ThemaTank füllen3 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorManu8el 8S., Dortmund / NRW685386
Datum15.06.2011 21:415409 x gelesen
Hallo allerseits!

Mal einige Frage technischer Seits zu Anforderungen an Feuerlöschpumpen.

1) Die direkten Tankfüll-Eingäge müssen ja so ausgestattet sein, dass Füllstrom und der Fülldruck nicht das übersteigt, was der Tank oder der Tanküberlauf verkraftet.
Richtig?

2) Die Tanksaugleitung muss auch Druckfest ausgeführt sein, um ebend diesen Druck zu verkraften und um bei FPs mit einer "Wechselklappe" den Druck der dann ggf. über den Saugeingang der Pumpe kommt auszuhalten
Richtig?

3) Gibt es Anforderungen über die mindest und Maximale Durchflussmenge für den Abgang "Tank füllen" der FP?
Hintergrund der Frage:
Wir haben vor einigen Jahren hier im Forum einen Einsatz diskutiert, wo das "aufreisen" der "Tank füllen"-Abgangs der FP zu einer so starken zusätzlichen Wasserabgabe führte, dass die WV zusammenbrach [1].
Die Lochbleche in den Tankfüllstutzen sind ja zum SChutze des Tankes eingebracht. Ist etwas ähnliches auch im "Tank füllen" Abgang der FP drinnen?


Grüße

Manuel


[1]
Da man dummerweise davon ausging, dass die WV ansich zusammen gebrochen sei und die zusätzliche erhebliche Wasserabgabe an der Brandstelle nicht bemerkte, wurde vor weiterführung des Angriffes erst eine weitere WV aufgebaut.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW685390
Datum15.06.2011 21:553437 x gelesen
Geschrieben von Manuel Schmidt1) Die direkten Tankfüll-Eingäge müssen ja so ausgestattet sein, dass Füllstrom und der Fülldruck nicht das übersteigt, was der Tank oder der Tanküberlauf verkraftet.
Richtig?


Falsch.

Vgl. auch
http://www.feuerwehr-forum.de/f.php?m=359215&PHPSESSID=93obc3qidhe6qfcto47toq2cf1840ugm


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen685632
Datum18.06.2011 18:521950 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Manuel Schmidt
1) Die direkten Tankfüll-Eingäge müssen ja so ausgestattet sein, dass Füllstrom und der Fülldruck nicht das übersteigt, was der Tank oder der Tanküberlauf verkraftet.
Richtig?

Na ja, sagen wir mal so:
Die Tankfüllanlage muß gewissen Bedingungen genügen, "überlasten" kann man sie allemal...
(wenn ich mich nicht irre, sollten mind. 800l/min einspeisbar sein)
I.d.R. sind es aber immer wesentlich mehr (Herstellerangabe beachten, viel haben auch ein Einspeisedruckmanometer).

Geschrieben von Manuel Schmidt2) Die Tanksaugleitung muss auch Druckfest ausgeführt sein, um ebend diesen Druck zu verkraften und um bei FPs mit einer "Wechselklappe" den Druck der dann ggf. über den Saugeingang der Pumpe kommt auszuhalten
Richtig?

Alle Leitungen/Armaturen die im normalen Betrieb unter "Normalluftdruck" stehenmüssen eine Druckfestigkeit (4?bar) aufweisen.

3) Gibt es Anforderungen über die mindest und Maximale Durchflussmenge für den Abgang "Tank füllen" der FP?
Der Besteller darf weitergehende Forderungen stellen.

Die Lochbleche in den Tankfüllstutzen sind ja zum SChutze des Tankes eingebracht. Ist etwas ähnliches auch im "Tank füllen" Abgang der FP drinnen?
Ja gegen Fremdkörper.

wo das "aufreisen" der "Tank füllen"-Abgangs der FP zu einer so starken zusätzlichen Wasserabgabe führte, dass die WV zusammenbrach [1].
"Spezialisten"-Fehler? ts, ts, ts ;-)


mkg hwk