Bei einem Übungsdienst stellte sich die Frage, ob im Falle einer Überdruckbelüftung, bei korrektem Verhältnis Lufteintritt/Abluftöffnung, es zu einer Durchzündung oder zu einer Brandausbreitung im Inneren des Gebäudes kommen kann.Schließlich wird mit Überdruck Sauerstoff und Frischluft zum Brandherd geleitet. Es machte sich ein wenig Ratlosigkeit breit, da es ja rein physikalisch zutreffen müsste.Wie lässt es sich also logisch erklären?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRein8hol8d H8., Lingen / Niedersachsen610222
Datum18.02.2010 00:329822 x gelesen
Hallo

Ich will es mal versuchen zu erklären.
Angenommen in einem Einfamilien Haus brennt das Wohnzimmer.

Nemen wir jetzt eine Überdruck Belüftung vor drücken wir die entstandenen
Rauchgase die ja für eine rauchgasdurchzündung verantwortlich sind aus dem Fenster !
Wobei zu beachten ist das die austritsöfnung auf jeden Fall von einen Trupp
mit Strahlrohr bewacht wird um zu verhindern das sich ewentuel der dachüberstand
vertäfelungen usw. nicht entzünden.

Gruß


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 F.8, Gifhorn / Niedersachsen610225
Datum18.02.2010 07:369312 x gelesen
Die Austrittsöffnung muss auch vor der Belüftung geschaffen werden.

Gruß
Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW610226
Datum18.02.2010 07:539717 x gelesen
Geschrieben von Holger HeuerBei einem Übungsdienst stellte sich die Frage, ob im Falle einer Überdruckbelüftung, bei korrektem Verhältnis Lufteintritt/Abluftöffnung, es zu einer Durchzündung oder zu einer Brandausbreitung im Inneren des Gebäudes kommen kann.

das kannst Du nicht grundsätzlich ausschließen, weil man nur in den seltensten Fällen zu dem Zeitpunkt alles kennst, ABER
- durch die bessere Sicht beschleunigst Du das Vorgehen der Einsatzkräfte erheblich
- sind dann schneller wirksamere Maßnahmen möglich!

Ergo: richtig angewendet (im Umfeld anderer takt. Maßnahmen!) durchaus sinnvoll und bewährt...


Geschrieben von Holger HeuerSchließlich wird mit Überdruck Sauerstoff und Frischluft zum Brandherd geleitet.

Sauerstoff findet seinen Weg auch mit der vom ATr geöffneten Tür...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen610233
Datum18.02.2010 08:209039 x gelesen
Wie Ulli schon geschrieben hat:
Geschrieben von Ulrich Cimolino
Ergo: richtig angewendet (im Umfeld anderer takt. Maßnahmen!) durchaus sinnvoll und bewährt...
Geschrieben von Ulrich Cimolino
das kannst Du nicht grundsätzlich ausschließen, weil man nur in den seltensten Fällen zu dem Zeitpunkt alles kennst, ABER
- durch die bessere Sicht beschleunigst Du das Vorgehen der Einsatzkräfte erheblich
- sind dann schneller wirksamere Maßnahmen möglich!

- ferner wird die Temperatur durch die Belüftung gesenkt

Geschrieben von Ulrich Cimolino
Sauerstoff findet seinen Weg auch mit der vom ATr geöffneten Tür...
und auch ohne den ATr, wenn die Tür ohnehin aufstand...

Geschrieben von Holger Heuer
zu einer Durchzündung oder zu einer Brandausbreitung im Inneren des Gebäudes kommen kann.Schließlich wird mit Überdruck Sauerstoff und Frischluft zum Brandherd geleitet
Ich weiß ja nicht, ob Du die GF-Unterlage aus Celle/Loy kennst, darin (zumindest in meiner "älteren" Version aus 2004) ist eine spärliche Seite zur Überdruckbelüftung. Dort steht mehr oder weniger, daß man die Brandausbreitung durch den von der Überdruckbelüftung gelieferten Sauerstoff (billigend) in Kauf nimmt. Schließlich geht der ATr, der ja auch die Überdruckbelüftung durchführt, mit Wasser am Rohr vor, so what?!

Geschrieben von Ulrich Cimolino
Ergo: richtig angewendet (im Umfeld anderer takt. Maßnahmen!) durchaus sinnvoll und bewährt...
Vor allem weil, die Vorteile deutlich überwiegen. Dennoch kann es Szenarien geben, bei den man besser (nicht mehr) belüftet, z.B. wenn eine Durchzündung (unmittelbar) bevorsteht.


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Freigericht-Somborn / Hessen610262
Datum18.02.2010 10:038961 x gelesen
Hallo Lars,

Geschrieben von Lars TiedemannVor allem weil, die Vorteile deutlich überwiegen. Dennoch kann es Szenarien geben, bei den man besser (nicht mehr) belüftet, z.B. wenn eine Durchzündung (unmittelbar) bevorsteht.

Gerade wenn eine Durchzündung unmittelbar bevorsteht macht es Sinn die Überdruckbelüftung einzuleiten und die Durchzündung kontrolliert zu initiieren.......allerdings muss die Maßnahme mit allen Trupps abgestimmt sein.

Aus eigener Einsatzerfahrung: Brand im Wohnzimmer (Fernseher war Ursache) im Erdgeschoss eines Einfamilienwohnhauses. Beim Eintreffen starke Rauchentwicklung aus allen Gebäudeöffnungen, Rauchschicht nach Öffnen der Haustüre (es war bekannt das die Bewohner nicht zu Hause waren, Nachbar hatte aber eine Schlüssel) ging bereits runter bis ca. 50 cm über den Boden. Für mich stand die Durchzündung erkennbar kurz bevor.

Der AT hätte sich hier mühsam unter Nullsicht im Tiefgang vorarbeiten müssen und gleichzeitig Rauchgaskühlung etc. betreiben müssen, möglichweise dann auch einen F/O blocken wenn sich die Durchzündung trotzdem eingestellt hätte.

Ich habe dann den AT neben dem Hauseingang erstmal in Warteposition gehen lassen, ein Fenster zum Brandraum an der Gebäuderückseite von aussen einschlagen lassen und den Lüfter vor dem Hauseingang in Betrieb nehmen lassen.....keine 30 Sekunden später kam die Durchzündung.

Die Lage veränderte sich dadurch innerhalb von wenigen Sekunden zum Vorteil des Angrifftrupps: Sie hatten nun relativ gute Sicht, das Feuer war deutlich zu erkennen, schnelles Vordringen war problemlos möglich und das Feuer konnte schnell und gezielt gelöscht werden.

Es gab lediglich einen "Störfaktor" bei dieser Aktion: Vor dem eingeschlagenen Fenster war ein Trupp mit einem Strahlrohr in Stellung gegangen um gegebenenfalls einen Flammenüberschlag auf das Dach zu verhindern. Ein Gruppenführer einer nachrückenden Einheit, der neu an der Einsatzstelle eintraf, meinte sich einmischen zu müssen und befahl dem Trupp mit dem Strahlrohr in die aus dem Fenster kommenden Flammen zu halten...was der Trupp dann unverständlicherweise auch tat......dummerweise kreuzte der Wasserstrahl zum einen den Weg des AT der davon getroffen wurde, zum anderen verdampfte das von aussen eingebrachte Wasser durch die Hitze im Brandraum schlagartig, verschlechterte die Sicht für den AT erneut und die Raumtemperatur stieg unangenehm an.

Dadurch war der AT kurzfristig gezwungen sich aus dem Brandraum zurückzuziehen und kurz abzuwarten bis sich die Lage im Raum wieder normalisiert hatte. Ich hatte das Vorgehen des Trupps durch den Hauseingang beobachtet und hatte den Vorfall bemerkt -> ein kurzer Sprint um das Gebäude -> dem Trupp auf der Rückseite Wasser halt geben und auch ein paar nette Worte an den anderen GF gerichtet, danach konnte der AT ungehindert und problemlos den Brand löschen.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen660479
Datum31.12.2010 17:158601 x gelesen
Geschrieben von Ulrich Cimolinodas kannst Du nicht grundsätzlich ausschließen, weil man nur in den seltensten Fällen zu dem Zeitpunkt alles kennst, ABER
- durch die bessere Sicht beschleunigst Du das Vorgehen der Einsatzkräfte erheblich
- sind dann schneller wirksamere Maßnahmen möglich!

Ergo: richtig angewendet (im Umfeld anderer takt. Maßnahmen!) durchaus sinnvoll und bewährt...



Welche konkreten Kontraindikationen kann man für denEinsatz des Überdrucklüfte definieren, darüber liest man nämlich m.E. seltener?
Welche Handlungsalternativen habe ich in dem Moment?


Gruß Sven

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660483
Datum31.12.2010 17:268595 x gelesen
Geschrieben von Sven NiclasWelche konkreten Kontraindikationen kann man für denEinsatz des Überdrucklüfte definieren, darüber liest man nämlich m.E. seltener?

Niemals entgegen vorgehender Trupps belüften!
Das verschlechtert deren Sicht und drückt ggf. brennbare Gase/Rauch/Hitze in ihre Richtung.

Möglichst nicht in rauchfreie Bereiche entlüften, das kann den Schaden sehr schnell sehr hoch treiben (gerade auch in der Industrie!).

Vorsicht bei Staubablagerungen (z.B. in Mühlen, Futtermittelwerken etc.)!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660484
Datum31.12.2010 17:308269 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoNiemals entgegen vorgehender Trupps belüften!
Taktikfrage
Geschrieben von Ulrich CimolinoMöglichst nicht in rauchfreie Bereiche entlüften
Taktikfrage
Geschrieben von Ulrich CimolinoVorsicht bei Staubablagerungen (z.B. in Mühlen, Futtermittelwerken etc.)!
Ok da kann man Kontraindikation sprechen.

Sowas hatte Sven vermutlich gemeint, gibt es noch mehr davon?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP660486
Datum31.12.2010 17:327861 x gelesen
Geschrieben von Sven NiclasWelche konkreten Kontraindikationen kann man für denEinsatz des Überdrucklüfte definieren, Mir fallen da nur äußerst seltene Begebenheiten ein, z.B. wenn man ein Gebäude nicht so weit erkunden kann, dass die Luftbewegungen unvorhersehbar sind.
.
Oder der klassische Feind jeder Belüftung: Wind. Draußen wütet Kyrill o.ä., und dreht dir die Abluftöffnung zur ungewollten Zuluftöffnung, oder lässt den Luftkegel an der Zuluftöffnung erst gar nicht so entstehen, dass es Sinn macht.


Wie üblich: meine private Meinung, nix dienstliches.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660487
Datum31.12.2010 17:338370 x gelesen
Geschrieben von jürgen schmitzGeschrieben von Ulrich Cimolino
Niemals entgegen vorgehender Trupps belüften!

Taktikfrage
Geschrieben von Ulrich Cimolino
Möglichst nicht in rauchfreie Bereiche entlüften

Taktikfrage


Auch hier versteh ich nicht wirklich, was Du mir/uns sagen willst.

Klar sind das "Taktikfragen", aber die Antwort daruf ist:
100 % nein auf das erste!
Nur dann ja, wenn es z.B. zur Rettung von Menschenleben nötig ist. Es macht aber keinen Sinn, zum IA in eine menschenleere Industriehalle deren Qualm in das bis dahin rauchfreie Lager zu pusten...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660488
Datum31.12.2010 17:408132 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoAuch hier versteh ich nicht wirklich, was Du mir/uns sagen willst.
Nun ja, das ist keine Frage der Kontraindikation sondern der falschen Taktik!
Zudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist. Kann durchaus schon mal entgegen des Trupps sein.

Klar was ich meinte?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660489
Datum31.12.2010 17:528208 x gelesen
Geschrieben von jürgen schmitzNun ja, das ist keine Frage der Kontraindikation sondern der falschen Taktik!
Zudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist. Kann durchaus schon mal entgegen des Trupps sein.

Klar was ich meinte?


Die Kontraindikation ist doch das gleiche wie die "Falsche Taktik" ...


Geschrieben von jürgen schmitzZudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist. Kann durchaus schon mal entgegen des Trupps sein.

Klar, Du kannst auch munter saubere Luft im Kreis pusten, das ist dann keine falsche Taktik und keine Kontraindikation, das ist schlicht überflüssig...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660490
Datum31.12.2010 17:587980 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoDie Kontraindikation ist doch das gleiche wie die "Falsche Taktik" ...
Wenn Du es so definierst gebe ich Dir recht.
Geschrieben von Ulrich CimolinoKlar, Du kannst auch munter saubere Luft im Kreis pusten, das ist dann keine falsche Taktik und keine Kontraindikation, das ist schlicht überflüssig...
Nein es geht nicht darum saubere Luft im Kreis zu pusten, bleib mal sachlich.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660491
Datum31.12.2010 18:078025 x gelesen
Geschrieben von jürgen schmitzNein es geht nicht darum saubere Luft im Kreis zu pusten, bleib mal sachlich.

Versuch ich - ich fasse nach:

Was meinst Du denn dann hiermit?

Geschrieben von jürgen schmitz eins vorher"Zudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp "

Kein Feuer, kein Rauch - was dann?


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen660492
Datum31.12.2010 18:087797 x gelesen
Häufig liest man auch bei bevorstehender Raum- oder auch Rauchdurchzündungsgefahr, nur weiß ich nicht wo da die Grenze zu ziehen wäre, welche Alternative habe ich dann?

Rauchschichtkühlung oder abwarten? Eigentlich war ich bisher der Meinung, wenn es möglich ist, die Suppe durch definierte Abluftöffnung raus.


Gruß Sven

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660494
Datum31.12.2010 18:137980 x gelesen
Danke für den Versuch!
Du schriebst:
Niemals entgegen vorgehender Trupps belüften!
Das verschlechtert deren Sicht und drückt ggf. brennbare Gase/Rauch/Hitze in ihre Richtung.

Kommt jedoch nur dann vor wenn sich Feuer/Rauch zwischen Trupp und Lüfter befindet.
Das sagte ich mit Zudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist.

Man kann durchaus entgegen eines vorgehenden Trupps arbeiten sofern oben genanntes eben ausgeschlossen werden kann. Vermutlich meinten wir sogar das gleiche.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8S., Wallenhorst / 660496
Datum31.12.2010 18:448076 x gelesen
Hi

Hängt von der Größe des Gebäudes (ob und wie der IA das Feuer aus machen kann) und ob ich die Rauchschichten mit Luft verwirlble und somit ne Bombe baue...

Jan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW660510
Datum31.12.2010 21:097708 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Ulrich CimolinoMöglichst nicht in rauchfreie Bereiche entlüften, das kann den Schaden sehr schnell sehr hoch treiben (gerade auch in der Industrie!).

Das erweitere ich um:
Keinen Überdruck auf verrauchte Bereiche ohne sichere Abluftöffnung!

(weil damit schon durch Undichtigkeiten eigentlich geschlossener Verbindungen Rauch in bisher rauchfreie Bereiche gedrückt werden kann. Mit erheblichem Schadenpotential nicht nur für Sachwerte).

und ich möchte gerne noch einen Punkt ergänzen, der gerne in diesem Zusammenhang vergessen wird: Wassergabe in einen heissen Raum (Feuer) bedeutet dort Überdruck!

(und kann z.B. beim Aussenangriff Feuer und Rauch von der Angriffsöffnung weg tiefer ins Gebäude drücken)

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW660530
Datum01.01.2011 09:577898 x gelesen
Geschrieben von jürgen schmitzZudem "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist.


Man kann durchaus entgegen eines vorgehenden Trupps arbeiten sofern oben genanntes eben ausgeschlossen werden kann.


Warum sollte man hier einen Lüfter einsetzen, wenn es weder Feuer noch Rauch gibt?


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoac8him8 B.8, Schwalbach / Hessen660542
Datum01.01.2011 11:057707 x gelesen
Hallo,

hier ein ganz interessantes Video: Link

Ein frohes neues Jahr

Joachim


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660543
Datum01.01.2011 11:157738 x gelesen
Ich sprach nicht von keinem Rauch oder Feuer sondern von Feuer und Rauch zwischen Trupp und Lüfter. Nix anderes rein interpretieren ;-)
Jo und Prost Neujahr!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOlf 8R., Hilbersdorf / Sachsen660546
Datum01.01.2011 11:577671 x gelesen
Geschrieben von jürgen schmitzIch sprach nicht von keinem Rauch oder Feuer sondern von Feuer und Rauch zwischen Trupp und Lüfter. Nix anderes rein interpretieren ;-)

Ja und in welche Richtung ist der Trupp dann unterwegs?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen660547
Datum01.01.2011 12:007511 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Henning Koch
und ich möchte gerne noch einen Punkt ergänzen, der gerne in diesem Zusammenhang vergessen wird: Wassergabe in einen heissen Raum (Feuer) bedeutet dort Überdruck!
Nicht Grundsätzlich!
Wenn die Wassermenge gut dosiert wird, kann die Kontraktion der Brandgase infolge Abkühlung sogar das Verdampfungsvolumen mehr als kompensieren. Nur ist es eine Frage des Könnens und nicht des "Draufhaltens" mit der neuen 2000-er Pumpe...


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660549
Datum01.01.2011 12:117723 x gelesen
In Richtung Feuer (welches eben nicht zwischen ihm und dem Lüfter ist).


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg660589
Datum01.01.2011 19:107589 x gelesen
So?

Trupp -----> Anmarschweg -----> <--------Luftstrom <-------- Lüfter --------- Feuer

Ist das ein Verfahren um dem Feuer den O2 zu entziehen oder bist du noch Silvestergeschädigt?

Verwundert,

Markus


Aus meiner Sicht könnte es dem Einen oder Anderen nicht schaden dass man ihm sagt dass er schlicht und einfach dumm ist, statt ihn bloß nicht auszugrenzen.

J. Mäschle, Forums-Philosoph

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8e Z8., Dermbach / Thüringen660596
Datum01.01.2011 20:257455 x gelesen
Hallo,
das hört sich gut an.
Kannst du eine aussage dazu treffen, ob der Schaden am Gebäude geringer war, als er ohne die Überdruckbelüftung gewesen wäre?
Ich denke, dass die Wasserabgabe im Innenangriff auf jeden Fall verringert wurde(keine Rauchgaskühlung und Wasserabgabe erst im Brandraum). Außerdem gab es doch sicher auch geringere Brandschäden, da der FO nach außen abgeleitet wurde.?
Ist das so richtig?

lg AZ


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660599
Datum01.01.2011 20:457686 x gelesen
oder ihr...
Abluftöffnung (natürlich wichtig dabei)
^
^
Feuer/Rauch
^
Rauchgrenze
^
^
^
Trupp -----> Anmarschweg > < Luftstrom <----- Lüfter
(mobiler Rauchverschluss) (zB Rückseitiger GTeil)

Im Übrigen auch bei eventuellem Rückzug gegen den Trupp (weil ja kein Feuer zw. Trupp und Lüfter. Ist doch gar nicht so schwer...
Und nu Prost Neujahr!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8e Z8., Dermbach / Thüringen660602
Datum01.01.2011 21:107365 x gelesen
Natürlich darf auf diese Weise dann auch entgegen der Anmarschrichtung belüftet werden.
Sicher war aber gemeint, dass die mit Rauch durchsetzte, von Brandherd abströmende Luft nicht entgegen des vorgehenden Trupps strömen sollte.
Auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wurde, es sollte für jeden Feuerwehrmann klar und logisch sein.

lg Andre


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorjürg8en 8s., Trier / RLP660605
Datum01.01.2011 21:227372 x gelesen
Jo sicher, nichts anderes war gemeint und gesagt.

Geschrieben von ---jürgen--- "entgegen vorgender Trupps - muss heißen, wenn kein Feuer oder Rauch zw. Lüfter und Trupp ist. Kann durchaus schon mal entgegen des Trupps sein.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen660794
Datum03.01.2011 08:377264 x gelesen
Geschrieben von Sven Niclas
Welche konkreten Kontraindikationen kann man für den Einsatz des Überdrucklüfters definieren, darüber liest man nämlich m.E. seltener?
Ich frage mal anders rum:
warum wird die Überdruckbelüftung (gefühlt) immer erst nach der eigentlichen Brandbekämpfung durchgeführt? Gibt es da irgendwelche Kontraindikationen als Begründung?!

In gefühlt vielen Einsatzberichten ist sinngemäß "Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, danach wurde die Wohnung mittels Drucklüfter "entraucht"" zu lesen. Oder ist das von den jeweiligen Feuerwehren immer nur unglücklich geschrieben?!

Der von Uli aufgeführte Nutzen
Geschrieben von Ulrich Cimolino- durch die bessere Sicht beschleunigst Du das Vorgehen der Einsatzkräfte erheblich
- sind dann schneller wirksamere Maßnahmen möglich!

ist mit einer nachträglichen Überdruckbelüftung dann ja dahin...


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW660796
Datum03.01.2011 09:027115 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Lars TiedemannIch frage mal anders rum:
warum wird die Überdruckbelüftung (gefühlt) immer erst nach der eigentlichen Brandbekämpfung durchgeführt?


Weil man dann vorher nichts falsch machen kann mit der Druckbelüftung.
(das war einfach...)

Geschrieben von Lars TiedemannGibt es da irgendwelche Kontraindikationen als Begründung?!

Es wurden hier ja schon einige genannt (ob man die jetzt als Kontraindikation oder als falsche Taktik bezeichnet spielt dabei doch keine Rolle).

Geschrieben von Lars TiedemannDer von Uli aufgeführte Nutzen
Geschrieben von Ulrich Cimolino
- durch die bessere Sicht beschleunigst Du das Vorgehen der Einsatzkräfte erheblich
- sind dann schneller wirksamere Maßnahmen möglich!

ist mit einer nachträglichen Überdruckbelüftung dann ja dahin...


ja.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Freigericht-Somborn / Hessen660797
Datum03.01.2011 09:037198 x gelesen
Hallo Joachim,

das Video und die Funkgespräche zeigen eindeutig das hier eine Fehlentscheidung fast zur Katastrophe geführt hätte.

Der Trupp im Innenangriff (interior one) hatte einen Brandherd im Untergeschoss gefunden und abgelöscht. Aus ihrer verständlicherweise begrenzten Übersicht heraus schien damit das Hauptproblem gelöst und sie dachten wohl das nun durch eine Belüftungsmaßnahme die Situation im Gebäude weiter verbessert werden könnte.

Deshalb haben Sie über Funk den Lüftereinsatz angefordert.

Wenn man nun das Haus und die Rauchentwicklung zu diesem Zeitpunkt von außen betrachtet, muss einem (erfahrenen) Einsatzleiter eigentlich klar sein, das es neben diesem gelöschten Brandherd im Untergeschoss noch weitere Brandherde im Wand- und Deckenbereich geben muss.

Es ist klar erkennbar das die sichtbare Rauchentwicklung nicht auf "Rauchreste nach gelöschtem Feuer" zurückzuführen ist, sondern das hier noch ein dynamisches Brandgeschehen stattfindet.

Das er nun trotzdem den Befehl zur Durchführung der Belüftungsmaßnahme gibt halte ich für einen groben taktischen Fehler, der letztlich zu den massiven Problemen des Trupps im Innenangriff führte.

Zudem schien eine geordnete taktische Ventilation mit "geordneter Rauchabfuhr" aus dem Haus auch kaum möglich: Nachdem der Trupp im IA den Wunsch zur Belüftung über Funk mitgeteilt hatte wurde kein Luftkanal kontrolliert geschaffen worden......das war letztlich ein munteres Einblasen von Frischluft in einen Schwelbrand mit sichtbar negativem Ergebnis.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Freigericht-Somborn / Hessen660802
Datum03.01.2011 09:397176 x gelesen
Hallo Andre,

Geschrieben von Andre ZobelKannst du eine aussage dazu treffen, ob der Schaden am Gebäude geringer war, als er ohne die Überdruckbelüftung gewesen wäre?
Ich denke, dass die Wasserabgabe im Innenangriff auf jeden Fall verringert wurde(keine Rauchgaskühlung und Wasserabgabe erst im Brandraum). Außerdem gab es doch sicher auch geringere Brandschäden, da der FO nach außen abgeleitet wurde.?


Die theoretischen Brandschadenshöhen nach unterschiedlichen Vorgehensweisen zu vergleichen dürfte schwierig bis unmöglich sein, ich kann dazu keine Aussage treffen.

Mit der geringeren Wasserabgabe hast Du allerdings recht: Es gab keine erkennbaren Schäden durch Löschwasser, der Brandraum und die Nebenräume waren de facto "trocken". Hier dürfte im Vergleich zu anderen Vorgehensweisen ein Vorteil liegen.

Wobei ich sagen muss das beide Aspekte - Brandschadenshöhe und möglicher Wasserschaden - wirklich nur zweitrangig zu sehen sind: Mir war wichtig das der AT sicher und zügig die Maßnahme durchführen konnte - mit Betonung auf "sicher".

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorpete8r e8., isselburg / nrw660813
Datum03.01.2011 10:347273 x gelesen
Liegt vielleicht daran das einfach vielen die richtige ausbildung fehlt und sie garnicht wissen welche Möglichkeiten sie mit nem Überdrucklüfter haben ,und wenn man davon keine Ahnung hat sollte man es vielleicht auch besser sein lassen ...sind ja schon genug Gefahren hier genannt worden die bei falscher Taktik auftreten können ....

Passend dazu hat glaub ich Uli mal, gesagt; Technik ohne Taktik is sinnlos ,und Taktik ohne Technik is hilflos....

Mit Kameradschaftlichem Gruß Peter Exo


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 17.02.2010 23:22 Holg7er 7H., Wietzendorf
 18.02.2010 00:32 Rein7hol7d H7., Lingen
 18.02.2010 07:36 Andr7eas7 F.7, Gifhorn
 18.02.2010 07:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 17:15 Sven7 N.7, Gehrden
 31.12.2010 17:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 17:30 jürg7en 7s., Trier
 31.12.2010 17:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 17:40 jürg7en 7s., Trier
 31.12.2010 17:52 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 17:58 jürg7en 7s., Trier
 31.12.2010 18:07 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 31.12.2010 18:13 jürg7en 7s., Trier
 01.01.2011 09:57 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.01.2011 11:15 jürg7en 7s., Trier
 01.01.2011 11:57 Olf 7R., Hilbersdorf
 01.01.2011 12:11 jürg7en 7s., Trier
 01.01.2011 19:10 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.01.2011 20:45 jürg7en 7s., Trier
 01.01.2011 21:10 Andr7e Z7., Dermbach
 01.01.2011 21:22 jürg7en 7s., Trier
 31.12.2010 18:08 Sven7 N.7, Gehrden
 31.12.2010 21:09 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 01.01.2011 12:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 31.12.2010 17:32 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 03.01.2011 08:37 Lars7 T.7, Oerel
 03.01.2011 09:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 03.01.2011 10:34 pete7r e7., isselburg
 18.02.2010 08:20 Lars7 T.7, Oerel
 18.02.2010 10:03 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 01.01.2011 20:25 Andr7e Z7., Dermbach
 03.01.2011 09:39 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 31.12.2010 18:44 Jan 7S., Wallenhorst
 01.01.2011 11:05 Joac7him7 B.7, Schwalbach
 03.01.2011 09:03 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt