ThemaHohlstrahlrohr AWG defekt?!8 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorStef8an 8R., Coburg / Bayern685499
Datum17.06.2011 12:597438 x gelesen
Hallo zusammen...
evtl kann mir ja einer von euch helfen.
Ich habe von einer anderen Wehr ein "altes" ausgesondertes Hohlstrahlrohr erhalten.
Es ist von AWG und hat auf dem Griff die Kennzeichnung >ZR< sarauf stehen.
Die Durchflussmenge lässt sich 40 - 150 l/min einstellen...
Nun wollte ich es bei unserer Übung mal ausprobieren, aber irgendwie kommt nur ein kleines Rinnsal dabei raus, egal weche Durchflussmenge man eingestellt hat...
evtl. ist ja ein Spezialist unter euch der sich mit den Hohlstrahlrohren auskennt.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß
Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoac8him8 G.8, Streitberg/Franken / Bayern685504
Datum17.06.2011 13:215896 x gelesen
Hatte wir auch vor kurzem mit unserem AWG Hohlstrahlrohr!
Haben es vorne komplett zerlegt, gereinigt usw... Ohne Erfolg
Als es dann ausgesondert werden sollte hat man dann zufällig gesehen, dass ein Stück Gummidichtung von einem Schlauch hinten vor dem Absperrorgan steckte. Sah man wirklich nur mit der Lampe wenn man genau reingeleuchtet hat. Da sind die Dinger sehr anfällig dafür. Steine, Sand oder eben irgendwelche anderen Teile, die es verstopfen. Einfach mal zerlegen soweit es geht und man sich traut und auch mal von der Schlauchseite reingucken.

Gruß
Joachim


Alles meine private und persönliche Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern685509
Datum17.06.2011 13:455418 x gelesen
Geschrieben von Stefan ReingruberEs ist von AWG und hat auf dem Griff die Kennzeichnung >ZR< sarauf stehen.

Das widerspricht sich schonmal.


Geschrieben von Stefan ReingruberNun wollte ich es bei unserer Übung mal ausprobieren, aber irgendwie kommt nur ein kleines Rinnsal dabei raus, egal weche Durchflussmenge man eingestellt hat...
evtl. ist ja ein Spezialist unter euch der sich mit den Hohlstrahlrohren auskennt.


Ist irgendwas verstopft? Ist irgendetwas in der Kugel die öffnet und schließt? Ist die Kugel überhaupt gangbar oder eventuell ab und hängt?


Gruß
CS





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern685511
Datum17.06.2011 13:475310 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerDas widerspricht sich schonmal.

Sorry, sehe gerade das ZR Armaturen von AWG vertreibt ........


Gruß
Cs





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8R., Coburg / Bayern685565
Datum18.06.2011 09:554717 x gelesen
So...
Also Lesen kann ich noch...

Ich habe es Gestern auf Arbeit mal teilweise zerlegt.
An der Absperrkugel lag es von Anfang an bestimmt nicht, da sie relativ leichtgängig ist.
Habe festgestellt das es am Einstellungsring für die Durchflussmenge liegt.
Als erstes habe ich die Kugeln vom Lager heraus und es mal gereinigt.
Anschließend habe ich neue Kugeln rein.
Jetzt bewegt sich auch der vordere Teil des Rohres wenn man die Durchflussmenge einstellt.
Hätte mir auch schon eher auffallen sollen... naja man muss sich erstmal mit den Dingern richtig beschäftigen damit man weiß wie die funktionieren.

Danke trotzdem für eure Hilfe.

Gruß
Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Großhabersdorf / Bayern685570
Datum18.06.2011 11:194777 x gelesen
Hallo miteinander,

hätte dazu auch mal ne Frage. Muss man das Hohlstrahlrohr wenn man es zerlegt hat wieder irgendwie "kalibrieren", also dass die Durchflusseinstellungen wieder passen?

Vorne ist doch so eine schwarze Scheibe die mit einer Innensechskantschraube befestigt ist. Wenn ich diese nämlich komplett anzieh kommt fast gar kein Wasser mehr raus.

Darum meine Frage nach dem "kalibrieren".

Mit freundlichen Grüßen

Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8R., Coburg / Bayern685593
Datum18.06.2011 14:584538 x gelesen
Hallo Christian,
ich weiß leider nicht ob alle Hohlstrahlrohre gleich aufgebaut sind.
Bei mir war es nun so, das der Einstellring für die Durchflussmenge über eingefräste Kugelbahnen läuft...
Es lässt sich somit eigentlich nicht verkehrt zusammenbauen, da sonst der Einstellring entweder festsitzt oder zu locker ...somit keine regulierbare Durchflussmenge.
Sorry ist jetzt blöd zu erklären... hab mich gestern mal 2-3 Std. auf der Arbeit damit beschäftigt ;)

Gruß
Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen685640
Datum18.06.2011 20:395794 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Christian Schwarz
hätte dazu auch mal ne Frage. Muss man das Hohlstrahlrohr wenn man es zerlegt hat wieder irgendwie "kalibrieren", also dass die Durchflusseinstellungen wieder passen?

Vorne ist doch so eine schwarze Scheibe die mit einer Innensechskantschraube befestigt ist. Wenn ich diese nämlich komplett anzieh kommt fast gar kein Wasser mehr raus.

Genau so ist das!
Das macht so eine Reparatur natürlich nicht gerade einfach, denn wer hat denn ein Meßgerät für den Durchfluß?

Und noch einen Hinweis:
Nach dem ich schon Jahre "predige": das HSR ist das Rohr höchster Priorität ... Mußte ich auch dazu lernen.

Beim Augusthochwasser 2010 wurde ein HSR (eben deshalb?) dazu benutzt Machinen, Mauern usw. von Schlamm zu befreien, gespeist aus hochwasserführenden Bach mit entspr. Sedimenten.
Am nächsten Tag hatte ich dann halt eine Extraschicht:
HSR-Problem

Bitte bedenken, das so ein HSR für die leichte Bedienung eine ganze Menge Schmierfett enthält, welches sich wunderbar mit dem Sediment zu einer Art Mörtel vereinigt... :-(

Also: HSR für Löschzwecke, nicht für Spülarbeiten!!!

(ach so: alle HSR, die ich bisher messen konnte, hatten bei 6bar mehr Durchfluß gehabt als es die Einstellung suggeriert. Das sollte man an "Formstabilen" oder C42 und 400l/min mal beachten!)


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 17.06.2011 12:59 ., Coburg
 17.06.2011 13:21 Joac7him7 G.7, Streitberg/Franken
 17.06.2011 13:45 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 17.06.2011 13:47 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 18.06.2011 09:55 ., Coburg
 18.06.2011 11:19 Chri7sti7an 7S., Großhabersdorf
 18.06.2011 14:58 ., Coburg
 18.06.2011 20:39 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt