Hallo,

meine mich erinnern zu können, vor Jahren dazu mal von Versuchen gelesen zu haben, wonach bei gleicher Lüfterleistung die Belüftung effektiver wirkt als die Entlüftung.
Finde die Quelle aber nicht mehr....

Hat da jemand was greifbar?


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen700673
Datum30.10.2011 22:534037 x gelesen
N´abend

Geschrieben von Ulrich Cimolino
vor Jahren dazu mal von Versuchen gelesen zu haben, wonach bei gleicher Lüfterleistung die Belüftung effektiver wirkt als die Entlüftung.
Braucht´s denn dafür Versuche, um das zu belegen? Ist doch eigentlich logisch, daß die Entlüftung nicht so effektiv ist, weil diese gegen die natürliche Belüftung arbeitet. Die (maschinelle Überdruck-)Belüftung hingegen unterstützt die natürliche Belüftung.

Ich könnte mir aber vorstellen, daß Marc Maier dazu etwas hat....


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW700675
Datum30.10.2011 23:553901 x gelesen
Mahlzeit!

Geschrieben von Lars TiedemannIst doch eigentlich logisch, daß die Entlüftung nicht so effektiv ist, weil diese gegen die natürliche Belüftung arbeitet. Die (maschinelle Überdruck-)Belüftung hingegen unterstützt die natürliche Belüftung.

Diese Logik erschliesst sich mir nicht.

Sowohl die Be- wie auch die Entlüftung kann doch jeweils mit und gegen die Richtung der natürlichen Lüftung erfolgen?!

Wohl bekanntestes Beispiel für eine gescheiterte maschinelle _Be_lüftung entgegen der natürlichen Lüftungsrichtung: Köln, Kierberger Straße 15, 06.03.1996...

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorYann8ick8 K.8, Dohren / Niedersachsen700678
Datum31.10.2011 01:063680 x gelesen
Use of Positive Pressure Ventilation (PPV) Fans To Reduce the Hazards of Entering Chemically Contaminated Buildings Summary Report

Seite 32, kommt aber zu dem Ergebniss, dass PPV und NPV gleich effektiv sind.
Hoffe, dass das mit Be- und Entlüften gemeint war.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8K., Niederlungwitz / Sachsen700679
Datum31.10.2011 06:553596 x gelesen
Moin!

Nur eine Idee warum es so sein könnte:

Beim Belüften erreiche ich an Be- wie Entlüftungsöffnung (also die "Engstellen") wahrscheinlich höhere Drücke, als beim Entlüften.
Da drückt ja an der Belüftungsöffnung nur der Gewichtsdruck der Luft. Ähnlich wie beim Saugbetrieb mit Wasser, dort sind Verluste in der Saugleitung ja auch Q-relevanter als in der Druckleitung.
Ist aber nur eine Idee, vlt. könnten sich die Strömungstechnicker/Physiker dazu äußern.

Gruß Jan


... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!

... angemeldete User dürfen Schreibfehler behalten wenn sie welche finden, unangemeldete Leser dürfen mich gern darauf ansprechen! ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW700681
Datum31.10.2011 08:483599 x gelesen
Geschrieben von Jan KunigBeim Belüften erreiche ich an Be- wie Entlüftungsöffnung (also die "Engstellen") wahrscheinlich höhere Drücke, als beim Entlüften

der Druck ist das eine, das bewegte Luftvolumen ist was anderes....

Die Verkäufer von Überdruckventilatoren die nach dem Injektorprinzip arbeiten, argumentieren mit der zusätzlich mitgerissenen Luft, die beim BElüften mitgerissen würde...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen700684
Datum31.10.2011 09:103436 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Henning Koch
Diese Logik erschliesst sich mir nicht.

Sowohl die Be- wie auch die Entlüftung kann doch jeweils mit und gegen die Richtung der natürlichen Lüftung erfolgen?!

Falsche taktische Ventilation führt wohl zweifelsohne immer zum Misserfolg.

Mir ging es jedoch um das grundsätzliche (physikalische) Prinzip, so wie es zum Beispiel in der Präsentation der LFS BaWü dargestellt ist. Dort wird für die natürliche Belüftung beschrieben, dass sich Rauch und Wärme aufgrund der Thermik eben unter der Decke sammeln. Bei der maschinellen Entlüftung (wenn z.B. das Be- und Entlüftungsgerät wie in der Präsentation im Zugang aufgestellt wird) werden Rauch und Wärme nach unten abgesaugt, somit arbeitet die Entlüftung entgegen der natürlichen Belüftung.
Bei der maschinellen (Überdruck-)Belüftung ist es im Regelfall ja so, dass der Überdrucklüfter im Zugang aufgestellt wird und von unten einen Luftstrom/Überdruck ins Gebäude drückt. Somit arbeitet die maschinelle Überdruckbelüftung ja eher mit der natürlichen Belüftung.

Dass auch die maschinelle (Überdruck-)Belüftung fehlschlagen kann bzw. nicht so läuft wie man sich das vielleicht wünscht, haben wir als Unterstützung bei einem Einsatz Anfang September selbst gemerkt

Geschrieben von Henning Koch
Wohl bekanntestes Beispiel für eine gescheiterte maschinelle _Be_lüftung entgegen der natürlichen Lüftungsrichtung: Köln, Kierberger Straße 15, 06.03.1996...Was war denn da seinerzeit das Problem?!


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8K., Niederlungwitz / Sachsen700689
Datum31.10.2011 10:133316 x gelesen
Geschrieben von Ulrich Cimolinoder Druck ist das eine, das bewegte Luftvolumen ist was anderes....


höherer Druck bedeutet m.E. auch höhere Strömungsgeschwindigkeit -> höheres bewegtes Luftvolumen in best. Zeit.
Nennen wir es "Effekt 1" :-)

Geschrieben von Ulrich CimolinoDie Verkäufer von Überdruckventilatoren die nach dem Injektorprinzip arbeiten, argumentieren mit der zusätzlich mitgerissenen Luft, die beim BElüften mitgerissen würde...

Wenn der Lüfter noch einen Injektor benötigt kann idR. die Motorleistung nicht direkt (sinn)voll auf das bewegte Medium übertragen werden.
Dann ist es natürlich besser diese zusätzliche Luft aus dem (nahezu) unendlichen Volumen der offenen Atmosphäre zu entnehmen, anstatt einem geschlossenen "Gebäude" (wo diese Luft ja erstmal einströmen können muss). Klingt plausibel. Nennen wir es "Effekt 2".
Wenn ich allerdings den Lüfter in den Türrahmen stellen soll, um dort noch eine Injektorwirkung zu erzielen, hab entweder ich oder der Außendienstler was falsch verstanden.


Aber wie geschrieben sind das meine (vlt. irrwitzigen) Gedanken als Schornsteinfegermeister und Praktiker (lach - sonst bin ich doch bei meiner Wehrführung der Theoretiker), der sich halt ab und an mal mit Zuluftströmen bzw. Abgasströmungen beschäftigen muß. Vlt. sag ein strömungstechnisch Promovierter auch das das totaler Blödsinn ist. Zumindest für mich erschliesst sich aber eine gewisse Logik.

Gruß Jan


... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!

... angemeldete User dürfen Schreibfehler behalten wenn sie welche finden, unangemeldete Leser dürfen mich gern darauf ansprechen! ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8R., Wettenberg / Hessen700709
Datum31.10.2011 14:253094 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Ulrich Cimolino
meine mich erinnern zu können, vor Jahren dazu mal von Versuchen gelesen zu haben, wonach bei gleicher Lüfterleistung die Belüftung effektiver wirkt als die Entlüftung.
Finde die Quelle aber nicht mehr....

Hat da jemand was greifbar?


Literatur nein, praktische Erprobung mehr als genug.


Wir verwenden u.a. Be- Entlüftungsgeräte (elektro bzw wasser) häufiger. Dabei ist folgendes fest zu stellen:
Bei der BElüftung verteilt sich das zu verdrängende Medium (z.B. Löschgas) schneller und die Konzentration sinkt nachweisslich schneller.
Bei der ENTlüftung stellt sich ein "Tunneleffekt" von der Zuluftseite her ein und die geförderte Mediummenge ist geringer. D.h. die Mediumkonzentration sinkt langsamer ab.

Bei Verwendung von Turbinenlüftern mit Injektorwirkung ist eine effektive Verwendung zur Entlüftung ebenfalls signifikant schlechter. Die mitgerissene Fördermenge ist bei weitem nicht so effektiv zu gestallten wie bei zuführen von Luft aus offener Umgebung.

Einziger wirklich sinnvoller und auch gewollter Anwendungsfall zur Entlüftung ist die zielgerichtete Abführung des Mediums. Wir verwenden diese bei der Entfernung von Löschgasen nach ausgelösten Löschanlagen. Hier möchten wir gern verhindern das sich das Löschmittel unkontrolliert in den Hallenbereichen verteilt.


Mit kameradschaftlichem Gruß
Olli
_________________________________________________

Alle Angaben stellen meine persönliche Meinung dar und sprechen nicht für meine Organisation/Einheit.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Dillingen / Saar / Saarland700786
Datum01.11.2011 12:463052 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoHat da jemand was greifbar?

Nur das schlichte Wirkungsexperiment:

Du zündest ein Teelicht an und pustest es aus 30 cm Entfernung aus.

Dürfte klappen.

Dann zündest Du es noch mal an und versuchst es aus 30 cm Entfernung auszusaugen:

Gleiche Lungenleistung, wird aber eher nicht klappen...

q.e.d. ;-)


Gruß aus dem Saarland

Jo



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNeum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken700801
Datum01.11.2011 15:183025 x gelesen
Ich kann einen Überdruck von einigen Bar aufbauen, aber einen Unterdruck von maximal einem Bar (und auch das nur theoretisch).

Tomy


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen700809
Datum01.11.2011 16:472942 x gelesen
Geschrieben von Josef MäschleGleiche Lungenleistung, wird aber eher nicht klappen...

q.e.d. ;-)


nee nee, das würde nun gleich wirksame Muskulatur in beide Atemrichtungen vorraussetzen. :o)

Allerdings geht pusten unabhängig davon dennoch besser, denn das Medium erhält in der Düse eine kinetische Energie in Zielrichtung. Während beim Saugen hingegen an der Düsenmündung einfach nur ein Unterdruck anleigt und von allen Seiten aufgefüllt wird. Eine gerichtete Beschleunigung erfolgt dann erst in der Düse in Richtung Saugpumpe, wo einem das eher weniger was nützt.

Das aber wiederum hat nun nix mit der prinzipiellen Eignugn für's entreuchen zu tun, jedenfalls nicht, wenn die Überlegugn ist, Lüfter im Rauchbereich nach draußen zu richten oder Frischluft durch Lüfter außerhlab hineinzudrücken.


Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 30.10.2011 21:06 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 30.10.2011 22:53 Lars7 T.7, Oerel
 30.10.2011 23:55 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 31.10.2011 09:10 Lars7 T.7, Oerel
 31.10.2011 01:06 Yann7ick7 K.7, Dohren
 31.10.2011 06:55 Jan 7K., Niederlungwitz
 31.10.2011 08:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.10.2011 10:13 Jan 7K., Niederlungwitz
 31.10.2011 14:25 Oliv7er 7R., Wettenberg
 01.11.2011 12:46 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 01.11.2011 15:18 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 01.11.2011 16:47 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt