Hallo Forum,

gibt's bereits Erfahrungen mit dem Automatikzumischer AWG Auto Foam?
AWG Auto Foam
Wir suchen noch immer nach einer kostengünstigen Alternative zum Z-Zumischer auf Löschfahrzeugen. Die Berliner Feuerwehr beschafft ja wohl grundsätzlich nur noch Turbozumischer TR400, allerdings sehe ich hier die Funktionalität bei einer nur festen Durchfluss von 400l/min kritisch.


Gruß
Nico
-------------------------------
Mein Text, meine Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680792
Datum13.05.2011 20:478507 x gelesen
Geschrieben von Nico Mertelallerdings sehe ich hier die Funktionalität bei einer nur festen Durchfluss von 400l/min kritischweil?


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 G.8, Blankenstein / Thüringen680802
Datum13.05.2011 20:548540 x gelesen
Weil meines Wissens mischt der TR 400 bei allen Durchflüssen BISbis 400 Litern
den eingestellten Prozentsatz zu. Oder lieg ich da falsch?

Sorry, war aber nicht die eigentliche Frage...

MfG Sven


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680804
Datum13.05.2011 20:588437 x gelesen
Geschrieben von Sven GeßnerWeil meines Wissens mischt der TR 400 bei allen Durchflüssen BISbis 400 Litern
den eingestellten Prozentsatz zu. Oder lieg ich da falsch?
nein, das ist richtig. Aber das ist ja auch Sinn der Sache.
Nur Versteh ich nicht, wieso man die Funktionalität kritisch sieht.


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNico8 M.8, Langhagen / Mecklenburg-Vorpommern680807
Datum13.05.2011 21:068440 x gelesen
Weil ich dann doch wie beim Z4 an meine Armaturen zur Löschwasserabgabe gebunden bin, also nur M/S4 oder HSR mit 400l/min o.ä. funktionieren.
AWG sagt da beim TR400 auch nur was von 400l/min.
AWG Turbozumischer TR400


Gruß
Nico
-------------------------------
Mein Text, meine Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680808
Datum13.05.2011 21:088335 x gelesen
Das stimmt. Aber ihr sucht ja nach was kostemgünstigerem, oder?? Was wollt ihr denn mit SM versorgen??


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNico8 M.8, Langhagen / Mecklenburg-Vorpommern680824
Datum13.05.2011 23:508287 x gelesen
Ich möchte alles versorgen können, was nicht 400l/min braucht, also HSR auch mit 200l usw. Und ich möchte einerseits richtigen Schaum erzeugen können und andererseits "nur" Netzmittel, und alles natürlich möglichst mit nur einem SM.


Gruß
Nico
-------------------------------
Mein Text, meine Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680888
Datum14.05.2011 17:108235 x gelesen
Und Preiswert, und jeder solls Blind bedienen können, und und und.
Nutzt halt einfach erst mal das was ihr habt, bevor ihr wieder ein Wunderwutziding kauft. Stichwort "Nebenschlußverfahren". Entweder hier im Forum suchen, googeln, das Sonderheft von der Feuerwehrbravo "Brandbekämpfung mit Schaum" kaufen oder aus der Reihe Einsatzpraxis das Buch "Brandbekämpfung mit Wasser und Schaum" zulegen und auch lesen! Dann eigenes Konzept überdenken, evtl mal bissl was ausprobieren und wenn dann immer noch nichts hilft, über neue Wunderwutzidinger nachdenken.

Gruß Thomas


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNico8 M.8, Langhagen / Mecklenburg-Vorpommern680916
Datum14.05.2011 20:358179 x gelesen
So Wunder was finde ich es so rein vom Papier her gar nicht. Das Nebenschlussverfahren ist mir bekannt, allerdings sehe ich den Schulungsaufwand da größer bzw. die Akzeptanzprobleme mehr.


Gruß
Nico
-------------------------------
Mein Text, meine Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680918
Datum14.05.2011 21:088115 x gelesen
Von ner bekannten Technik, das Schlauchende statt am Schaumrohr an die Pumpe anzuschließen ist zuviel Schulungsaufwand, im Gegensatz zu einer neuen und unbekannten Technik? Man kann es sich natürlich schon so hindrehen das man unbedingt ein neues Wunderwutziding braucht...


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLinu8s D8., Thierstein / Bayern680920
Datum14.05.2011 21:168238 x gelesen
Geschrieben von Nico MertelAWG Auto Foam
Hat das Forum die Überfordert, oder warum komm ich nicht mehr auf die verlinkte Seite?


MfG (Mit fränkischen Grüßen)
Linus

(Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern680922
Datum14.05.2011 21:368081 x gelesen
Ging gestern schon nicht mehr. Auch der Rest von AWG nicht


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 G.8, Blankenstein / Thüringen680998
Datum15.05.2011 20:197843 x gelesen
Also der TR 400 verträgt Duchflussmengen bis 400 Liter. Unser B-HS-Rohr bringt die bei 6 Bar.
Unsere C-HS-Rohre bringen 135 Liter bei 6 Bar, kann also 2 bedienen! Schaumrohre sind auf die Leistung des TR 400 genormt. Wenn ich den Nutzen/Kosten-Faktor bei unseren Einsatzzahlen sehe,
eine vernünftige Alternative zum Z-Zumischer.


Gruß Sven


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorEser8 R.8, Wertingen / Bayern681057
Datum16.05.2011 11:067928 x gelesen
Hallo Nico,

seit wann ist das Auto Foam den schon auf dem Markt ??

Mein Wissensstand ist, dass es noch nicht in Serie ist, da es leider immer noch kleine fehler hat!

Grüße

Rudi


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorNico8 S.8, Steinbek / Schleswig-Holstein681390
Datum18.05.2011 13:497670 x gelesen
In diesem pdf wird u.a. das Nebenschlussverfahren behandelt: http://www.feuerwehr-bremen.org/uploads/media/Schaumkonzept_BF-HB_04.pdf

Der Schulungsaufwand ist überschaubar ;-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMatt8hes8 W.8, Hohenseefeld / Brandenburg681412
Datum18.05.2011 17:057542 x gelesen
Hallo,
das Problem, was ich beim Nebenschlussverfahren in Verbindung mit der von Nico beschriebenen Anwendung
Geschrieben von Nico MertelIch möchte alles versorgen können, was nicht 400l/min braucht, also HSR auch mit 200l usw. ...
sehe ist, dass ich bei diesen kleinen Mengen einen Dosieraufsatz (AWG's Z-select o.Ä.) brauche um Netzmittel zu erzeugen. Oder ich nehme halt 2 HSR a 200l/min und mache Nebenschluss mit Z2 (für 0,5%).

Bleibt natürlich die Frage, ob ich dieses von euch beschriebenes "Wunderding" nehme (Weis jemand was das kostet?) und bleibe in Sachen Durchfluss 80-500l/min und Einstellmöglichkeiten 0,5% und 3% etwas begrenzt. Oder ich besorge mir einen Dosieraufsatz schule meine Kameraden dementsprechend und erweiter meine Einsatzmöglichkeiten mit Nebenschluss um ein Vielfaches.
Wie Thomas schon sagte
Geschrieben von Thomas BruckmeierDann eigenes Konzept überdenken, evtl mal bissl was ausprobieren
Um ein Konzept werdet ihr nicht herumkommen und müsst auch wissen, was genau ihr machen wollt. Eventuell wollt ihr später einmal mit Konzentraten oder Class A-Schaummittel (z.B. bei Waldbrand?) arbeiten. Um Netzmittel zu erzeugen braucht ihr hier Zumischraten unter 0,5%.
Mit Hohlstrahlrohr und Sprühstrahl bei 0,5% Zumischung dieser Schaummittel, kann es schon zu einer Verschäumung kommen. Für den Netzwassereffekt eher Nachteilig für Andere Anwendung durchaus von Vorteil.

MfG Matthes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8R., Wolfach / Baden-Württemberg681416
Datum18.05.2011 17:217561 x gelesen
Geschrieben von Esser Rudi seit wann ist das Auto Foam den schon auf dem Markt ??

Mein Wissensstand ist, dass es noch nicht in Serie ist, da es leider immer noch kleine fehler hat!


Letztes Wochenende hat mir bei einer Neuheitenschau eines Fahrzeugherstellers der AWG Vertreter gesagt, dass dieser Auto Foam noch nicht Lieferbar ist und es auch noch keinen Erstauslieferungstermin gibt, so seine Aussage.

Freundliche Grüße

Manuel


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOliv8er 8S., Hude / Niedersachsen794875
Datum04.09.2014 20:245152 x gelesen
Moin,

hat irgendjemand inzwischen Erfahrungen mit dem AWG Auto Foam sammeln können?

Viele Grüße, Olli

>>>Dies alles ist meine private Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 13.05.2011 15:45 Nico7 M.7, Langhagen
 13.05.2011 20:47 ., Ergolding
 13.05.2011 20:54 Sven7 G.7, Blankenstein
 13.05.2011 20:58 ., Ergolding
 13.05.2011 21:06 Nico7 M.7, Langhagen
 13.05.2011 21:08 ., Ergolding
 13.05.2011 23:50 Nico7 M.7, Langhagen
 14.05.2011 17:10 ., Ergolding
 14.05.2011 20:35 Nico7 M.7, Langhagen
 14.05.2011 21:08 ., Ergolding
 18.05.2011 13:49 Nico7 S.7, Steinbek
 18.05.2011 17:05 Matt7hes7 W.7, Hohenseefeld
 14.05.2011 21:16 ., Thierstein
 14.05.2011 21:36 ., Ergolding
 15.05.2011 20:19 Sven7 G.7, Blankenstein
 16.05.2011 11:06 Eser7 R.7, Wertingen
 18.05.2011 17:21 Manu7el 7R., Wolfach
 04.09.2014 20:24 Oliv7er 7S., Hude
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt