ThemaBrandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge28 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592066
Datum14.11.2009 11:5611457 x gelesen
Hallo Zusammen

Wir sind eine grösser Brauerei und haben einige BMA in Betrieb. Für Reinigungsarbeiten wird sehr oft Dampf benützt.
Leider erkennen die Melder den Dampf oft als Rauch und nicht als harmlosen Dampf. Somit haben wir wöchentlich Alarme wegen Dampf.
Einige Lösungsansätze sind wir am Ausprobieren, ich suche aber noch etwas Erfahrungsaustausch und mögliche Lösungsansätze. Ein andere BMA kommt aber im Moment nicht in Frage, die ist noch sehr neu.....

Deshalb, kennt jemanden von Euch diese Problematik aus seinem Unternehmen ?

Besten Dank für Euer Feedback....


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Knittlingen / Baden-Württemberg592068
Datum14.11.2009 12:039380 x gelesen
Hallo Andy,

folgende Möglichkeiten fallen mir da spontan ein:

- Kopplung von Meldern: die BMA alarmiert die Feuerwehr erst dann, wenn mindestens ZWEI Melder ausgelöst haben (ob diese Lösung sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Dampf Ihr zur Reinigung erzeugt und wie weit zwei Melder voneinander entfernt liegen)

- Kopplung von Rauch- und Flamm- und/oder Wärmemelder

- Anwesenheitsschaltung: wenn Ihr tagsüber im Betrieb seid, stellt Ihr die BMA auf "anwesend". Dann löst die BMA bei der Detektion von Rauch zuerst einen VORALARM aus; wenn dieser innerhalb von 60 Sekunden quitiert wird, habt Ihr (je mach Programmierung) einige Minuten Zeit zu erkunden, ob ein echter oder ein Fehlalarm vorliegt. Läuft während der Erkundung ein zweiter Melder ein, wird die Erkundungszeit unterbrochen und die BMA alarmiert sofort die Feuerwehr. Handdruckmelder führen immer SOFORT zu einer Alarmierung der Feuerwehr - diese unterliegen NICHT der Erkundungszeit.

Vielleicht hilft das ja weiter.

Grüßle

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ste8n S8., Eltingshausen / Bayern592072
Datum14.11.2009 12:168863 x gelesen
Servus,

wir haben eine Schlosserei/Metallbau.
Da herscht natürlich auch öfters "dicke" Luft, sprich Schweißrauch usw.
Wir haben deshalb in der Werkstatt nur Wärmemelder...


Schönen Gruss

Thorsten Schlotter


--
Mein Beitrag --- Meine persönliche Meinung ---

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlbe8rt 8K., Wuppertal / Mirskofen / NRW / Bayern592073
Datum14.11.2009 12:218919 x gelesen
Hallo,

ich kenn die Problematik aus ner großen Küche. Hier wurden über den Dampfgarern nach anfänglichen Alarmen die optischen Melder gegen Wärmemelder ausgetauscht.

Seitdem ist Ruhe :-)

Viele Grüße,

Albert


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592075
Datum14.11.2009 12:299309 x gelesen
Hallo Markus

Danke für dein Antwort

Wir haben schon alle drei von dir beschriebenen Möglichkeiten bei uns im Einsatz.

Geschrieben von Markus Haberstroh- Kopplung von Meldern: die BMA alarmiert die Feuerwehr erst dann, wenn mindestens ZWEI Melder ausgelöst haben (ob diese Lösung sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Dampf Ihr zur Reinigung erzeugt und wie weit zwei Melder voneinander entfernt liegen)
Wenn ich alle Melder im Raum koppeln muss, dann dedektiere ich den möglichen Kabelbrand aber sehr spät.
= nicht optimale Lösung

Geschrieben von Markus Haberstroh- Kopplung von Rauch- und Flamm- und/oder Wärmemelder
Leider funktioniert der Rauchmelder mit dem Wärmemelder bei Dampf auch nicht sauber. Wenn es zu warm wird, erkennt der Rauchteil den Dampf plötzlich als Rauch.
Flammenmelder wäre etwas, aber wohl etwas teuer zum Mal ausprobieren.

Geschrieben von Markus Haberstroh- Anwesenheitsschaltung:
Haben wir im Sudhaus. Problem ist, dass die Umschaltung auf Tag-Betrieb von Hand erfolgt. Durfte dies vor einigen Stunden einem Brauer erklären, da sie länger gearbeitet haben und vergessen haben wieder auf Tag (anwesend) zu schalten.

Wir haben den ganzen Brauprozess mit BMA geschützt, vom Sudhaus, Würzekühlung, Gär- Lagertank, Filtration, Abfüllerei. Haben ca. 2000 Melder verschiedener Art, 16 BMA (BMZ) verteilt auf dem Areal. Die Problematik wegen Dampf habe ich leider an fast allen Orten mit verschieden Melder Typen und Anlagen.
Die Anlagen sind alle von Siemens (CZ10, Algorex, Sinteso)

Du siehst, schon vieles versucht, aber die ideale Lösung fehlt mir noch......


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592076
Datum14.11.2009 12:328879 x gelesen
Hallo Albert

Geschrieben von Albert KißlingerDampfgarern n
Wie lange kommt den da der Dampf raus ?

Bei uns ist oft ein Dampaustritt von bis zu 20 Minuten. Da ist es dann an der Decke oft recht war, so dass der Melder auslöst.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg592078
Datum14.11.2009 12:359032 x gelesen
Geschrieben von Andy SulserDu siehst, schon vieles versucht, aber die ideale Lösung fehlt mir noch......

Andere Brauereien vergleichbarer Größe angefragt?

Gruß,

Markus


Um schon vorab die größte Sorge vieler Ausländer vorwegzunehmen: Die Deutschen sind im Allgemeinen sehr, sehr nett, sie haben schon seit 60 Jahren kein Nachbarland mehr überfallen und man kann mit ihnen sogar lachen! (De Volkskrant, Niederlande)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592080
Datum14.11.2009 12:438952 x gelesen
Geschrieben von Markus WeberAndere Brauereien vergleichbarer Größe angefragt?

Jein, habe nur mit den anderen Brauereien in der Schweiz Kontakt die zu uns gehören.
Sind aber alle kleiner und auch ganz anders gebaut.

Gleicher Grösse gibt es keine in der Schweiz.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d G8., München / Bayern592081
Datum14.11.2009 12:438977 x gelesen
Geschrieben von ---Andy Sulser--- Ein andere BMA kommt aber im Moment nicht in Frage, die ist noch sehr neu.....
Wenn die Anlage noch sehr neu ist, dann würde ich mal die Frage nach einer Nachbesserung durch den Erbauer in den Raum stellen, denn so wie´s ausschaut, arbeitet ja die Anlage nicht so, wie ihr es erwartet habt und bestellt habt, oder?


Es handelt sich hier ausschließlich um meine private Meinung. Sie kann durchaus von der meines Arbeitgebers, und/oder Vorgesetzten abweichen. Dies ist weder beabsichtigt, noch als beabsichtigt anzusehen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592082
Datum14.11.2009 12:528872 x gelesen
Geschrieben von Bernhard GlasWenn die Anlage noch sehr neu ist, dann würde ich mal die Frage nach einer Nachbesserung durch den Erbauer in den Raum stellen, denn so wie´s ausschaut, arbeitet ja die Anlage nicht so, wie ihr es erwartet habt und bestellt habt, oder?
Wir haben 16 Anlagen mit sehr unterschiedlichem Ausbaustand, einige sind über 20 Jahre alt. Wir sind ständig am Nachbessern und habe auch sehr guten Kontakt zum Erbauer, bzw. Service-Techniker.
Es geht um die grundsätzliche Problematik.
Und wir war auch schon froh, dass die BMA ein defektes Ventil der Heisswasserleitung dedektiert hatte.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg592084
Datum14.11.2009 13:028977 x gelesen
Geschrieben von Andy SulserGleicher Grösse gibt es keine in der Schweiz.

Post du hast....

Gruß,

Markus


Um schon vorab die größte Sorge vieler Ausländer vorwegzunehmen: Die Deutschen sind im Allgemeinen sehr, sehr nett, sie haben schon seit 60 Jahren kein Nachbarland mehr überfallen und man kann mit ihnen sogar lachen! (De Volkskrant, Niederlande)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern592086
Datum14.11.2009 13:149047 x gelesen
Sollte das eine baulich geforderte BMA sein die den entsprechenden Regelwerken unterliegt dann ist ein Zweimelderabhänigkeit nicht so einfach. Wird eine solche programmiert dann reduziert sich die Überwachungsfläche eines jeden Melders um 30% ! D.h. man muß evtl. Melder nachrüsten ! Zum Thema Erkundungszeit gibt es auch Regelwerke die eine solche evtl. verbieten oder zeitlich begrenzen. Bei einer Tagschaltung müsste es eigentlich möglich sein das "Wiedereinschalten" zu einer oder mehreren definierten Uhrzeiten automatisch durch die BMZ zu gewährleisten.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592088
Datum14.11.2009 13:418939 x gelesen
Hallo Holger

Vom Brandschutz her möchte ich keine Sonderfälle machen wie, 2 Melderabhängigkeit, nur Mulitkriterienmelder (Rauch und Wärme), Tag-Schaltungen, Ausschaltungen.

Aber ich bin auch der Feuerwehrkommandant, und wenn ich da 30-40 im Jahr nachts wegen Dampf in die Brauerei fahre, habe auch ich irgendwann die Schnauze voll......

Also haben wir Sonderfälle installiert um die Auslösung via Dampf zu minimieren. Ist aber auch keine Superlösung

Die Tagschaltung wird jeden Freitag-Abend automatisch umgeschaltet. Aber die Arbeit richtet sich nach dem Umzeitschaltpunkt der BMA. Die Brauer sind bis jetzt am Arbeiten.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt592093
Datum14.11.2009 14:318762 x gelesen
Mal ein völlig anderer Bereich, aber vielleicht nicht uninteressant.

In unserem Chemiehörsaal wurde der Melder über dem Dozenten bei einem Versuch mit einer roten Kappe abgedeckt, wenn es beim Versuch zu einer rauchentwicklung kommen sollte und der Versuch nicht unter der Absaugung stattfinden konnte.

Je nachdem, wie oft ihr sauber macht, wäre es eine Idee. Muss natürlich sichergestellt werden, dass die Kappen wirder runter kommen, sobald sich der Dampf verfüchtigt hat.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Knittlingen / Baden-Württemberg592097
Datum14.11.2009 14:538840 x gelesen
Geschrieben von Andy Sulser
Du siehst, schon vieles versucht, aber die ideale Lösung fehlt mir noch......


Nun, da gibt es scheinbar tatsächlich dann nicht mehr viel Möglichkeiten (zumindest nicht ohne erheblichen [Umbau-] Aufwand); ich könnte mir nur noch folgendes vorstellen:

- macht eine "Arbeitsanweisung" dass bei Dampf-Reinigungsarbeiten die entsprechende Rauchmelderlinie deaktiviert bzw. abgeschalten wird (Handdruckmelder bleiben jedoch weiterhin aktiv). Am besten einen Hinweis am Dampf-Reinigungsgerät oder an Euren Anlagen anbringen.

- halte das nicht für "kritisch" da Ihr ja bei Reinigungsarbeiten vor Ort seid und im Brandfall die Handdruckmelder manuell auslösen könnt.

- es muss dann nur irgendwie programmiertechnisch abgesichert werden, dass die Reaktivierung der abgeschalteten Rauchmelder nicht vergessen werden kann bzw. notfalls vollautomatisch geht (entweder nach einer gewissen Zeit oder nach einer bestimmten Uhrzeit ähnlich wie bei der Anwesenheitsschaltung: ab einer bestimmten Uhrzeit wird die Linie ggf. wieder zwangsweise zugeschaltet).

Sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle auch keine Lösung ein.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKarl8-He8inz8 B.8, Bad Mergentheim / BAWÜ592103
Datum14.11.2009 15:318700 x gelesen
Du hast Post


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen592107
Datum14.11.2009 15:448652 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Andy SulserFlammenmelder wäre etwas, aber wohl etwas teuer zum Mal ausprobieren.

Flammenmelder wären nur dann sinnvoll, wenn es im realen Brandfall früh eine deutliche Flammenbildung gäbe, was in dem Objekt allerdings kaum zutreffen wird. Sicher wird so ein Flammenmelder kaum durch Dampf ausgelöst werden, aber was nützt mir das, wenn er auch Schwelbrände ignoriert?

Eine andere Idee wären vielleicht Brandgasmelder oder Mehrkriterienmelder, die Brandgasdetektion (CO?) einschließen. Da sollte aber der Errichter etwas dazu sagen können.

Alternativ könnte man natürlich, wie auch schon geschrieben, versuchen, das ganze organisatorisch zu lösen, indem man die Anlage für die Zeit und den Bereich der Arbeiten außer Betrieb nimmt - da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten und "Eskalationsstufen".


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlbe8rt 8K., Wuppertal / Mirskofen / NRW / Bayern592109
Datum14.11.2009 15:498745 x gelesen
Hallo Andy,

ne, da kommt der Dampfgarer nicht hin. Das ist praktisch nur dann, wenn ich die Tür aufmach um etgwas rauszuholen oder reinzustellen.

Bei 20 Minuten bedampfen ist der Wärmemelder auch nur bedingt nicht brauchbar.

Es ist halt die Frage, wo dein Gefahrenspektrum liegt. Eher Rauch oder doch eher offene Flamme?

Da bleibt wohl nur die Kopplung verschiedener Melder. Oder du suchst dir einen Rauchmelder, der nicht auf Dampf anspricht. Die Technik hat ja inzwischen entsprechende Fortschritte gemacht.

Wie wäre es mit der Möglichkeit die Melder so zu installieren, dass der Dampf kondensiert ist, bis er zum Melder kommt. Evtl mittels Ansaugung der Raumluft?

Viele Grüße,

Albert


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen592128
Datum14.11.2009 17:468716 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Andy SulserAlso haben wir Sonderfälle installiert um die Auslösung via Dampf zu minimieren. Ist aber auch keine Superlösung

Die Tagschaltung wird jeden Freitag-Abend automatisch umgeschaltet. Aber die Arbeit richtet sich nach dem Umzeitschaltpunkt der BMA. Die Brauer sind bis jetzt am Arbeiten.


ich habe in einem Labor mit BMA gearbeitet, in dem auch Brandversuche durchgeführt wurden. Da wurde die Melderlinie für die Zeit des Brandversuchs abgeschalten... In meiner jetzigen Firma wurde genauso verfahren. BMA während der entsprechenden Tätigkeit (war hier z.B. Trocknen von verunreinigtem Kunststoff-Granulat mit entsprechender Rauch- und Dampfentwicklung) abgestellt (geht bei uns im Betrieb nur komplett, keine einzelnen Linien)


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW592137
Datum14.11.2009 18:258589 x gelesen
Geschrieben von Andy SulserWir sind eine grösser Brauerei und haben einige BMA in Betrieb. Für Reinigungsarbeiten wird sehr oft Dampf benützt.

Und warum werden die betreffenden MG nicht für die Dauer der Reinigungsarbeiten abgeschaltet ?
ausgleichende Maßnahme wäre ja das Anwesende Personal?
Einfach mal mit eurer Versicherung und Brandschutzdienststelle besprechen.-)


mit freundlichen Grüßen

Michael


Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern592216
Datum15.11.2009 12:158664 x gelesen
Multikriterienmelder sind i.d.R. aber nicht so parametriert daß die einzelnen Sensoren im Melder eine "UND" Verknüpfung eingehen sondern daß entweder Rauch ODER Wärme vorhanden sein muß. Ich weiß nicht wie es bei euch gelöst wurde. Das Problem dabei ist nämlich wieder die Überwachungsfläche. Wärmemelder schaffen normalerweise nur 30 qm während Rauchmelder 60 bis 80 qm erreichen. Sollte es bei euch wirklich so sein daß beide Auslösekriterien vorhanden sein müssen um einen Fernalarm zu FW zu verursachen müßte man prüfen ob die Melder auch eine flächendeckende Überwachung erreichen. Ich denke die einzig Vernünftig und kostengünstigste Maßnahme wäre wirklich eine Tagschaltung. In jeder Schicht müsste dann ein Verantwortlicher für die BMZ vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Ich weiß das ist leicht gesagt aber ich denke so wie du es schilderst werdet ihr nur mit einer organisatorischen Maßnahme zu Fehlalarmverhinderung glücklich, die technischen Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592219
Datum15.11.2009 13:128601 x gelesen
Hallo Holger

Geschrieben von Holger HofmannRauch ODER Wärme
Es ist eine ODER Verknüpfung.

Habe mich vermutlich nicht so klar ausgedruckt, ist aber auch noch schwierig zu beschreiben.
So wie ich es verstanden habe, sind die Empfindlichkeitseinstellungen verknüpft.
Wir haben den Rauchteil ganz unempfindlich eingestellt, dass Dampf nicht als Rauch erkannt wird.
Wird jetzt der Wärmeteil aber etwas wärmer, so regelt sich die Empfindlichkeit vom Rauch teil automatisch und wird wieder empfindlicher. Jetzt erkennt der Rauchteil den Dampf wieder als Rauch und löst aus.

Geschrieben von Holger HofmannIn jeder Schicht müsste dann ein Verantwortlicher für die BMZ vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Ich weiss das ist leicht gesagt aber ich denke so wie du es schilderst werdet ihr nur mit einer organisatorischen Massnahme zu Fehlalarmverhinderung glücklich, die technischen Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft.
Ich sehe das langsam auch so, ist mir aber sehr unsicher, da die Sichten bei uns sehr unterschiedlich sind. Ebenso möchte ich möglichst wenig ausschalten, da oft die Anlage automatisch läuft und von der 2Mann Schicht niemand in der Nähe ist.
Werde wohl mit den Verantwortlichen jede Dampfquelle durch gehen müssen und abklären was für Möglichkeiten vorhanden sind.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen592289
Datum15.11.2009 18:558627 x gelesen
Moin

Ich war zwar schon einmal in einer Brauerei, erinnere mich aber nur, dass es da recht warm drin war. Wie sieht es denn mit Temperaturschwankungen aus? Ich denke da an Thermodifferenzialmelder...
Vielleicht ist auch die Anbringung der Melder nicht zwingend unter der Decke nötig. Wenn ihr zB Kabelkanäle schützen wollt (Du erwähntest weiter oben einen Kabelbrand), dann häng den Melder halt *in* den Kanal. Wenn es um bestimmte Maschinen geht, könnte man auch da vielleicht Rauchmelder im Antriebsbereich etc. mit unterbringen, wo der Dampf in der Regel nicht reinkommen dürfte.

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern592456
Datum16.11.2009 16:338553 x gelesen
Das ist leider auch nicht so einfach da Melder allgemein mindestens 50cm Abstand von jeglicher anderer Einrichtung (Lampe, Heizungskanal, Raumwände usw.) entfernt installiert sein müssen (sollen). Gerade Wärmemelder müssen direkt an die Decke, da sich nur dort ein Wärmepolster bildet auf das der Melder anschlagen würde. Temperaturschwankungen die durch eine Heizung oder laufende Maschinen entstehen dürften eigentlich keine Probleme bereiten da Thermidifferenzialmelder normalerweise ein Auslösekriterium von 3 Grad Celsius pro Minute haben, und das schafft kaum eine Heizung oder Maschinen im gesamten Raum.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW592473
Datum16.11.2009 18:478420 x gelesen
Geschrieben von Holger Hofmanneigentlich keine Probleme bereiten da Thermidifferenzialmelder normalerweise ein Auslösekriterium von 3 Grad Celsius pro Minute haben, und das schafft kaum eine Heizung oder Maschinen im gesamten Raum.

Wenn in dem Raum mit Dampf gearbeitet wird, ist das schon möglich ,-)


mit freundlichen Grüßen

Michael


Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG593152
Datum20.11.2009 18:018421 x gelesen
Hallo Zusammen

Besten Dank für Eure Anregungen und Ideen.
Eine einfache Lösung, bzw. 100% Lösung war leider nicht darunter, hat mich aber darin bestärkt, dass unser Weg mit Einzellösungen je Gebäude der Richtige ist.

Ich werde in den nächsten Zeit die verschiedenen Anlagen genauer analysieren und je Bereich die Lösungen anpassen, ev. auch Melder mit CO2 Sensor versuchen.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW593153
Datum20.11.2009 18:128392 x gelesen
Geschrieben von Andy SulserIch werde in den nächsten Zeit die verschiedenen Anlagen genauer analysieren und je Bereich die Lösungen anpassen, ev. auch Melder mit CO2 Sensor versuchen.

Schonmal daran gedacht z.B. den VDS zu befragen ?

Link


mit freundlichen Grüßen

Michael


Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG593195
Datum20.11.2009 21:178416 x gelesen
Ja, auch, aber in der Schweiz gehe ich eher zum Sicherheitsinstitut. Im Prinzip ist alles was wir machen immer in der Norm und gesetzlich erlaubt. Ich versuche einfach sicherer und effizienter zu werden.
Link


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 14.11.2009 11:56 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:03 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 12:29 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:35 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 12:43 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 13:02 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 13:14 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 14.11.2009 13:41 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 17:46 Chri7sti7an 7F., Fürth
 15.11.2009 12:15 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 15.11.2009 13:12 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 15.11.2009 18:55 Seba7sti7an 7W., Linden
 16.11.2009 16:33 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 16.11.2009 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 14.11.2009 14:53 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 15:31 Karl7-He7inz7 B.7, Bad Mergentheim
 14.11.2009 15:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 14.11.2009 12:16 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 14.11.2009 12:21 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:32 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 15:49 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:43 Bern7har7d G7., München
 14.11.2009 12:52 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 14:31 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 14.11.2009 18:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 18:01 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 20.11.2009 18:12 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 21:17 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt