ThemaAbstand TS - Hydrant73 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorAlex8 D.8, Helpsen / Niedersachsen584362
Datum27.09.2009 18:5730792 x gelesen
Hi Leute,
Ganz banale Frage, aber wie weit würdet ihr maximal eine TS vom Hydranten entfernt aufstellen?
Gibt es Erfahrungswerte?

Beispiel: Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen, 125er UFH (neue Leitung, keine 2 Jahre alt)ca. 80 Meter entfernt. Macht es da Sinn direkt am Standrohr eine TS und dann noch mal die Einsatzstellenpumpe eines Fahrzeuges zu speisen?


Gruß
Alexander


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJuli8an 8H., Stemwede / NRW584364
Datum27.09.2009 18:5926169 x gelesen
Hallo,

kommt auf den Ausgangsdruck und den Höhenunterschied an.

Gruß,
Julian


Ich vertrete hier ausschließlich meine persönliche und private Meinung und nicht die der Organisationen, der ich angehöre.


"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt."
Albert Einstein

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional584365
Datum27.09.2009 18:5926208 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Alex DiedlerBeispiel: Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen, 125er UFH (neue Leitung, keine 2 Jahre alt)ca. 80 Meter entfernt. Macht es da Sinn direkt am Standrohr eine TS und dann noch mal die Einsatzstellenpumpe eines Fahrzeuges zu speisen?


Nein, warum?


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Miss Unsexy 2009: Nach Platz 27 in 2007 dieses mal auf Platz 30. Überraschung auf Platz 13

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 K.8, Storkow / Brandenburg584367
Datum27.09.2009 19:0525786 x gelesen
Geschrieben von Alex DiedlerBeispiel: Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen, 125er UFH (neue Leitung, keine 2 Jahre
Das ist egal denn der Ausgang lest nur 1000 Liter zu .
Aber der Druck der Leitung hat so um 3,5 bar (sollte er haben), und der Pumpeneingangsdruck muß 2,5 bar haben, dass ergibt die Meter.


Dies ist meine ganz persönliche Meinung und nicht die meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlex8 D.8, Helpsen / Niedersachsen584369
Datum27.09.2009 19:1125890 x gelesen
Geschrieben von Christi@n PannierNein, warum?
"Warum" an der WE oder "warum" an der Einsatzstelle die TS speisen? =;o)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg584370
Datum27.09.2009 19:2024996 x gelesen
Geschrieben von Alex DiedlerMacht es da Sinn direkt am Standrohr eine TS und dann noch mal die Einsatzstellenpumpe eines Fahrzeuges zu speisen?

Zwei Pumpen auf keinen Fall.

Entweder ist stelle eine FP an die Wasserentnahmestelle, dann nach 80m der Verteiler und fertig. Da verliere ich bei 800l/min die bekannten ca. 1 bar 8auf 100m (großzügig gerundet).

Oder ich habe genügend Ausgangsdruck am Hydranten, nutze den um die 80m zu überbrücken und speise damit die FP.

80m Hydrant/ FP kannst Du auch in der Stadt haben, wenn der nächstgelegene Hydrant nicht verwendbar (zugaparkt, Trümmerschatten,...) ist und Du zum übernächsten mußt. Und da wirst Du im Zweifel auch das Fahrzeug am Objekt haben und nicht an der WE-Stelle.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen584371
Datum27.09.2009 19:2325567 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Ingo KittlerDas ist egal denn der Ausgang lest nur 1000 Liter zu .

sagt wer und unter welche Bedingungen? Da spielt der Druck (bzw, die über das Standrohr verbratbare Druckdifferenz) noch eine nicht ganz unerhebliche Rolle....


Geschrieben von Ingo Kittler
Aber der Druck der Leitung hat so um 3,5 bar (sollte er haben),


Bei welcher Entnahme? Um Oma Kawuttkes Duschkopf zu betreiben kein Problem, wenn Rote Autos mit mal vierstelle Entnahmeraten haben möchten wirds mit dem vorliegenden Netz schon interessant, wie weit der Druck am Hydranten einbricht.
Wer's genauer ausprobieren will - HWKs Hydrantenpsychologie-Excelblatt nehmen und ausmessen, bei welchem Durchfluss welcher Druck noch verfügbar ist. Kann man auch gleich die Leitungslängen und Höhenuntershciede mit berücksichtigen. Nur über den Tag auftretende Druckschwankungen lassen sich nicht mit einbringen.


Geschrieben von Ingo KittlerPumpeneingangsdruck muß 2,5 bar haben,
Warum eigentlich?`Technisch sollte ne FP doch ohne Kavitationsschäden ihre Nennleistung auch saugend fördern können mit mäßig negativem Eingangsdruck. Reine Rerserve für die Auslegung von WV-Strecken, um nicht durch Abweichungen doch die Schläuche zusammenzusaugen? Verhindern, dass der Entlüfter ggf. kurzzeitig mal anspringt? Hätte das ernsthafte Konsequenzen? (gesteuert wird er doch vom Ausgangsdruck, der sobald Wasser in der Pumpe ist ohnehin ausreichend groß wird, um wieder abzuschalten)

Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlex8 D.8, Helpsen / Niedersachsen584373
Datum27.09.2009 19:2624935 x gelesen
Geschrieben von Christian FischerEntweder ist stelle eine FP an die Wasserentnahmestelle, dann nach 80m der Verteiler und fertig. Da verliere ich bei 800l/min die bekannten ca. 1 bar 8auf 100m (großzügig gerundet).
Mit dem Nachteil, dass der Maschinist nicht unbedingt sieht was vorne vorgeht an der Einsatzstelle.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg584374
Datum27.09.2009 19:3424837 x gelesen
Geschrieben von Alex DiedlerMit dem Nachteil, dass der Maschinist nicht unbedingt sieht was vorne vorgeht an der Einsatzstelle.

Und? Er muß nur Wasser raus zum Verteiler bringen. Wer wohin Wasser bekommt regeln wir in D am Verteiler.
Das ist der Unterschied zwischen D und z.B. den USA.

Einen Logenplatz hat man als Maschinist eben nicht gebucht ;-)


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 K.8, Storkow / Brandenburg584375
Datum27.09.2009 19:4025236 x gelesen
Geschrieben von Thorben Gruhlsagt wer und unter welche Bedingungen?
Der Durchmesser der Leitung des Hydranten.
Ich habe noch kein 125 oder 200 Standrohr gesehen.
Geschrieben von Thorben GruhlBei welcher Entnahme? Um Oma Kawuttkes Duschkopf zu betreiben kein Problem, wenn Rote Autos mit mal vierstelle Entnahmeraten haben möchten wirds mit dem vorliegenden Netz schon interessant, wie weit der Druck am Hydranten einbricht.
Deswegen ja sollte!
Geschrieben von Thorben GruhlWarum eigentlich?`
Wegen dem Trockomat.


Dies ist meine ganz persönliche Meinung und nicht die meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen584376
Datum27.09.2009 19:4824740 x gelesen
Geschrieben von Thorben GruhlVerhindern, dass der Entlüfter ggf. kurzzeitig mal anspringt

Ja, je nach System des Entlüfters führt das zu Druckschwankungen und zu hektischen Eingriffen des MA. Besser eben kein häufiges Hin- und Herschalten.

Außerdem dient die Druckreserve auch als Sicherheit für Veränderungen der Druckverhältnisse während des Einsatzes.


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r L8., Frankenberg / Sachsen584377
Datum27.09.2009 19:5624828 x gelesen
Hallo

Geschrieben von Thorben Gruhlsagt wer und unter welche Bedingungen? Da spielt der Druck (bzw, die über das Standrohr verbratbare Druckdifferenz) noch eine nicht ganz unerhebliche Rolle....

Allg. könnten wir uns auf das 7-10-fache einigen? Limitierender Faktor ist das Standrohr.

Geschrieben von Thorben GruhlBei welcher Entnahme? Um Oma Kawuttkes Duschkopf zu betreiben kein Problem, wenn Rote Autos mit mal vierstelle Entnahmeraten haben möchten wirds mit dem vorliegenden Netz schon interessant, wie weit der Druck am Hydranten einbricht.
Wer's genauer ausprobieren will - HWKs Hydrantenpsychologie-Excelblatt nehmen und ausmessen, bei welchem Durchfluss welcher Druck noch verfügbar ist. Kann man auch gleich die Leitungslängen und Höhenuntershciede mit berücksichtigen. Nur über den Tag auftretende Druckschwankungen lassen sich nicht mit einbringen.


Einig

Geschrieben von Thorben GruhlWarum eigentlich?`Technisch sollte ne FP doch ohne Kavitationsschäden ihre Nennleistung auch saugend fördern können mit mäßig negativem Eingangsdruck. Reine Rerserve für die Auslegung von WV-Strecken, um nicht durch Abweichungen doch die Schläuche zusammenzusaugen? Verhindern, dass der Entlüfter ggf. kurzzeitig mal anspringt? Hätte das ernsthafte Konsequenzen? (gesteuert wird er doch vom Ausgangsdruck, der sobald Wasser in der Pumpe ist ohnehin ausreichend groß wird, um wieder abzuschalten)

Mal stumpf meinen Urausbilder Manfred Dubig zitierend: ...1,5 bar ist eine Sicherheitsgröße, um Druckschwankungen und Fehler bei der Höhenbestimmung auszugleichen.

Schadhafte Wirkungen bei relativ stumpfsinnigen Ma sind durchaus möglich....
Die Steuerung sollte der Maschinist haben und nicht der Bediener des Verteilers.

Peter


Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584378
Datum27.09.2009 20:0025033 x gelesen
Mahlzeit.

Geschrieben von Ingo KittlerGeschrieben von Thorben Gruhl
sagt wer und unter welche Bedingungen?
Der Durchmesser der Leitung des Hydranten.


naja.

Es gibt da eine Faustformel, dass man bei einem bestimmen Nenndurchmesser der Leitung eine bestimmte Wasserlieferung erwarten kann.

Die Ungenauigkeit in der Formel ist aber extrem groß!

Geschrieben von Ingo KittlerIch habe noch kein 125 oder 200 Standrohr gesehen.

das Standrohr spielt hier keine all zu große Rolle...

Geschrieben von Ingo KittlerDeswegen ja sollte!

Also für die Praxis untauglich.

Hier um die Ecke haben wir z.B. Hydranten, die haben einen Schliessdruck von über 12 bar.
Ein paar hundert Meter in die andere Richtung gibt es welche, die haben 4-5 bar ohne, und fast null bei 200 l/min Entnahme. Die sitzen aber auch mindestens auf einer 80er Leitung (weiss ich grad nicht auswendig, könnte sogar mehr sein).

Geschrieben von Ingo KittlerWegen dem Trockomat.

Leider hatte der Fragesteller versäumt, uns mitzuteilen dass er eine Ziegler-Pumpe meinte.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584379
Datum27.09.2009 20:0124654 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Alex DiedlerMit dem Nachteil, dass der Maschinist nicht unbedingt sieht was vorne vorgeht an der Einsatzstelle.


muss er das?
Sieht er doch bei "langer Wegstrecke" auch nicht...


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPatr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen584380
Datum27.09.2009 20:0524643 x gelesen
Geschrieben von Alex DiedlerMit dem Nachteil, dass der Maschinist nicht unbedingt sieht was vorne vorgeht an der Einsatzstelle.

Dafür hat er doch seine Manometer, das er in etwa einschätzen kann, was vorne gerade passiert


MkG
Patricia

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 K.8, Storkow / Brandenburg584381
Datum27.09.2009 20:0724811 x gelesen
Geschrieben von Henning KochLeider hatte der Fragesteller versäumt, uns mitzuteilen dass er eine Ziegler-Pumpe meinte.
Sorry da wir zwei haben war auch so mein Gedanke ( mein Fehler ).


Dies ist meine ganz persönliche Meinung und nicht die meiner Feuerwehr.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Geisenfeld / Bayern584383
Datum27.09.2009 20:4224652 x gelesen
Wegen dem Trockomat.

kannst du das mit als nicht-Maschinist mal genauer erklären?


Aus gegebenem Anlass: Dies ist nur meine persönliche Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPatr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen584384
Datum27.09.2009 20:4624622 x gelesen
Geschrieben von Christian Röttinger
kannst du das mit als nicht-Maschinist mal genauer erklären?


So nennt die Firma Ziegler ihre Entlüftungseinrichtung.


MkG
Patricia

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Geisenfeld / Bayern584385
Datum27.09.2009 20:4924648 x gelesen
ups, ich meinte warum eine Pumpe mit Trokomat 2,5 bar Eingangsdruck benötigt.


Aus gegebenem Anlass: Dies ist nur meine persönliche Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPatr8ici8a K8., Kelkheim / Hessen584388
Datum27.09.2009 20:5424660 x gelesen
Geschrieben von Christian Röttingerups, ich meinte warum eine Pumpe mit Trokomat 2,5 bar Eingangsdruck benötigt.

Weil sonst die Entlüftungseinrichtung immer wieder zuschaltet.
Deswegen sollte ein man mind.2bar ED haben


MkG
Patricia

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584389
Datum27.09.2009 20:5524641 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Patricia KlottWeil sonst die Entlüftungseinrichtung immer wieder zuschaltet.
Deswegen sollte ein man mind.2bar ED haben


Ausgangsdruck, hätte ich jetzt gesagt?!

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r L8., Frankenberg / Sachsen584391
Datum27.09.2009 21:0424569 x gelesen
Geschrieben von Henning Kochdas Standrohr spielt hier keine all zu große Rolle...

Sicher?


Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584392
Datum27.09.2009 21:1424602 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Peter LieffertzGeschrieben von Henning Koch
das Standrohr spielt hier keine all zu große Rolle...

Sicher?


nein, aufgrund der vom Fragesteller nur sehr begrenzt gelieferten Informationen sind hier alle Antworten mehr oder weniger gut geraten.

Ich habe einfach mal geraten, dass der Fragesteller nur eine einzelne B-Leitug legen wollte.
Damit hat das Standrohr ungefähr den gleichen Querschnitt wie die Förderstrecke aber nur rund 1% der Länge. Das vernachlässige ich dann guten Gewissens ;-)

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen584397
Datum27.09.2009 21:3124525 x gelesen
Dafür hättest du als Quizkandidat dann auch die Punkte bekommen.
Der Entlüftungseinrichtungen sind Ausgangsdruckgesteuert, geht auch garnicht anders.


Grüße
Jens

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen584399
Datum27.09.2009 21:3424479 x gelesen
Geschrieben von Peter LieffertzAllg. könnten wir uns auf das 7-10-fache einigen? Limitierender Faktor ist das Standrohr.
Würde vorraussetzen, dass Wasserversorgungsnetze allgemein immer den gleichen Druck haben, dem ist ja aber nicht so. Für welchen Netztdruck gilt der Faktor 7 ... 10?


Grüße
Jens

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen584400
Datum27.09.2009 21:3424695 x gelesen
...nüjo, gemessen wird auf der Ausgangsseite. Da aber Eingang und Ausgang miteinander verbunden sind und Ausgangsdruck größer /gleich Eingangsdruck ist..

In den Unterlagen ist immer vom ED die Rede...


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen584402
Datum27.09.2009 21:3824456 x gelesen
Geschrieben von Jens RugenFaktor 7 ... 10?

Faktor 10 ist eine Faustformel - wie immer bei Fausformeln, hängt das von der Größe der Faust ab...


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584404
Datum27.09.2009 21:4324517 x gelesen
Mahlzeit!

Geschrieben von Lüder Pott...nüjo, gemessen wird auf der Ausgangsseite. Da aber Eingang und Ausgang miteinander verbunden sind und Ausgangsdruck größer /gleich Eingangsdruck ist..

In den Unterlagen ist immer vom ED die Rede...


Dann solltet ihr im MTK vielleicht mal eure Unterlagen überarbeiten ;-)

(wobei mir gerade noch eine Maus was von "Ausgangsquerschnitt" geflüstert hat?)

Eine Steuerung über den Eingangsdruck würde bedeuten, dass der Entlüfter im Saugbetrieb immer mitläuft. Das ist technisch nicht so ganz sinnvoll.

Die Verbindung zwischen Eingang und Ausgang nennt sich ja ganz nebenbei auch Pumpe ;-)

Ein Eingangsdruck über dem Schliess-/Abschaltdruck der Entlüftungseinrichtung ist vor allem dafür hilfreich, dass bei Pumpenstillstand kein Druckwasserverlust auftritt.

Bei Magirus gab es dafür aber (gegen Aufpreis...) früher mal ein pneumatisches Ventil. Bei den Rosenbauer-Pumpen in älteren Schlingmann-Fahrzeugen kenne ich ein von Hand zu betätigendes Ventil zwischen Pumpengehäuse und Entlüfter. Beide helfen auch gegen das Leerlaufen des Tanks bei stehender Pumpe.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen584405
Datum27.09.2009 21:4324556 x gelesen
Geschrieben von Lüder Pott
In den Unterlagen ist immer vom ED die Rede...

Würde mich wundern, weils falsch ist.
Beim Saugvorgang die z.b. +1,6bar zum abschalten der Entlüftungseinrichtung zu erreichen dürfte reichlich schwer sein, wenn es so wäre.


Grüße
Jens

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r L8., Frankenberg / Sachsen584406
Datum27.09.2009 21:4324400 x gelesen
Geschrieben von Lüder PottFaktor 10 ist eine Faustformel - wie immer bei Fausformeln, hängt das von der Größe der Faust ab...

Korrekt, ist aber zumindest ne Faust die "Fassbar" ist....


Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584408
Datum27.09.2009 21:5324333 x gelesen
Mahlzeit!

Geschrieben von Peter LieffertzLimitierender Faktor ist das Standrohr.

Das ist technisch nicht ganz nachvollziehbar.

Warum sollte ein (zudem noch sehr glattes) Rohr von knapp einem Meter Länge mehr Einfluss haben als die mehrere hundert Meter lange Rohrleitung unter der Straße bzw. die immer noch um ein -zigfaches längere Schlauchleitung?

Das Standrohr ist eine Drossel, nicht mehr und nicht weniger.

So lange man eine Einzel-B-Leitung anschliesst, halte ich das Standrohr als Drossel auch weiterhin für vernachlässigbar.

Nebenbei hat mir vorhin noch ein studierter Mensch erzählt, dass die Dinger mit 1600 l/min geprüft werden...

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen584409
Datum27.09.2009 21:5724522 x gelesen
Geschrieben von Jens RugenWürde mich wundern, weils falsch ist

Wundere Dich, es bleibt richtig...

Es kommt auf die Frage an.

In den Unterlagen (Hersteller) ist die Rede vom nötigen Eingangsdruck. Und der ist eben nach Hersteller so ab 1,5 bar aufwärts benannt.
Weil daraus sich simpel ableiten lässt, was mindestens für ein Druck am Hydrant zur Verfügung stehen muß oder was die vorherige Pumpe mindestens liefern soll.

Wenn gesaugt wird, ist das eine andere Fragestellung.
Technisch richtig ist natürlich die Antwort, daß der Ausschaltdruck auf der Ausgangsseite x bar ist.


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen584412
Datum27.09.2009 22:0324332 x gelesen
So wird ein Schuh draus. :D


Grüße
Jens

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8K., Castrop-Rauxel / NRW584436
Datum27.09.2009 23:5524350 x gelesen
Hmm, auf den Logenplatz wird´s dem Maschinisten wohl auch nicht ankommen. Allerdings gehört das Fahrzeug mit der gesamten Beladung an die Einsatzstelle.
Deine Kameraden werden´s Dir danken, wenn ihnen bei der Entnahme von Geräten diese doppelten "80m-Läufe" erspart bleiben.

btw: ich hab´s bisher noch nie erlebt, dass sich 4 B-Längen vom Hydranten bis zur ersten FP negativ ausgewirkt haben. Vielleicht einfach mal im Übungsbetrieb testetn?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional584439
Datum28.09.2009 02:5025216 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Alex Diedler"Warum" an der WE oder "warum" an der Einsatzstelle die TS speisen? =;o)

Warum für ene Strecke von gerademal 80 m zwischen Unterflurhydrant und Fahrzeugpumpe eine TS einbauen, wenns tagtäglich (auch in Großstädten) ohne geht?


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörg8 A.8, Stuttgart / Baden-Württemberg584440
Datum28.09.2009 03:1625110 x gelesen
Geschrieben von Christi@n Pannier

Warum für ene Strecke von gerademal 80 m zwischen Unterflurhydrant und Fahrzeugpumpe eine TS einbauen, wenns tagtäglich (auch in Großstädten) ohne geht?
Haben am 19.09.09 rund 800m vom Standrohr bis zur TS verlegt ... okay, ging auch etwas bergab ;-)

Gruß
Jörg


Wir können alles, außer unseren Rettungsdienst vernünftig organisieren.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8y B8., Obernkirchen / Niedersachsen584462
Datum28.09.2009 09:5224355 x gelesen
Geschrieben von Alex Diedler
Beispiel: Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen, 125er UFH (neue Leitung, keine 2 Jahre alt)ca. 80 Meter entfernt. Macht es da Sinn direkt am Standrohr eine TS und dann noch mal die Einsatzstellenpumpe eines Fahrzeuges zu speisen?


Moin Moin Alex,

wurde die erste TS am Standrohr nur als "Rückschlagventil" gesetzt ?
Wird so bei uns in der SG- N so gelernt und gehandhabt.


Gruß
Henry


Alle meine Beiträge sind meine eigene Meinung
und nicht die anderer !

Nach Rechtschreibreformen 1876- 2006 alles richtig !

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen584554
Datum28.09.2009 18:1924159 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Henning Koch
dass der Fragesteller nur eine einzelne B-Leitug legen wollte.
Damit hat das Standrohr ungefähr den gleichen Querschnitt wie die Förderstrecke aber nur rund 1% der Länge. Das vernachlässige ich dann guten Gewissens ;-)

In dem gegebenen Fall (und den wenigen Informationen - Q?) sehe ich es ähnlich, aber:

Das Standrohr hat eine Lichte Weite von 64mm und der pv ist: (d1 / d2) ^5 !
Dazu kommen Ventile, welche bei 1600l/min je 1bar Verlust aufweisen dürfen.
(nicht das jetzt das Gewissen sich meldet ;-))


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen584559
Datum28.09.2009 18:4924472 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Jörg Anders
Haben am 19.09.09 rund 800m vom Standrohr bis zur TS verlegt ... okay, ging auch etwas bergab ;-)
Natürlich geht auch das, wobei die Frage des taktischen Nutzens (Bedingungen) auch hierbei nicht erötert ist.

Bei 800m und 800l/min hat man einen pv von 9,8bar. Geht es 20m bergab sind es noch 7,8. Nun braucht die Pumpe an der ES 1bar Eingangsdruck, also sollte der Hydrant bei dem Q etwa 9bar haben, das traue ich nur sehr wenigen zu.

Laufen dagegen nur 400l/min durch die Leitung (warum dann der Aufwand?), ist pv ca. 2,5bar, die 20m Höhe abgezogen: 0,5bar, 1bar für den Ma -> 1,5bar am UFH bei 400l/min. Das sollten fast alle schaffen. So verändern sich die Gegebenheiten...und das Auge wird getäuscht...

Was die Ausgangsfrage betrifft:
80m sind ca. 1bar bei 800l/min, wenn der UFH hier ca. 3bar bringt, keine Sorge.
Sollte es knapp werden, kann man mit 2xB den Pumpeneingangsdruck um etwa 0,8bar steigern (Ventilverluste und B-Verluste).
Manchmal recht nützlich zu wissen.


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen584561
Datum28.09.2009 19:2124135 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Henry Bartusch
wurde die erste TS am Standrohr nur als "Rückschlagventil" gesetzt ?
Wird so bei uns in der SG- N so gelernt und gehandhabt.

Was ist denn das für eine Theorie?
und wozu dient das?

(ich hab vor Kurzem was von einem "Vakuumbrecher" gelesen, mein Gott für wie dumm müssen manche die Fw halten um Geld zu verdienen...)


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8y B8., Obernkirchen / Niedersachsen584562
Datum28.09.2009 19:2724041 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner Kögler
Was ist denn das für eine Theorie?
und wozu dient das?


Soll verhindern das Schmutzwasser, aus den B- Schläuchen, zurück ins Leitungsnetz gelangt.


H3.


Alle meine Beiträge sind meine eigene Meinung
und nicht die anderer !

Nach Rechtschreibreformen 1876- 2006 alles richtig !

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen584567
Datum28.09.2009 19:5024141 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Henry Bartusch
Soll verhindern das Schmutzwasser, aus den B- Schläuchen, zurück ins Leitungsnetz gelangt.
Ja, dacht ich mir schon. Aber müssen nun bei der WE (U)ÜFH immer 2 Pumpen in Reihe geschaltet werden?


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen584574
Datum28.09.2009 20:1824094 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner Kögler
Ja, dacht ich mir schon.
Den mußt Du mir nun mal erklären.

Im Leitungsnetz herrscht doch "Überdruck", wie soll da Schmutzwasser hinein gelangen?


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen584575
Datum28.09.2009 20:1923948 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Lars Tiedemann
Den mußt Du mir nun mal erklären.
Ne, das wollte ich mir erst mal erklären lassen ;-)


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8y B8., Obernkirchen / Niedersachsen584581
Datum28.09.2009 20:3924082 x gelesen
Geschrieben von Lars Tiedemann
Den mußt Du mir nun mal erklären.

Im Leitungsnetz herrscht doch "Überdruck", wie soll da Schmutzwasser hinein gelangen?


Dachte ich auch immer.

Schon eine Samtgemeinde bzw. Stadt weiter, bei gleichen Wasserverorger, wird das auch nicht gemacht.
Und wenn ich mir so die Einsatzfotos von anderen Wehren anschaue siehste das auch nicht.
Da liegen dann schon mal 4-6 B Längen zwischen Hydrand und FP.



H3.


Alle meine Beiträge sind meine eigene Meinung
und nicht die anderer !

Nach Rechtschreibreformen 1876- 2006 alles richtig !

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenr8y B8., Obernkirchen / Niedersachsen584582
Datum28.09.2009 20:4223948 x gelesen
Geschrieben von Henry Bartusch
Hydrand


HYDRANT natürlich.


H3.


Alle meine Beiträge sind meine eigene Meinung
und nicht die anderer !

Nach Rechtschreibreformen 1876- 2006 alles richtig !

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen584584
Datum28.09.2009 20:4624016 x gelesen
Geschrieben von Henry Bartusch
Da liegen dann schon mal 4-6 B Längen zwischen Hydrand und FP.
Gut, ich hab auch irgendwann mal gelernt (frage mich gerade wo, auf´m MA-Lehrgang?!), daß man nach einer B-Länge eine Pumpe setzt. Aber nicht aus dem Grund ein "Rückschlagventil" zu haben....

Natürlich macht es Sinn, erst nach einer Länge + x eine Pumpe zu setzten, bloß da ist dann die Quizfrage wie groß x sein darf.
Ist x zu klein, hat man Meter verschenkt
Ist x zu groß, haut die Wasserversorgung nicht hin...

Also was tun...?!


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584606
Datum28.09.2009 23:2623995 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Lars TiedemannIst x zu klein, hat man Meter verschenkt
Ist x zu groß, haut die Wasserversorgung nicht hin...

Also was tun...?!


Am Besten die "örtlichen Gegebenheiten" kennen...


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen584628
Datum29.09.2009 08:0724011 x gelesen
Geschrieben von Christian Fleschhut
Am Besten die "örtlichen Gegebenheiten" kennen...
Das ist natürlich das beste Argument.

Und ich glaube, wir stimmen überein, daß "kleinere" Feuerwehren bestimmt 90% ihrer Wasserentnahmestellen auswendig kennen...?!

Allerdings wage ich zu bezweifeln, daß irgendeine Feuerwehr die Druckverhältnisse eines jeden Hydranten bei jeder x-beliebigen Durchflußmenge kennt...


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAlex8 D.8, Helpsen / Niedersachsen584678
Datum29.09.2009 12:1224009 x gelesen
Hi,
Diese Teildiskussion kommt meiner Frage schon sehr nah. Im Zeitalter von weniger Feuerwehrleuten und Material muss das vorhandene Material und Personal optimal eingesetzt werden und nicht sinnlos verheizt werden. Also wenn ich ein Objekt der Größe eines Bauernhofes habe, stimmen mir alle stillen Mitleser wohl überein, dass ich da mit ein C-Rohr nicht hinkomme.
Ich rede hier also über Fördermengen jenseites der 800 Liter (wenn ein Wenderohr zum Einsatz kommen würde). Also was passiert, wenn ich aus einem 125-er Hydranten mit 2 B-Leitungen 2 Fahrzeuge speise, die ca. 80 Meter von der WE entfernt stehen. (leichtes Gefälle zur Einsatzstelle hin).
Da wir sehr ländlich gelegen sind, gibt es nicht so viele Querleitungen, die aus einem anderen Netz entspringen. Daher ist die besagte 125er Leitung die einzige auf 3 km Strecke die von Ort A nach Ort B führt. Einen weiteren Hydranten auf der gleichen Leitung anzapfen macht ja auch kein Sinn.

@Henry : Ja diese Mentalität kenne ich auch. Da wir ja nun die Spezalisten sind für lange Wegstrecke versuche ich ja unsere Einsätze möglichst zu optimieren. Das mit Standrohr + 1 B (5) und dann TS macht natürlich dann Sinn, wenn lange Wegstrecke mit 300+x Meter zu überwinden sind.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584689
Datum29.09.2009 12:4623912 x gelesen
Mahlzeit,

Geschrieben von Alex DiedlerAlso wenn ich ein Objekt der Größe eines Bauernhofes habe, stimmen mir alle stillen Mitleser wohl überein, dass ich da mit ein C-Rohr nicht hinkomme.

Ich bin zwar oft genug ein Pessimist, aber dafür bin ich auch alles andere als still ;-)

Deswegen stimme ich mit dir erstmal keineswegs überein, sondern hoffe auf einen erfolgreichen Angriff in der Entstehungsphase.

Deshalb sehe ich auch bei einem solchen Objekt das erste Fahrzeug relativ weit vorne, ggf. auch einen Erstangriff mit Tankwasser (je nach Fahrzeug). In dem Fall würde ich nicht erst groß überlegen oder rechnen, sondern zügig die vier B-Längen zum Hydranten auswerfen und anschliessen lassen. Für zwei, drei oder vier C-Rohre erwarte ich dann auch eine ausreichende Wasserlieferung. Es sei denn, der betreffende Hydrant bzw. die Wasserversorgung in der betreffenden Gegend ist als besonders schlecht bekannt.

Ich glaube damit wird auch deutlich, dass man mit den wenigen Informationen des Ursprungspostings kaum zu einem einheitlichen Bild der Lage und damit noch schwerer zu einer einheitlichen Beurteilung kommen kann...

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584797
Datum29.09.2009 19:0723854 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Henning KochDeshalb sehe ich auch bei einem solchen Objekt das erste Fahrzeug relativ weit vorne, ggf. auch einen Erstangriff mit Tankwasser (je nach Fahrzeug). In dem Fall würde ich nicht erst groß überlegen oder rechnen, sondern zügig die vier B-Längen zum Hydranten auswerfen und anschliessen lassen. Für zwei, drei oder vier C-Rohre erwarte ich dann auch eine ausreichende Wasserlieferung. Es sei denn, der betreffende Hydrant bzw. die Wasserversorgung in der betreffenden Gegend ist als besonders schlecht bekannt.

so sehe ich das auch.
Wenn ich das entsprechend berücksichtigen wollte, dann müsste ich
a) für jedes dieser Objekte eine entsprechende Planung erstellen (schöne Fleißarbeit)
b) die Leistungen der Hydranten genau kennen - im "Normalbetrieb" und nach Öffnung der Brandschutzreserve
c) direkt auch Alternativen mit einbeziehen (Hyderant zugeparkt, defekt, was auch immer)


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584800
Datum29.09.2009 19:0923767 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Alex DiedlerDas mit Standrohr + 1 B (5) und dann TS macht natürlich dann Sinn, wenn lange Wegstrecke mit 300+x Meter zu überwinden sind.

warum dann?

Auch da würde ich den Hydrantendruck ganz klar ausnutzen wollen...


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584803
Datum29.09.2009 19:1323826 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Lars TiedemannAllerdings wage ich zu bezweifeln, daß irgendeine Feuerwehr die Druckverhältnisse eines jeden Hydranten bei jeder x-beliebigen Durchflußmenge kennt...

in kleinen Orten sicherlich noch eher als in großen.

Wir kennen z.B ziemlich genau den eitngsverlauf vom Hochbehälter ab. Im Ort verzeigt es sich dann, ein Strang ist mit einem Druckbegrenzungsventil versehen (das hat uns jahrelang Probleme gemacht, seit nem Austausch gegen ein größeres geht es), der andere Strang geht wieder bergauf in ein anderes Wohngebiet (daher ungedrosselt), da kannst du sicher sein, dass da einiges kommt...

Zu der Thematik, ob der Maschinist die Einsatzstelle sehen muss oder nicht, da habe ich beim stöbern bei einer Wehr dieses Bild gefunden. Das war das einzige, was wir (Mannschaft LF 16 TS) von dieser Einsatzstelle gesehen haben.


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584804
Datum29.09.2009 19:1523844 x gelesen
Prost!

Geschrieben von Christian FleschhutGeschrieben von Alex Diedler
Das mit Standrohr + 1 B (5) und dann TS macht natürlich dann Sinn, wenn lange Wegstrecke mit 300+x Meter zu überwinden sind.

warum dann?

Auch da würde ich den Hydrantendruck ganz klar ausnutzen wollen...


Der geht ja nicht verloren...

Wenn ich die erste Pumpe aber eh relativ nah am Hydranten haben muss, kann ich auch den Vorteil nutzen, mit einer Person Pumpe und Standrohr bedienen zu können. Hab ich halt keine 8, sondern 11 bar Ausgangsdruck. Das hält mein Schlauch aus.

Gruß,
Henning

P.S.: das bedeutet natürlich nicht, dass man gleich alle Pumpen der Löschwasserstrecke direkt hintereinander schalten soll, das geht schief. Wirklich. Ich habe es gesehen...


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen584805
Datum29.09.2009 19:1623747 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Henning KochHab ich halt keine 8, sondern 11 bar Ausgangsdruck. Das hält mein Schlauch aus.


klar macht er das. Er hält auch 15 oder 20 bar aus. Aber brauch ich das wirklich?
Was muss am Standrohr nach dem Aufdrehen gemacht werden? Nix....


Viele Grüße

Christian

Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

besucht die Feuerwehr Steinbach


"Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
(Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW584806
Datum29.09.2009 19:2023796 x gelesen
Hallo auch,

Geschrieben von Christian FleschhutAber brauch ich das wirklich?

ich würde mir kein Bein dafür abhacken, aber wenn ich es doch für umsonst haben kann, nehme ich es mit!

Geschrieben von Christian FleschhutWas muss am Standrohr nach dem Aufdrehen gemacht werden? Nix....

Dann kann der Maschinist ja schonmal aufpassen, dass auch wirklich keiner was dran macht ;-)

Ansonsten kommen aber auch Schlauchplatzer oder ähnlich unschönes schonmal vor, dann ist es schön wenn man an jeder Stelle der Förderstrecke jederzeit schnell das Wasser abstellen kann.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 K.8, Bad Gandersheim / Niedersachsen585392
Datum04.10.2009 20:4123742 x gelesen
Hallo,

ja, nö wenn du 2 pumpen einsetzt bindest du nur unnötige kammeraden. bei einer so kurzen entfernung ist das echt überflüssig. laß deine leute lieber wichtigere arbeiten erledigen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg599171
Datum27.12.2009 00:0923688 x gelesen
Hallo Forum, Hallo Lars,

Geschrieben von Lars TiedemannAllerdings wage ich zu bezweifeln, daß irgendeine Feuerwehr die Druckverhältnisse eines jeden Hydranten bei jeder x-beliebigen Durchflußmenge kennt...Ist mir diesen Sommer wieder in den Dolomiten aufgefallen: Bei jedem Hydrant war ein Schild mit Durchfluss und Ausgangsdruck. Hilft für den ersten Moment, was passiert wenn weitere Hydranten in Betrieb gesetzt werden kann ich nicht sagen.

Gruß
Michael


Auch schlechter Ruf verpflichtet

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599180
Datum27.12.2009 03:1423591 x gelesen
Geschrieben von Ingo Kittlerund der Pumpeneingangsdruck muß 2,5 bar haben, dass ergibt die Meter.
Hallo,
Das stimmt so nicht ganz. Der Eingangsdruck ist tatsächlich für den Pumpenabstand mitverantwortlich. Allerdings muss er mindestens 1,5bar betragen.
Eine TS 8/8 hat eine Nennförderleistung von 800l/min bei 8bar Ausgangsdruck. Eingangsdruck muss mindestens 1,5bar betragen. 8-1,5=6,5bar. Diese 6.5 bar kann ich jetzt nutzen für meine Schlauchleitung zur nächsten Pumpe. Ein 20m B-Schauch wird bei einem Durchfluss von 800l/min mit einem Reibungsverlust von 0,24bar gerechnet.
Also: 6,5:0,24=27,08333=27 B-Schläuche= 540m in der Ebene. WICHTIG: dies gilt nur bei einer Förderleistung vonn 800l/min! Mehr oder weniger wenn ich fördern will umso länger bzw. kürzer wird meine Strecke.

Der entlüftungseinrichtung ist das relativ egal was für ein Eingangsdruck herrscht, denn diese schaltet nur bei einem UNGEFÄHREM Ausgangsdruck von 3bar ab.

Gruß Tom


Wenn jemand einen Fehler gefunden hat, darf er ihn behalten :-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599181
Datum27.12.2009 03:4423780 x gelesen
Geschrieben von Henning Kochn. Hab ich halt keine 8, sondern 11 bar Ausgangsdruck
Das ist kontraproduktiv. Durch deinen höheren Ausgangsdruck hast du eine erhöhte Förderleistung und somit auch einen höheren Reibungsverlust. Bei deinen 11bar förderst du (geschätzt!) 1000l/min. Dadurch erhöht sich der Reibungsverlust vonn 100m B-Leitung von 1,2bar auf 1,7bar. Also kommst du unterm Strich gerade mal 19m weiter als wenn du mit 8 bar und 800l/min fahren würdest. Nutzt du die den Hydrantendruck (angenommen lediglich 3bar) voll aus hast du 125m mehr!

Gruß Tom


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8B., Nörtershausen / RLP599246
Datum27.12.2009 11:4223722 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Thomas BruckmeierDas ist kontraproduktiv. Durch deinen höheren Ausgangsdruck hast du eine erhöhte Förderleistung und somit auch einen höheren Reibungsverlust. Bei deinen 11bar förderst du (geschätzt!) 1000l/min. Dadurch erhöht sich der Reibungsverlust vonn 100m B-Leitung von 1,2bar auf 1,7bar. Also kommst du unterm Strich gerade mal 19m weiter als wenn du mit 8 bar und 800l/min fahren würdest. Nutzt du die den Hydrantendruck (angenommen lediglich 3bar) voll aus hast du 125m mehr!

Nö! Wenn die Förderstrecke länger ist, dann sorgt der Druckverlust eben für eine entsprechende Absenkung der Förderleistung. Mit 11bar lassen sich 800l/min durch eine B-Leitung eben 11/1.2 = ca. 910 in offener Schaltreihe bzw. bei 1.5bar notwendigem Eingangsdruck in der geschlossenen Schaltreihe (11-1.5)/1.2 = ca. 790m weit fördern. Ist die Förderstrecke kürzer, z.B. nur 600m, dann steigt der Durchfluß eben an. 11bar nutzbaren Druck auf 600m ergibt einen möglichen Druckverlust bzw. positiver ausgedrückt einen auf 100m B-Leitung arbeitenden Druck von 1.8bar. Nach der Tabelle gibt das etwas mehr als 1000l/min Durchfluß, die von den 11bar durch die 600m lange Leitung gedrückt werden.



Daniel


Ich schreibe hier nur privat und nicht im Namen der Feuerwehr Nörtershausen.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen599250
Datum27.12.2009 12:0023566 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Daniel Bildhauer
Nö! Wenn die Förderstrecke länger ist, dann sorgt der Druckverlust eben für eine entsprechende Absenkung der Förderleistung. Mit 11bar lassen sich 800l/min durch eine B-Leitung eben 11/1.2 = ca. 910 in offener Schaltreihe bzw. bei 1.5bar notwendigem Eingangsdruck in der geschlossenen Schaltreihe (11-1.5)/1.2 = ca. 790m weit fördern.
Das ist rechnerisch in etwa richtig. Eure Gedankenspiele gehen aber davon aus, das der Hydrantendruck unabhängig der Fördermenge belibt. Das ist eher unrealistisch!

11bar nutzbaren Druck auf 600m ergibt einen möglichen Druckverlust bzw. positiver ausgedrückt einen auf 100m B-Leitung arbeitenden Druck von 1.8bar. Nach der Tabelle gibt das etwas mehr als 1000l/min Durchfluß, die von den 11bar durch die 600m lange Leitung gedrückt werden.
S.o. (11bar bei 1000l/min!) und das gilt für die offene Schaltreihe (sollte man dazu sagen).


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8W., Schwäbisch Gmünd / Baden - Württemberg599261
Datum27.12.2009 13:1523629 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner KöglerDas ist rechnerisch in etwa richtig. Eure Gedankenspiele gehen aber davon aus, das der Hydrantendruck unabhängig der Fördermenge belibt. Das ist eher unrealistisch!

Eben, und da der Hydrantendruck eine Größe ist, die sich auch unabhängig von meinem Tun ändern kann bleibt er eine nicht kalkulierbare Größe. Deshalb sind solche Rechenspielchen imo allenfalls theoretischer Natur und die erste Pumpe gehört bei einer WvlW neben den Hydranten.

In der Regel können wir Feuer in Deutschland mit Pumpen ausschmeissen, ein Fahrzeug muss im Zuge des Aufbaus so oder so den Hydranten anfahren, dann kann ich da auch ne Pumpe platzieren. Damit hab ich mein hydraulisches System relativ im Griff - zumindest solange überhaupt noch Wasser aus meinem Hydranten kommt.

Gruß,

Markus


Die große www.FEUERWEHR.de-Bug-Show! Wer findet den nervigsten / hässlichsten / ältesten Bug? Der Bug-Report!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8P., Heukewalde / Thüringen599330
Datum27.12.2009 17:0023449 x gelesen
Geschrieben von Ingo KittlerIch habe noch kein 125 oder 200 Standrohr gesehen.

Es gibt für spezielle UFH ein 150´iger Spezialstandrohr.


Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW599380
Datum27.12.2009 19:0223459 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thomas BruckmeierGeschrieben von Henning Kochn. Hab ich halt keine 8, sondern 11 bar Ausgangsdruck
Das ist kontraproduktiv. Durch deinen höheren Ausgangsdruck hast du eine erhöhte Förderleistung und somit auch einen höheren Reibungsverlust.


Aber nein.

Die Förderleistung ergibt sich durch die Löschmittelabgabevorrichtung und den _dort_ anstehenden Druck. Wenn ich die erste VKS (am Hydranten möchte ich nur ungern von EKS/NKS sprechen...) aber um ein paar Meter verschiebe, ändert sich schon der Eingangsdruck an der zweiten VKS nicht, und an der BKS ändert sich erst recht nichts.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599381
Datum27.12.2009 19:0823458 x gelesen
Geschrieben von Daniel BildhauerNö! Wenn die Förderstrecke länger ist, dann sorgt der Druckverlust eben für eine entsprechende Absenkung der Förderleistung. Mit 11bar lassen sich 800l/min durch eine B-Leitung eben 11/1.2 = ca. 910 in offener Schaltreihe bzw. bei 1.5bar notwendigem Eingangsdruck in der geschlossenen Schaltreihe (11-1.5)/1.2 = ca. 790m weit fördern
Hoffentlich kammt da dann niemand auf die idee und nimmt das Mundstück vom ersten Rohr.

Geschrieben von Daniel BildhauerIst die Förderstrecke kürzer, z.B. nur 600m, dann steigt der Durchfluß eben an. 11bar nutzbaren Druck auf 600m ergibt einen möglichen Druckverlust bzw. positiver ausgedrückt einen auf 100m B-Leitung arbeitenden Druck von 1.8bar. Nach der Tabelle gibt das etwas mehr als 1000l/min Durchfluß, die von den 11bar durch die 600m lange Leitung gedrückt werden.
Das kann aber auch nicht ganz stimmen, weil wenn ich 1000l/min durch die Leitung drücke, habe ich einen höheren Reibungsverlust. 6*1.7(Reibungsverlust bei 1000l/min/100m)=10,2+1,5=11,7bar. Folglich kommen an der nächsten Pumpe nur noch 0,8bar an wenn man genau 11bar fährt.

Irgendwie find ichs interessant solche "spinnereien" auszurechnen :-)

Gruß Tom


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599382
Datum27.12.2009 19:1223424 x gelesen
Geschrieben von Henning KochDie Förderleistung ergibt sich durch die Löschmittelabgabevorrichtung und den _dort_ anstehenden Druck
Das stimmt. hab ich übersehen, sorry.

Geschrieben von Henning KochVKS EKS/NKS, BKS
What???

Gruß


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW599383
Datum27.12.2009 19:1223394 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thomas BruckmeierEine TS 8/8 hat eine Nennförderleistung von 800l/min bei 8bar Ausgangsdruck. Eingangsdruck muss mindestens 1,5bar betragen.

das ist so eigentlich auch nicht so ganz richtig.

Der Garantiepunkt 1 ist bei 3 Meter geodätischer Ansaughöhe. Bei positivem Eingangsdruck wird die Pumpe mit Nenndrehzahl und Nennförderstrom einen höheren Ausgangsdruck erreichen.

Das ist eine von den Reserven, die in der feuerwehrüblichen vereinfachten Berechnung von Löschwasserstrecken enthalten ist ;-)

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW599384
Datum27.12.2009 19:1723398 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thomas BruckmeierGeschrieben von Henning Koch VKS EKS/NKS, BKS
What???


Verstärkerkraftspritze, Entnahmekraftspritze, Nullkraftspritze, Brandstellenkraftspritze.

Die Begriffe sollten doch eigentlich bekannt sein, wenn man Spaß an der Berechnung von Löschwasserstrecken hat ;-)

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8S., Westerwald / Rheinland-Pfalz599385
Datum27.12.2009 19:1823528 x gelesen
Geschrieben von Markus WeberDeshalb sind solche Rechenspielchen imo allenfalls theoretischer Natur und die erste Pumpe gehört bei einer WvlW neben den Hydranten.

Der Abstand Hydrant -> TS hat IMHO bei dem ordinären Erstangriff mit einem nicht-Wasserführenden Fahrzeug mit staffelbesatzung eine praktische bedeutung.

Wieso muss man erst am Hydranten Anhalten, die TS samt einem Maschinisten ausladen, dann 100m weiter zur E-Stelle fahren um dort dann zu parken und anzufangen?
Nen LF (ohne TS) würde ja genau da auch stehen, ohne Pumpe am Hydranten.

Bei ner Wasserförderung über eine längere Strecke hast du sicherlich recht.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599386
Datum27.12.2009 19:1923429 x gelesen
Geschrieben von Thomas Bruckmeier
Eine TS 8/8 hat eine Nennförderleistung von 800l/min bei 8bar Ausgangsdruck. Eingangsdruck muss mindestens 1,5bar betragen.

Das war auch so nicht gemeint. Also ich hatte das so nicht im zusammenhang gemeint ist bissl unglücklich geschrieben.
Nach der 7 Nachtschicht infolge darf man bissl schlampiger sein ;-)


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern599388
Datum27.12.2009 19:2523507 x gelesen
Geschrieben von Henning KochVerstärkerkraftspritze, Entnahmekraftspritze, Nullkraftspritze, Brandstellenkraftspritze.
Äh, nö. Bei uns heißt das nicht so. Mir ist jetzt nur der Begriff "Verstärkerpumpe" ein Begriff :-(


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 27.09.2009 18:57 Alex7 D.7, Helpsen
 27.09.2009 18:59 Juli7an 7H., Stemwede
 27.09.2009 18:59 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 27.09.2009 19:11 Alex7 D.7, Helpsen
 28.09.2009 02:50 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 28.09.2009 03:16 ., Stuttgart
 28.09.2009 18:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.09.2009 19:05 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 19:23 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.09.2009 19:40 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 20:00 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 20:07 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 21:04 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:14 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.09.2009 18:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.09.2009 20:42 Chri7sti7an 7R., Geisenfeld
 27.09.2009 20:46 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 27.09.2009 20:49 Chri7sti7an 7R., Geisenfeld
 27.09.2009 20:54 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 27.09.2009 20:55 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 21:31 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:34 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 21:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 21:43 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:57 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 22:03 ., Bremervörde
 27.12.2009 17:00 Mark7us 7P., Heukewalde
 27.09.2009 19:48 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 19:56 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:34 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:38 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 21:43 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:53 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 03:14 ., Ergolding
 27.12.2009 19:12 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:19 ., Ergolding
 27.09.2009 19:20 Chri7sti7an 7F., Wernau
 27.09.2009 19:26 Alex7 D.7, Helpsen
 27.09.2009 19:34 Chri7sti7an 7F., Wernau
 27.09.2009 23:55 ., Castrop-Rauxel
 27.09.2009 20:01 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.09.2009 20:05 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 28.09.2009 09:52 ., Obernkirchen
 28.09.2009 19:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 19:27 ., Obernkirchen
 28.09.2009 19:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:18 Lars7 T.7, Oerel
 28.09.2009 20:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:39 ., Obernkirchen
 28.09.2009 20:42 ., Obernkirchen
 28.09.2009 20:46 Lars7 T.7, Oerel
 28.09.2009 23:26 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 08:07 Lars7 T.7, Oerel
 29.09.2009 12:12 Alex7 D.7, Helpsen
 29.09.2009 12:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.09.2009 19:07 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:09 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:15 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.09.2009 19:16 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:20 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 03:44 ., Ergolding
 27.12.2009 11:42 Dani7el 7B., Nörtershausen
 27.12.2009 12:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.12.2009 13:15 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 27.12.2009 19:18 ., Westerwald
 27.12.2009 19:08 ., Ergolding
 27.12.2009 19:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:12 ., Ergolding
 27.12.2009 19:17 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:25 ., Ergolding
 29.09.2009 19:13 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.12.2009 00:09 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 04.10.2009 20:41 Gerh7ard7 K.7, Bad Gandersheim