auch mal Ansprechzeiten von einer Sekunde haben und damit deutlich über den zulässigen Schaltzeiten der VDE 0100-410 liegen. Will man diese sicher einhalten, bräuchte man wiederum die Abschaltung über Automaten oder RCD, wobei letzteres in ungeerdeten Netzen wenig prakitkabel ist. Bei den automaten landet man wieder bei Ergebnis 1 und kann unabhängig von der fraglichen 32er Trommel die Aufhebung des 100m-Kriteriums vergessen, weil dann auch mit Isoüberwachung die Schleifenwiderstände und Ansprechströme relevant sind.



Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen703244
Datum20.11.2011 18:016666 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thorben G.Ergebnis 1: Leitungsschutzschalter müssen zwingend den Neutralleiter mit überwachen. (...)

... stimmt, da war was. Danke für die umfassende Aufklärung !
Hätte ich mir auch denken können: Die Automaten der SEAs schalten - nicht ohne Grund - ja auch zwei- bzw. vierpolig.
Irgendeiner hat aber anscheindend in Unkenntnis dieser Sachverhalte die Trommel wie beschrieben (siehe: Homepage SFS-R) in die Norm geschrieben.

Gruß
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 19.11.2011 19:42 Jürg7en 7B., Wiesloch
 19.11.2011 19:51 Uwe 7S., Bürstadt
 19.11.2011 20:02 Andr7é P7., Schönwalde (BAR) <-> Magdeburg
 19.11.2011 20:12 Thom7as 7H., Dornstadt
 19.11.2011 20:20 Uwe 7S., Bürstadt
 19.11.2011 20:28 Denn7is 7E., Menden
 19.11.2011 20:28 Denn7is 7E., Menden
 19.11.2011 20:33 Jürg7en 7B., Wiesloch
 20.11.2011 02:38 Denn7is 7E., Menden
 19.11.2011 22:27 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 19.11.2011 20:32 Jürg7en 7B., Wiesloch
 19.11.2011 21:11 Uwe 7S., Bürstadt
 19.11.2011 21:18 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.11.2011 06:51 Oliv7er 7R., Wettenberg
 20.11.2011 14:27 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 20.11.2011 15:20 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 20.11.2011 16:24 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 20.11.2011 18:01 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt