Hallo! Auch unspektakuläre Einsätze können hochbrisant werden, wenn man Grundsätze vergisst... Neben den kraftbetriebenen Toren mit Fehlfunktionen dabei auch an die denken, die sich bestimmungsgemäß bei Auftreten von Brandrauch schließen und dabei den Schlauch abdrücken, die Lüftungsmaßnahmen unterbinden oder wie hier den Rückzugsweg abschneiden können. mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
Autor | Stef8fen8 H8., Bad Vilbel / Hessen | 619125 | |||
Datum | 09.04.2010 20:38 | 6264 x gelesen | |||
Geschrieben von Josef MäschleAuch unspektakuläre Einsätze können hochbrisant werden, wenn man Grundsätze vergisst... Wobei ich bei einem Sektionaltor aus dem Bauch heraus außer unterbauen(leere STK oder Hölzer in die Laufflächen einschlagen) und/oder abschalten auch nicht wirklich wüsste, wie ich dieses einfach uns schnell sichere. Wobei abschalten ja auch immer so ne Sache ist, selbst beim Garagentor in unserem Haus wüsste ich nicht sofort, wo ich es ausschalte (außer natürlich am Sicherungskasten...) Ein Augenmerk darauf sollte man im eigene Interesse natürlich trotzdem haben. Grüße, der Steffen! Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht, dass insofern keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen lediglich einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss. (OVG NRW) | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8G., Überherrn / Saarland | 619129 | |||
Datum | 09.04.2010 20:51 | 6057 x gelesen | |||
Steckleiterteil unterklemmen! ________________________________________________ Gruß Daniel | |||||
| |||||
Autor | Jose8f M8., Bad Urach / BaWü | 619130 | |||
Datum | 09.04.2010 20:52 | 5779 x gelesen | |||
Geschrieben von Steffen HaasWobei ich bei einem Sektionaltor aus dem Bauch heraus außer unterbauen(leere STK oder Hölzer in die Laufflächen einschlagen) und/oder abschalten auch nicht wirklich wüsste, wie ich dieses einfach uns schnell sichere. -Mülltonne drunterfahren Unterfahrbohle / Rüstholz / Büffelwinde an die Laufschiene hochkant stellen -Gripzange in die Laufschiene Tor in Zustand oben mit Keil in Laufschiene festklemmen Halligan / Axt / Besen mit dem Stiel in die Laufschiene stellen Als Durchgangshöhe halte ich etwa einen Meter für das Minimum, damit man auf allen Vieren noch zügig rauskommt. Durchrobben dauert meiner ansicht nach zu lange bzw. wenn ich eine bewußtlose Person durchtransportieren muss dann wird es unter 1 Meter Freiraum unnötig schwierig. einen Schaummittelkanister halte ich deshalb nicht für geeignet. mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
Autor | Jose8f M8., Bad Urach / BaWü | 619132 | |||
Datum | 09.04.2010 20:55 | 5935 x gelesen | |||
Geschrieben von Daniel GehlenSteckleiterteil unterklemmen! In Industriehallen eine elegante Lösung. Das übliche Freimaß in Tiefgaragen allerdings ist 1,90 plus Sicherheitszuschlag. Mit den 2 Metern die Du dann hast steht Die Steckleiter mit 2,70 schon ziemlich schräg... mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8G., Überherrn / Saarland | 619134 | |||
Datum | 09.04.2010 21:07 | 5956 x gelesen | |||
wahlweise den Einreisshaken nehmen. ________________________________________________ Gruß Daniel | |||||
| |||||
Autor | Fran8k E8., Schlüchtern / Hessen | 619183 | |||
Datum | 10.04.2010 01:48 | 5700 x gelesen | |||
Interessantes Szenario, wenn man bedenkt das da 4 oder 5 Leute ohne Atemschutz + Zivilisten direkt vor dem Tor stehen. Ich denke die meisten Sektionaltore / autom. Garagentore haben eine Sicherung die normalerweise bei einem Hinderniss beim Zufahren sofort anschlagen und somit ein Einklemmen von Personen verhindern soll. Allerdings hatte ich bisher schon 2 verschiedene Garagen und davon ist ein Tor wieder komplett hoch gefahren und dann stehen geblieben (bei kleinsten Hindernissen (Stein)) und das andere fährt etwa einen halben Meter zurück und bleibt dann stehen. Also sollten normalerweise einfache Hindernisse wie eine Mülltonne oder ein Brett ausreichen um das Tpr aufzuhalten. Ich sage aber gleich dass das keine allgemeingültige Patentlösung sein sollte... MFG Frank Meine Meinung und nicht meiner Organisation. Grundgesetz Artikel 5 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. | |||||
| |||||
Autor | Lars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen | 619192 | |||
Datum | 10.04.2010 06:27 | 5601 x gelesen | |||
Geschrieben von Frank EckhardtIch denke die meisten Sektionaltore / autom. Garagentore haben eine Sicherung die normalerweise bei einem Hinderniss beim Zufahren sofort anschlagen und somit ein Einklemmen von Personen verhindern soll Diese Sicherheitsmechanismen setzen aber einen intakten Torantrieb voraus, wovon man bei einem Brand aber vermutlich nicht mehr ausgehen kann. Ich würde mich hier niemals auf die eingentlichen Sicherheitsvorkehrungen verlassen, sondern immer mechanisch versuchen zu verhindern, dass sich ein Tor unbeabsichtigt bewegen kann. Grüße aus Lüneburg, Lars Alles natürlich nur meine persönliche Meinung! www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 619200 | |||
Datum | 10.04.2010 07:33 | 5493 x gelesen | |||
Geschrieben von Josef MäschleDas übliche Freimaß in Tiefgaragen Mülltonnen können da auch hilfreich sein. mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) | |||||
| |||||
Autor | Axel8 U.8, Bergkamen (NRW) / NRW | 619211 | |||
Datum | 10.04.2010 09:01 | 5471 x gelesen | |||
Geschrieben von Josef MäschleAuch unspektakuläre Einsätze können hochbrisant werden, wenn man Grundsätze vergisst...Wo wir wieder beim Thema freischalten von elektrischen Anlagen wären... MkG Axel ____________________________________________ Hier handelt es sich nur um MEINE Meinung !!! ICQ: 84523418 ____________________________________________ Es handelt sich hier im meine private Meinung, und nicht die meiner Feuerwehr oder sonst wem!!! | |||||
| |||||
Autor | Kim 8S., Hambergen / Niedersachsen | 619217 | |||
Datum | 10.04.2010 09:54 | 5371 x gelesen | |||
Unterbauen ist für mich die praktikabelste Lösung. Freischalten der E-Anlage, bringt nichts, wenn ein an mechanischen Teilen des Tores Schäden entstehen, die dann das Torblatt freigeben( z. B. defekte Antriebskette/Zahnriemen) Aber wie alle denke ich bemerkt haben, ist der Film aus den USA wie Toranlagen in USA aufgebaut sind, nach welchen Sicherheitsbestimmungen das da läuft , oder ob es überhaupt welche gibt, kann ich nicht sagen. Aber wie schon gesagt, unterbauen ist in meinen Augen die praktikabelste Lösung, alles andere wäre zu sehr ins Detail und bei den verschiedenen Bauformen die es schon bei uns gibt, würde das ein sehr sehr sehr langer Text werden. Gruß Kim "Wer Visionen hat, der muß mal zum Arzt gehen" Helmut Schmidt Alle meine Beiträge im Forum sind meine persönliche Meinung und haben aber auch sowas von nichts mit der vorherrschenden Meinung in meiner Feuerwehr zu tun. Aber Anschauen könnt ihr sie euch ja mal: www.feuerwehr-hambergen.de | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d G8., München / Bayern | 619223 | |||
Datum | 10.04.2010 10:37 | 5386 x gelesen | |||
... oder die gute alte 2-Mann-B-Haspel Es handelt sich hier ausschließlich um meine private Meinung. Sie kann durchaus von der meines Arbeitgebers, und/oder Vorgesetzten abweichen. Dies ist weder beabsichtigt, noch als beabsichtigt anzusehen. | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8H., Weissach / BaWü | 619231 | |||
Datum | 10.04.2010 12:07 | 5324 x gelesen | |||
Hi zusammen! Mich erstaunt etwas, dass die Kameraden, die am Ende aus dem geöffneten Tor stolpern, zwar PA tragen, aber die Masken um den Hals hängen haben. Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen... Oder hab ich auf dem Video etwas nicht richtig erkannt? Gruß Alex Das ist meine persönliche Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 619235 | |||
Datum | 10.04.2010 13:54 | 5352 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Alexander Häfele Oder hab ich auf dem Video etwas nicht richtig erkannt? Scheint mir auch so zu sein. Entweder denen ging die Luft aus (glaub ich bei dem eher kleinen Gebäude wie's scheint und beide FA betroffen eher weniger) oder man setzt sie erst dann auf, wenn nix mehr geht. Ist natürlich schlecht, wenn einem dann der Rauchabzug zufällt. Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Ralf8 H.8, Seebach / Baden-Würrtemberg | 620351 | |||
Datum | 14.04.2010 09:57 | 4984 x gelesen | |||
Hallo zusammen! Wenn ich dabei richtig gehört habe, hat ein Totmannschalter ausgelöst. Denn daraufhin ist der Gruppenführer? leicht nervös geworden und die Kameraden etwas hecktischer. Ich habe dann auch ein oder zwei "Druckpfeifen" gehört, aber daraufhin hat sich ja das Tor geschlossen und der Gruppenführer? rief um Hilfe. Nachdem einer vom Angriffstrupp ohne Maske und Helm! rausgekrochen kam, hat einen leicht abwesenden Eindruck auf mich gemacht, sind die anderen ohne Atemschutz zum Tor geeilt und haben, denke ich, einen Verunfallten Kameraden vom Angrifftrupp retten wollen (hoffentlich nicht bergen!). Aber dann ist das Video zu Ende. In einer brennenden Garage ohne Atemschutz in schwarzen Rauch arbeiten? Ich denke so blöd kann man(n) nicht sein, selbst wenn man zuviel Backdraft gesehen hat! Der Rauch ist ja schon nur beim zuschauen Toxisch. Mkg Ralf Haas, Seebach (Baden) "Drum grüß´ ich Dich, mein Badnerland....." Hunde, haben Herrchen und Katzen, haben Personal...! Rechtschreibfehlermodus: EIN | |||||
| |||||
|