News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaNachrüstung Fire-Dos Anlage in LF 16/1213 Beträge
RubrikFahrzeugtechnik
 
AutorMark8us 8M., Ratingen / NRW631179
Datum25.06.2010 22:329381 x gelesen
Hallo Forum,

hat jemand parktische Erfahrungen zum Thema Nachrüstung einer Fire-Dos DZA in einem vorhandenen LF 16/12?
(Ein anderer Hersteller ist natürlich auch hilfreich.)


Grüße aus Ratingen

Markus


Das war jetzt meine Meinung. Man muss sie nicht unbedingt mögen aber akzeptieren.
Mach ich auch so... ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen631180
Datum25.06.2010 22:356792 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Markus Meyer(Ein anderer Hersteller ist natürlich auch hilfreich.)


... ja, Nachrüstung von (inzwischen nicht mehr vermarkteter) Hale FM 2,5V in LF 8/6, TLF 16/25 und LF 16/12 bzw. (aktueller) Hale FL 2,1 in LF 10/6 ...

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8M., Ratingen / NRW631185
Datum25.06.2010 22:456753 x gelesen
Hallo Gerhard,

wie sind die Erfahrungen?
Hab eigentlich ein rein mechanisches System im Auge.

Und mit Hale hab ich grade nebenbei auch noch so ein ganz spezielles Problem mit drei vorhandenen DZA.
Die Dinger sind beinahe nach bzw. bei jeder Benutzung defekt...

Grüße aus Ratingen


Das war jetzt meine Meinung. Man muss sie nicht unbedingt mögen aber akzeptieren.
Mach ich auch so... ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen631190
Datum25.06.2010 23:456857 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Markus Meyerwie sind die Erfahrungen?Geschrieben von Markus MeyerUnd mit Hale hab ich grade nebenbei auch noch so ein ganz spezielles Problem mit drei vorhandenen DZA.
Die Dinger sind beinahe nach bzw. bei jeder Benutzung defekt...


... bei "jedem Mal" kann ich nicht bestätigen, die Hale Geräte sind aber schon etwas wartungsintensiver. Mit welchen Schaummittel betreibt ihr die ? Steht die ständig unter SM oder wird sie immer gespült ?

... die 2,5V haben so durchschnittlich ein Mal pro Jahr außerplanmäßig Bedarf nach einem Servicetechniker, die 2,1 lief jetzt eigentlich 5 Jahre problemlos - jetzt war der Durchflusssensor defekt (schwergängig und misst daher falsch). Die werkseitig eingebaute 3,3er (Hale in Ziegler) lief 7 Jahre problemlos, akut macht das Drei/Vierwegeventil Probleme (3* Techniker da inneralb 6 Monaten) und muss vermutlich getauscht werden

Bei dem im Beschaffungsprozess befindlichen TLF 20/40 geht auch bei uns die Präferenz zu mechanischen Systemen ...

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8M., Ratingen / NRW631395
Datum28.06.2010 00:216310 x gelesen
Hallo Gerhard,

kann sein, dass sich Momentag einfach nur unglücklich die fehler häufen.
Wir betreiben die vorhandenen Anlagen mit jeweils zwei Tanks und (logischerweise dann auch) verschiedenen SM.
Es kommen Class-A SM (alt Sylvex, neu Komet Extrakt A 0,1-1%)
und
AFFF-AR (alt Komet Extrakt AXF, neu Komet Extrakt AX 3x3 F) zum Einsatz.

Zum Thema Spülen hat unsere Werkstatt widersprüchliche Angaben durch unterschiedliche Monteure (Ziegler, Magirus, Hale) und ich muss mich da wohl nochmal abschließend mit Hale auseinandersetzen.
Mal heißt es spülen, dann wieder "Kein Wasser" weil die Pumpe sonst korrodiert...

Fest steht, dass uns in regelmäßigen Abständen die SM-Pumpe bzw. die Dosiereinrichtung so schwergängig werden, dass sie ausfallen.

Aber bei einer Nachrüstung in 9-10 Jahre alte Fahrzeuge will ich wirklich nicht auch noch eine elektrische bzw. elektronische Baustelle aufmachen.

Grüße aus Ratingen

Markus


Das war jetzt meine Meinung. Man muss sie nicht unbedingt mögen aber akzeptieren.
Mach ich auch so... ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen631407
Datum28.06.2010 09:315849 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Markus MeyerWir betreiben die vorhandenen Anlagen mit jeweils zwei Tanks und (logischerweise dann auch) verschiedenen SM.
Es kommen Class-A SM (alt Sylvex, neu Komet Extrakt A 0,1-1%)
und
AFFF-AR (alt Komet Extrakt AXF, neu Komet Extrakt AX 3x3 F) zum Einsatz.


... konkrete Aussage (Hale (eine mir persönlich bekannte Person) bzw. Hale-Vertretung) bei uns:
- ein Schaummittel und regelmäßige Benutzung: kein Spülen erforderlich
- zwei nicht mischbare Schaummittel: Spülen - und zwar gründlich (weil sonst wird es klebrig - Ergebnis wie von Dir beschrieben) - da nicht absehbar ist, welches Schaummittel man als nächstes braucht nach jedem Einsatz.

Wir haben die Anlagen jeweils nur mit einem Tank und logischerweise dann einem Schaummittel (Sthamex Class-A) im Einsatz.

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW631408
Datum28.06.2010 09:575835 x gelesen
Geschrieben von Markus MeyerZum Thema Spülen hat unsere Werkstatt widersprüchliche Angaben durch unterschiedliche Monteure (Ziegler, Magirus, Hale) und ich muss mich da wohl nochmal abschließend mit Hale auseinandersetzen.
Mal heißt es spülen, dann wieder "Kein Wasser" weil die Pumpe sonst korrodiert...


wenn man zwei verschiedene Schaummittel über eine Zumischeinrichtung verarbeitet,
kommst du um intensives spülen nicht drumherum.
Sonst passiert das gleiche wie beim Z-Zumischer ,-)

Und Wasser ist i.d.R. weit aus weniger agressiv wie das SM.


mit freundlichen Grüßen

Michael

Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Denkt daran:
"He Mann, die Intelligenz verfolgt euch, aber ihr seid schneller" (wie von Anton ins Forum gebracht)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJona8s W8., Sersheim / BW631461
Datum28.06.2010 18:095690 x gelesen
Hallo!

Kann jemand etwas zu den Kosten sagen, die eine Umrüstung benötigen würde?
Muss das Fahrzeug noch spezille Voraussetzungen haben?

Wir haben in der Wehr 2006 und 2009 neue HLF 20/16 beschafft ohne DZA.
(Warum konnte mit noch keiner genau erklären)

Und das würde mich jetzt mal Interresieren, was man bei einer eventuellen Nachrüszung an grundsätzlichem beachten muss!


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jonas Wolf

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW631463
Datum28.06.2010 18:285784 x gelesen
Geschrieben von Jonas WolfUnd das würde mich jetzt mal Interresieren, was man bei einer eventuellen Nachrüszung an grundsätzlichem beachten muss!

Aufbau muss den nötigen Platz bieten
Die Stromversorgung (wenn elektrische Komponenten verbaut werden) muss das noch mit hergeben (Energiebilanz)
SM muss zum Gesamtkonzept (Einsatztaktik, Löschmittellogistik usw.) passen.
SM-Tank sollte auch im Betrieb befüllbar sein, um ununterbrochene LM-Abgabe gewährleisten zu können.
Leistung muss zum Plan passen (1 CM ist was anderes wie "alle Abgänge bei Nennleistung").
usw.

More:
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/brandbekaempfung_m._wasser_u._schaum.html
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatzfahrzeuge_-_technik.html
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatz-_und_abschnittsleitung.html



Geschrieben von Jonas WolfWir haben in der Wehr 2006 und 2009 neue HLF 20/16 beschafft ohne DZA.
(Warum konnte mit noch keiner genau erklären)


Wer hat die Fahrzeuge konzipiert bzw. die Leistungsbeschreibung erstellt?
Den würde ich mal fragen?
Und als Bürgermeister würde ich fragen, wie hoch die Mehrkosten sind und warum man das versäumt hat...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8M., Ratingen / NRW632071
Datum02.07.2010 06:395258 x gelesen
Hallo Gerhard,

das mit dem Spülen war / ist grundsätzlich schon klar und auch selbstverständlich.

Die widersprüchlichen Aussagen bezogen sich auf die Frage, was nach dem Spülen passieren soll.
Hier gab es eben die Variante "wieder mit Class-A füllen" oder "Wassergefüllt lassen"

Hab mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt.

Grüße aus Ratingen


Das war jetzt meine Meinung. Man muss sie nicht unbedingt mögen aber akzeptieren.
Mach ich auch so... ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJona8s W8., Sersheim / BW632258
Datum03.07.2010 13:385394 x gelesen
Hallo Ulrich,

danke für die Informationen!

Das Problem bei der Beschaffung unserer fahrzeuge ist, dass wir insg. 9 Abteilunge im Stadtgebiet sind und es kein Gesamtstadt bezogenes Fahrzeugkonzept gibt. D.h wenn eine Abteilung ein Fahrzeug beschaffen darf kann sie (fast) machen was sie will.
Dann kommt dazu, dass wir uns mit neuen Technologien im Berein brandbekämpfung recht schwer tun (bei der TH siehts anders aus).

Haupaugemerk bei diesen 2 Fahrzeugen war "wer hat den gräßeren Wasertank"....
Dann war für eine DZA oder andere Features keine (Gewichts)Reserve mehr da.

Schaum ist bei unserer taktik (noch) kein großes Thema (PKW mal ausgenommen).Von Netzwasser mag ich garnicht reden.

Da müssen wir wohl den nächsten Generationenwechsel abwarten.

Sieht man auch bei anderen Beschaffungen (HSR von Leader, usw....)

Könnte Stundenlang weitermachen aber muss ich jetzt ein wenig zügeln ;-)


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jonas Wolf

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW632267
Datum03.07.2010 14:185536 x gelesen
Geschrieben von Jonas Wolfdass wir insg. 9 Abteilunge im Stadtgebiet sind und es kein Gesamtstadt bezogenes Fahrzeugkonzept gibt. D.h wenn eine Abteilung ein Fahrzeug beschaffen darf kann sie (fast) machen was sie will.

auch eine Form der Planung...


Geschrieben von Jonas WolfDann kommt dazu, dass wir uns mit neuen Technologien im Berein brandbekämpfung recht schwer tun (bei der TH siehts anders aus).

Netzmittelanwendung ist ja auch so "neu"....


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJona8s W8., Sersheim / BW632291
Datum03.07.2010 19:255273 x gelesen
Für machen ist das halt so!

Es wird ja auch teilweise angewand (Häckselplatzbrand mit Z4 1% SM dazu..) aber das ist ja nicht mehr wirklich zeitgemäß

zu der Fahrzeugplanung noch:
Dass die Abteilungen neue Fahrzeuge bekommen ist recht neu.
Früher wurde das 2.LF in die Abteilungen überführt und die Kernstadt hat ein neues bekommen.
Sonderfahrzeuge sind nur auf der hauptwache stationiert.

Deshalb existiert das konzept nur bedingt. 8 man hat halt das bekommen, was da war.).


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Jonas Wolf

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 25.06.2010 22:32 Mark7us 7M., Ratingen
 25.06.2010 22:35 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 25.06.2010 22:45 Mark7us 7M., Ratingen
 25.06.2010 23:45 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 28.06.2010 00:21 Mark7us 7M., Ratingen
 28.06.2010 09:31 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 02.07.2010 06:39 Mark7us 7M., Ratingen
 28.06.2010 09:57 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.06.2010 18:09 Jona7s W7., Sersheim
 28.06.2010 18:28 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.07.2010 13:38 Jona7s W7., Sersheim
 03.07.2010 14:18 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.07.2010 19:25 Jona7s W7., Sersheim
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt