Geschrieben von Christian Merkelbachzu 2 18000 sind nicht günstig

Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das die einzige Nachrüstmöglichkeit ist?

Hier http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/brandbekaempfung_m._wasser_u._schaum.html stehen auf zig Seiten ebensoviele Möglichkeiten mit und ohne festen Einbau.

Hier findest Du (wenn auch seit längerem nicht mehr gepflegt) unter ClassA-Foam auch Angaben zu Feuerwehren die diverse Varianten nachgerüstet haben:
http://www.druckluftschaum.de/
(Wir haben übrigens nach negativen Erfahrungen mit dem zunächst eingebauten Gerät alle LF 24 auf die Hale-Nachrüstlösung umgestellt.)


Geschrieben von Christian Merkelbach
ich will den SA nicht mitnehmen zum Zimmerbrand, aber es soll feuerwehren geben die Netzmittel auch bei zimmerbränden einsetzen.


warum fragst Du dann nur nach dem SA?


Geschrieben von Christian Merkelbachzu 3 Ich habe bei AWG tatsächlich einen Z1 gefunden.

den kannst Du dann da vorsehen, der kann aber nichts für den Rest... (taktische Kompatibilität!)


Ich gehe davon aus, dass auf der nächsten Interschutz einige Anbieter auch wieder Nachrüstlösungen zu vernünftigen Preisen bieten werden...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8M., Oberraden / RLP594637
Datum01.12.2009 21:431599 x gelesen
Und welche Variante habet ihr jetzt verbaut?

Hast der erfahrungen mit firedos?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW594669
Datum02.12.2009 08:361683 x gelesen
Geschrieben von Christian MerkelbachUnd welche Variante habet ihr jetzt verbaut?

Hale (die Version wäre für Euch aber vermutlich zu teuer)


Geschrieben von Christian MerkelbachHast der erfahrungen mit firedos?

Ja, in den TLF 20/40-SL und im AB Schaum, in Dimensionierungen, die Euch nichts helfen. Die haben aber auch kleinere Anlagen, damit haben wir aber keine eigenen Erfahrungen.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 01.12.2009 10:13 Chri7sti7an 7M., Oberraden Zumischer in Schnellangriff
 01.12.2009 10:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 21:43 Chri7sti7an 7M., Oberraden
 02.12.2009 08:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt