alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

xxx

Sortierung umschalten zurück

ThemaKlemmenbelegung Feuerwehrbedienfeld10 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen588114
Datum19.10.2009 18:3114119 x gelesen
Moin

Wir haben aus verschiedenen alten BMA ein FSD und ein FBF "geerbt", ein FSE kommt noch hinzu. Ich will nun über den Winter für kleines Geld einen "BMA-Simulator" daraus bauen, um die Abläufe an einer BMA üben zu können. Wieso das FSD nicht schließt wenn kein Schlüssel drin ist, wie man auch ohne Alarm an den Schlüssel kommt, etc.

Das FBF gibt mir allerdings Rätsel auf: Alle Installationseinheiten die man findet sprechen von einer Klemmenleiste mit 18 Klemmen und einheitlicher Belegung. "Mein" FBF (sicherlich nicht das Neueste, genaues Baujahr unbekannt) weist aber 23 Klemmen auf.

Der Platinenhersteller ist "Leicher", die sind im Netz unauffindbar. Typ ist "P7320B". Das FBF als Ganzes stammt von Zettler, die scheinen das heute aber auch nicht mehr zu produzieren.

Hat jemand die Belegung, einen Schaltplan oder anderes hilfreiche Material zur Hand? Ich nehme an, dass auch die 23-Klemmen-Belegung damals herstellerübergreifend genormt war?!

Hier noch ein Bild der Platine und eins des geschlossenen FBFs.

Gruß
Sebastian

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen588130
Datum19.10.2009 20:199288 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sebastian WeißHat jemand die Belegung, einen Schaltplan oder anderes hilfreiche Material zur Hand? Ich nehme an, dass auch die 23-Klemmen-Belegung damals herstellerübergreifend genormt war?!
Ich vermute mal, dass Du mit den vorhandenen Mitteln keine "BMA" gebastelt bekommst, da das FBF eigentlich nur eine "Fernbedienung" für die BMZ ist, über die die eigentlichen BMA-Funktionen wie Brandfallsteuerung und Ansteuerung FSD erfolgen.

Geschrieben von Sebastian Weißwie man auch ohne Alarm an den Schlüssel kommt, etc.
Das klingt besonders interessant, da es eigentlich nicht sein darf.


Gruß
Markus Groß

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMaxi8mil8ian8 K.8, Preetz / Schleswig-Holstein588164
Datum19.10.2009 22:509070 x gelesen
Hi,

könnte man nicht die Taster etc. abgreifen und den BMA-Ablauf mit einer Kleinsteuerung, z.B. Moeller Easy o.Ä. simulieren? Ich habe leider keine tieferen Kenntnisse zum Thema BMA und weiß daher nicht, wie umfangreich ein solches Programm sein müsste.

Schönen Abend


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen588168
Datum20.10.2009 00:029112 x gelesen
Moin

Geschrieben von Markus GroßIch vermute mal, dass Du mit den vorhandenen Mitteln keine "BMA" gebastelt bekommst, da das FBF eigentlich nur eine "Fernbedienung" für die BMZ ist, über die die eigentlichen BMA-Funktionen wie Brandfallsteuerung und Ansteuerung FSD erfolgen.Stimmt. Allerdings wird jede Funktion zwischen FBF und BMZ schön getrennt mit einem Adernpaar angesteuert, also kann ich die Eingaben am FBF an der Klemmleiste abgreifen und die "simulierte Antwort einer BMZ" wieder an der Klemmleiste anliefern - sofern ich eben einen Anschlussplan bekomme.
Die BMZ ersetze ich durch eine kleine Steuerkarte oder eine handvoll Relais, je nachdem was günstiger und/oder einfacher zu realisieren wird.Wenn da also nun einer "BMZ zurücksetzen" drückt, lasse ich meine Steuerung im Gegenzug die rote LED daneben ausschalten.
Und wenn einer die Außentür am FSD zuhaut, ohne den Schlüssel zurückgesteckt zu haben, steuert sie eben direkt wieder den Öffnungsmagneten an.

Geschrieben von Markus GroßDas klingt besonders interessant, da es eigentlich nicht sein darf.Falsch formuliert. Ohne bereits anstehenden Alarm --> FSE

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern609947
Datum16.02.2010 10:488693 x gelesen
Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ich kann dir doch noch helfen. Die Firma Leicher heißt jetzt Gunnebo und ist noch aktiv. Die Klemmenbelegung ist bei den Meisten FBF (auch unterschiedlicher Hersteller) ziemlich gleich. Ich schau mal ob ich noch was finde. Die Meisten FBF haben auch 23 klemmen. Bin mir nicht 100%ig sicher aber Klemme 14 müsste +12/24V sein und Klemme 1 0V. Allerdings ist es glaube ich sehr aufwendig ein Gerät zu basteln das eine BMZ simuliert. Frag doch mal bei namhaften Herstellern ob du nicht eine demontierte BMZ für Lau bekommst.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen610005
Datum16.02.2010 16:358743 x gelesen
Moin

Geschrieben von Holger HofmannDie Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ich kann dir doch noch helfen.Ja, mir kann noch immer geholfen werden ;o)

Der Tipp mit Leicher --> Gunnebo ist schonmal super, vielleicht hat man dort noch alte Dokumentationen über "meine" Platine.
Ich hatte bei Zettler angerufen, dort gab es zumindest noch einen Klemmenbelegungsplan, der sich in einem Test auch zu 90% als richtig herausstellte, nur ein Taster funktioniert noch nicht richtig.
Die Platine selbst hat aber auch noch Brücken, mit denen vermutlich irgendwas eingestellt werden kann, vielleicht weiß Gunnebo da Rat.

Ich will eigentlich absichtlich keine alte BMZ verwenden - die Teile sind riesengroß, meist noch sackschwer, und wir als Feuerwehrs sollen ja eiiiiiigentlich sowieso nur am FBF rumspielen. Momentan habe ich im Auge, das über eine programmierbare Karte für den PC mit ein paar Ein- und Ausgängen zu realisieren, mal sehen, ob es machbar ist.

Das ganze Projekt liegt eh gerade auf Eis, es sind ein paar dringendere Baustellen offen.

Danke für die Infos, Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern610091
Datum17.02.2010 12:468599 x gelesen
Naja sooo schwer sind die nun auch wieder nicht. Du mußt ja nicht die geforderte Akkulaufzeit einhalten. Es würde also ein kleiner Akku reichen. Du könntest z.B. auch versuchen ein FSD zu bekommen und eine Schulungs-BMZ aufbauen. Diese Schulungen werden meist sehr gut von den Kameraden angenommen und man ist unabhängig von Objekten in denen eine BMZ verbaut ist. Wobei die Einsatzzahlen in dieser Richtung ja doch ansteigen. Aber das mußt du selbst wissen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW610096
Datum17.02.2010 15:008376 x gelesen
Wenn du an so was drankommst würde ich auch noch einen Druckknopfmelder einbauen, der dann irgendwo im fiktiven Gebäude hängt.
Damit kann man dann gut eine böswillige Fehlauslösung (wie zB Schulen) simulieren bzw. das man zum Rückstellen er BMA erst den Druckknopfmelder wieder "aktivieren" muss (Melder aufschließen und Klappe aufmachen, so daß der eingedrückte Knopf wieder herauskommt und wieder zuschließen (im Realfall dann natürlich noch neue Scheibe einsetzen, aber die kann man dann hier ja weglassen))


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen610100
Datum17.02.2010 16:178286 x gelesen
Moin

Geschrieben von Holger HofmannDu könntest z.B. auch versuchen ein FSD zu bekommen und eine Schulungs-BMZ aufbauen.Das FSD hab ich schon, ist ähnlich alt, auch reparaturbedürftig, aber ich hab immerhin die Schaltpläne und bin mit der Renovierung auch schon fast fertig.

Genau so eine Schulungs-BMZ soll das werden, halt nur ohne BMZ... die will ich wie gesagt simulieren.

Ich werde berichten, wie es weitergeht.

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern610431
Datum18.02.2010 19:038263 x gelesen
Alles klar. Bin schon gespannt wie du die Sache lösen wirst. Allerdings möchte ich zu bedenken geben daß eine echte Schulungsanlage Vorteile hat. Es wird dir beispielsweise im Einsatz MANCHMAL nicht erspart bleiben den oder die ausgelösten Melder im Display der Anlage abzulesen da ein FAT bei älteren BMZ meist fehlt. Ebenso könnten Blitzleuchte bzw. BEGA-Leuchte angeschlossen oder akustische Signalgeber die im Einsatzfall evtl. ausgeschaltet werden müssen/können. Aber wie gesagt ich bin gespannt ob du das Ziel erreichst.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 19.10.2009 18:31 Seba7sti7an 7W., Linden
 19.10.2009 20:19 ., Bockenheim
 19.10.2009 22:50 ., Preetz
 20.10.2009 00:02 Seba7sti7an 7W., Linden
 16.02.2010 10:48 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 16.02.2010 16:35 Seba7sti7an 7W., Linden
 17.02.2010 12:46 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 17.02.2010 16:17 Seba7sti7an 7W., Linden
 18.02.2010 19:03 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 17.02.2010 15:00 Denn7is 7E., Menden
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt