Hallo, ich hab mal eine Frage, wieviel Wasser sollte ich vor Ort haben um einen Werfer so einzusetzen? http://www.youtube.com/watch?v=HyDSEGafsHg&feature=related Danke und Gruß, R.T. Wer morgens zerknittert aufsteht hat den ganzen Tag zeit sich zu entfalten. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 649749 | |||
Datum | 19.10.2010 16:35 | 5101 x gelesen | |||
Wie lange willst du ihn einsetzen? Welche Durchflußmenge stellst du ein? Was da letztenendes alles eingesetzt wurde, verrät hier eine der beteiligten Wehren. Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches. | |||||
| |||||
Autor | Olf 8R., Hilbersdorf / Sachsen | 649754 | |||
Datum | 19.10.2010 16:47 | 4898 x gelesen | |||
Eine Tankerfüllung hat jedenfalls nicht gereicht. Bei 5% Zumischung und 300Liter Schaumbildnerverbrauch sind wir bei 6000l Wasser 5000l hat das Fahrzeug aber nur mit. Bei 2,5% Zumischung entsprechend das doppelte, aber ich denke es ging nicht nur über das TLF. Ob dort ein Werfereinsatz sinnvoll ist, darüber kann man streiten. Da ich nicht vor Ort war halte ich mich raus. | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 649756 | |||
Datum | 19.10.2010 16:52 | 4832 x gelesen | |||
Anhand der Meldungen und der beteiligten Wehren waren ja mind. zwei 24/50 und diverse weitere (T)LF's (darunter auch mind. eines mit bösem 3000l-Tank) vor Ort. Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches. | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8S., Hückelhoven / NRW | 649762 | |||
Datum | 19.10.2010 17:27 | 4651 x gelesen | |||
Naja das Problem kann der Alkohol im Desinfektionsmittel und das wahrscheinlich nicht alkoholbeständige Schaummittel – MBS ggf. AFFF- (Vermutung da ich es nicht weiß!) gewesen sein Da sich das Feuer recht unbeeindruckt zeigte lieg diese Vermutung nahe. Die mind. applikationsrate von 4l/min/m2 über einen Zeitraum von 30min ~ 360l Schaummittel und ~ 6000l Wasser sollten bei geeignetem Schaummittel von ausreichen. Nettes Tool dazu: Schaumrechner Gruß aus Hückelhoven Gerrit _________________________________________________ | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Weißwasser / Sachsen | 649765 | |||
Datum | 19.10.2010 17:45 | 4636 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Ralf Tretschok wieviel Wasser sollte ich vor Ort haben um einen Werfer Werfereinsatz kurz, aber präzise einsetzen, um die Wucht des Feuers zu brechen, weiteres über "Bodenkräfte". Der Werfereinsatz im Video ... nunja :-( Ansonsten ist das vor Ort sein von mind. einem 24er nicht verkehrt. Gruß Andreas Meine Beiträge sind meiner Meinung! Ich auch! :-) Hast Du im Leben tausend Treffer, man hört´s, man sieht´s, man geht vorbei. Doch lauthals brüllt der kleinste Kläffer, schießt Du ein einziges Mal vorbei. (Edmund Kreuzner) | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 649796 | |||
Datum | 19.10.2010 20:04 | 4409 x gelesen | |||
Geschrieben von Ralf Tretschokwieviel Wasser sollte ich vor Ort haben um einen Werferdas ist doch einfach, oder? Durchflußmenge x Einsatzzeit Werfer von Schlingmann auf TLF 20/40-SL hat einen Durchfluß von 800 - 2400l/min, das Video dauert gute 8 Minuten plus Schnitt, Stellungswechsel usw., sagen wir 15 Minuten. Also 15 x 800 = 12.000 Liter oder 15 x 2400 = 36.000 Liter Das was in den Schläuchen usw. noch weilt nicht mitgerechnet. Nur für den Werfer!! Die beiden S/M4(2?) noch nicht mitgerechnet. Gruß Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Ralf8 T.8, Ehra-Lessien / Niedersachsen | 649865 | |||
Datum | 19.10.2010 22:43 | 4206 x gelesen | |||
Hallo, hab die Frage etwas falsch gestellt, sorry, meinte eher, gleich nach Eintreffen mit dem Werfer beginnen oder lieber etwas warten bis eine Wasserreserve am Ort ist, damit ich nicht nach 3 min. mit leerem Wassertank da stehe. Ansonsten Danke für die gegebenen Antworten. Gruß, R.T. Wer morgens zerknittert aufsteht hat den ganzen Tag zeit sich zu entfalten. | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 649914 | |||
Datum | 20.10.2010 06:49 | 4104 x gelesen | |||
Hallo, ich denke, Du hast dir die Antwort selber gegeben, oder? Wenn ich mir als Einsatzleiter nicht Sicher bin, ob ich mit den Mitteln vor Ort das Feuer aus bekomme, dann brauche ich mit der Bekämpfung garnicht erst anfangen. Bis ich genügen Wasser- und Schaummittelreseven vor Ort habe, beschränke ich mich darauf das sich der Brand nicht weiter ausbreiten kann. Bei diesem Einsatz den Werfer einzusetzen, hätte ich mir auch 2 Mal überlegt. Lieber wäre es mir gewesen wenn ich das Ding zum Wassertransport einsetzen könnte. Gruß Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-) | |||||
| |||||
Autor | Cars8ten8 G.8, Groß Kreutz (Havel) / Brandenburg | 649925 | |||
Datum | 20.10.2010 08:21 | 3975 x gelesen | |||
Moin, Wenn der EL absehen kann, genügend Wasser und Schaummittelkonzentrat an die Einsatzstelle zu bringen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, ist ein Werfereinsatz gerechtfertigt ... wenn nicht, dann nicht. Das war aber offensichtlich hier nicht das Problem. Es sieht so aus, als ob ganz normales Mehrbereichsschaummittel zum Löschen alkoholischer Flüssigkeiten eingesetzt wurde. Und man hat eindrucksvoll gesehen, wie wirkungslos der Schaumeinsatz (Werfer und Mittelschaumrohr) unter diesen Umständen war. Gruß, C. Ach ja : Dieser Beitrag stellt ausschließlich meine private Meinung dar ! | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 649926 | |||
Datum | 20.10.2010 08:29 | 3870 x gelesen | |||
Geschrieben von Carsten GrothEs sieht so aus, als ob ganz normales Mehrbereichsschaummittel zum Löschen alkoholischer Flüssigkeiten eingesetzt wurde. Und jetzt denken wir weiter, was wird passieren, wenn die BIO-Anteil im Kraftstoff weiter steigt ? MBS wird dann auch an seine Grenzen stoßen... mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" (wie von Anton ins Forum gebracht) | |||||
| |||||
Autor | Cars8ten8 G.8, Groß Kreutz (Havel) / Brandenburg | 649927 | |||
Datum | 20.10.2010 08:40 | 3845 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael RoleffUnd jetzt denken wir weiter, was wird passieren, wenn die BIO-Anteil im Kraftstoff weiter steigt ?MBS wird dann auch an seine Grenzen stoßen... Lass mal raten: Du denkst dabei an randvolle "1000l LKW-Tanks" ... C. Ach ja : Dieser Beitrag stellt ausschließlich meine private Meinung dar ! | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 649929 | |||
Datum | 20.10.2010 08:43 | 3975 x gelesen | |||
Geschrieben von Carsten GrothGeschrieben von Michael Roleff"Und jetzt denken wir weiter, was wird passieren, wenn die BIO-Anteil im Kraftstoff weiter steigt ?MBS wird dann auch an seine Grenzen stoßen... Auch, und im schlimmsten Fall 30.000 Liter im TKW der die Tankstelle beliefert...... mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) Denkt daran: "He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" (wie von Anton ins Forum gebracht) | |||||
| |||||
|