Thema | Anlaufstrom eines Kraftmotors begrenzen | 10 Beträge | |||
Rubrik | Sonstiges | ||||
Autor | Mark8us 8P., Heukewalde / Thüringen | 632844 | |||
Datum | 08.07.2010 18:40 | 5198 x gelesen | |||
Hallo an die Elektriker im Forum, ich hab ne Tauchpumpe mit E-Antrieb (380V), Fabrikat DDR, Abgang Storz B ..... bitte keine Fragen wofür ich da brauch !!! Wenn ich die Pumpe an mein Notstromer 5,5 kW (synchron) steck, hat der Moppel das bedrüfnis aus zu gehen .... Nun hab ich mir gedacht, einfach den Anlaufstrom begrenzen. Wie kann ich das am Besten machen ??? Mir käme da in den Sinn, einen Stern-Dreieck-Schalter. Typenschild (alle folgenden Symbole wie auf Typenschild): ~ Y 380 V ; 8,45 A ; 4 kW Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !! Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. | |||||
| |||||
Autor | Lars8 W.8, Ehrenkirchen / Baden-Württemberg | 632845 | |||
Datum | 08.07.2010 18:56 | 3828 x gelesen | |||
Laut Typenschild ist dieser Motor schon im Stern geschaltet also leider keine Chance mit Stern-Dreieck anlauf. Es gibt jedoch noch die Möglichkeit eines Softanlaufes über einen Frequenzumrichter oder sog. Anlaufstrombegrenzer einfach mal bei Google eingeben da wirst du mit Angeboten überhäuft. Grüße | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8H., Siegen / NRW | 632850 | |||
Datum | 08.07.2010 20:17 | 3755 x gelesen | |||
hallo, hast du bei deinem 5,5kW (oder 5,5kVA??) Aggregat mal die Daten vom Typenschild mit denen auf der Tauchpumpe verglichen? Insbesondere den Nennstrom von Aggregat und Pumpe. Sieht mir sehr knapp aus das ganze. Einen Taster "Anlaufverstärkung" hat dein Aggregat nicht? Manche DIN-Stromerzeuger haben so einen Schalter für den Schweranlauf von Motoren. Stern-Dreieck Anlauf geht bei deiner Pumpe (wie von anderen schon geschrieben) nicht, da der Motor bereits im Stern geschaltet ist. Alternative wäre ein sogenannter Sanftstarter. mfg. Markus | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 633027 | |||
Datum | 09.07.2010 19:31 | 3551 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Markus Piewak Wenn ich die Pumpe an mein Notstromer 5,5 kW (synchron) steck, Da Stern/Dreieck hier nicht geht kann man es mit Vorwiderständen versuchen. So nun die Frage was für Widerstände (Preis usw.). Billige Widerstände für den "Bastler" sind Glühlampen! In dem Fall also pro Phase ein (230V) 1000W-Halogenstab in Reihe der nach dem Anlauf überbrückt wird. Wichtig ist, das die Pumpe ohne nennenswerten Gegendruck anlaufen kann, also wenig Drehmoment bis ca. 2/3 Nenndrehzahl braucht. mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8F., Markt Bibart / Bayern | 633031 | |||
Datum | 09.07.2010 20:00 | 3352 x gelesen | |||
Geschrieben von ---Hanswerner Kögler--- Da Stern/Dreieck hier nicht geht kann man es mit Vorwiderständen versuchen. So nun die Frage was für Widerstände (Preis usw.). Billige Widerstände für den "Bastler" sind Glühlampen! davon würde ich abstand nehmen sehr gefählich.... | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 633032 | |||
Datum | 09.07.2010 20:06 | 3321 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Tobias Fröhlich davon würde ich abstand nehmen sehr gefählich.... Echt - warum? (Früher gab es sogar Wasseranlasser für Karussels... ;-) ) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8F., Markt Bibart / Bayern | 633033 | |||
Datum | 09.07.2010 20:11 | 3380 x gelesen | |||
Bei einer Reihenschaltung teilen sich die Spannungen auf deshalb auch die geringere Drehzahl der Strom ist in der Schaltung aber überral der selbe d.h. über die Halogenlampen fließen beim einschalten die Ganze Leistung die werden das nicht lange durchhalten (nicht falsch verstehen: Früher war alles besser) | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 633035 | |||
Datum | 09.07.2010 20:21 | 3366 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Tobias Fröhlich der Strom ist in der Schaltung aber überral der selbe Das ist ja der Sinn der Anordnung... d.h. über die Halogenlampen fließen beim einschalten die Ganze Leistung Gerade eben war es noch der Strom? die werden das nicht lange durchhalten Doch werden sie, weil die Spannung zum Sternpunkt nur 230V ist und im Startfall ("Kurzschluß" der Induktionsmaschine) die Phasenverschiebung recht klein ist. Nach dem Anlaufen werden die Lampen dunkler und wenn keine Nennleistung abgefordert wird kann man sich sogar das Überbrücken sparen, weil der Widerstand von Glühwendeln kalt nur 1/10 vom Nennwert (heiß) ist. Die einzig wirkliche Vorsicht muß man der entstehenden Verlustwärme widmen! (also die Lampen nicht irgendwie besfestigen (am besten in den dafür vorgesehenen Leuchten). mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz | 633036 | |||
Datum | 09.07.2010 20:22 | 3391 x gelesen | |||
Geschrieben von Tobias Fröhlichd.h. über die Halogenlampen fließen beim einschalten die Ganze Leistung aber die kann ja nicht höher sein als die Leistung die sie eh ab kann, da es ja eine Reihenschaltung ist und der Gesamtwiderstand höher wird ( Widerstand Motorwiklung + Widerstand Leuchte) . ergo muss der Strom kleiner sein als wenn die Leuchte allein betrieben wird, oder lieg ich da jetzt falsch? Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr Gruß Florian www.ff-breitscheid.de | |||||
| |||||
Autor | Tobi8as 8F., Markt Bibart / Bayern | 633044 | |||
Datum | 09.07.2010 20:59 | 3332 x gelesen | |||
Ok ich nimm alles zurück hab gerade alles durchgerechnet scheint als ob es doch gut ist das ich noch in der Ausbildung bin Mit freundlichen Grüßen Tobias Fröhlich | |||||
| |||||
|