alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaLeichtschaum im Innenangriff?!9 Beträge
RubrikEinsatz
 
AutorAndr8eas8 O.8, Münstertal / Baden Württemberg581430
Datum08.09.2009 20:364403 x gelesen
Ich habe heute mit meinem Ausbilder (zufällig Komandant einer Abteilungs Feuerwehr) über unser gemeinsames Hobby geredet.

Wir hatten es von verschiedenen Einsätzen, etc..

Dann sind wir auf den Punkt gekommen mit Schaum im Innenangriff.

Er hat mir erzählt, dass erst letztens 2 FW Männer gestorben sein sollen, weil sie unglücklicherweise den Brandherd verfehlt hatten und daran vorbeigelaufen sind. Wie ich auch mitbekommen habe, hatte dieser Trupp Leichtschaum und kein Wasser in der Leitung.

Und das der Schlauch nun neben oder dann später auch im Brandherd lag, ist dieser durchgebrannt, weil Schaum ja nicht so kühlt wie Wasser. Der Schlauch ist geplatzt und aus einem mir nicht bekanntem Grund ist der Trupp nicht mehr aus dem Gebäude herausgekommen. Sie haben dann einen Hilferuf über Funk senden können. Ein Rettungstrupp hat sich sofort auf den Weg begeben, musste aber feststellen, das die Leitungs geplatzt war. So mussten sie wieder raus, um sich selber eine Leitung zuverlegen. Die beiden FW´ler konnten nur noch tot geborgen worden.

Also eigentlich müsste man ja was im NET finden, aber ich habe i.wie nichts gefunden.
Mir war das aber nie bewusst, dass der Schlauch in so einer Situation platzen kann.

Okey, ich habe keine PA Ausbildung, aber ist schon erschreckend meiner Meinung.

Es ist dann noch das ein oder andere schief gelaufen, da anscheinend der GF auch noch in das Gebäude ist (natürlich mit PA), hat aber vergessen den Druck zu kontrollieren. Das wäre ihm beinahe auch zum Verhängnis geworden.

Was meint ihr dazu?

LG


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 F.8, Wernau / Baden-Württemberg581431
Datum08.09.2009 20:412579 x gelesen
Google mal mit den BEgriffen Tübingen, Feuerwehr, Unfall....das ist schon ein paar Jahre her. Hierzu gibt es schon einen fertigen Untersuchungsbericht und recht lange Diskussionen rund ums Thema hier im Forum.

Unfallbericht Tübingen


Gruß,

Jens

-Da es ja Mode zu sein scheint seine eigene Meinung zu haben, ist dies natürlich meine Eigene. Wer möchte darf sie gerne auch haben-

Feuerwehr Wernau

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8W., Norden / Niedersachsen581432
Datum08.09.2009 20:452499 x gelesen
Der von ihm geschilderte Unfall dürfte der von Tübingen sein. Dort wurde jedoch kein Leichtschaum verwendet, sondern Druckluftschaum.

Bericht

Das ganze ist schon im Dezember 2005 passiert.


MfG Thomas

------------------------------------------------------------------------
Leichtsinn ist kein Mut und Vorsicht keine Feigheit!

Auf das wir immer schön heile wieder nach Hause kommen!

---------------------------------------------------------------------------

Ganz wichtig, man muß es ja erwähnen, dies ist nicht Meinung meiner Dienstherren von Feuerwehr und Landkreis oder gar die Meinung von Nachbars Katze, nur meine Meinung.

Meine Homepage



ICQ-Nummer: 436-445-709

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 O.8, Münstertal / Baden Württemberg581439
Datum08.09.2009 21:032408 x gelesen
Oke dann habe ich das wohl falsch verstanden ;)

Danke


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Lübau / Sachsen581481
Datum09.09.2009 06:322136 x gelesen
Geschrieben von --- Andreas Ortlieb--- Oke dann habe ich das wohl falsch verstanden ;)

denke ich auch, denn zunächst hast du nur wasser und schaumbildner im schlauch und keinen schaum! schaum entsteht erst im schaumrohr.


http://www.feuerwehr-lübau.de/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen581482
Datum09.09.2009 06:402076 x gelesen
Geschrieben von Andreas OrtliebOke dann habe ich das wohl falsch verstanden ;)

Geschrieben von Martin Schmiederdenke ich auch, denn zunächst hast du nur wasser und schaumbildner im schlauch und keinen schaum! schaum entsteht erst im schaumrohr.

Gilt auch für dich. Link

MkG
Marc


Brandschutzverein Hersfeld e.V.Aktuelle Infos: Empfehlung Helmkennzeichnung (PDF)
Flyer: "Selbstschutz Grundkurs" (PDF)

Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) ...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Lübau / Sachsen581485
Datum09.09.2009 07:102109 x gelesen
ich sprach natürlich von herkömmlichen schaum, so richtig mit wasser :)


http://www.feuerwehr-lübau.de/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Lübau / Sachsen581486
Datum09.09.2009 07:112065 x gelesen
...und ohne druckluft


http://www.feuerwehr-lübau.de/

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg581490
Datum09.09.2009 07:482102 x gelesen
Geschrieben von Martin Schmiederich sprach natürlich von herkömmlichen schaum, so richtig mit wasser :)

Der fragesteller aber nicht.

Und leider ist die CAFS-Problematik immer noch aktuell, da einige nicht auf ihr schönes und vor allem teures Spielzeug das im Fahrzeug eingebaut ist verzichten wollen...


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 08.09.2009 20:36 ., Münstertal
 08.09.2009 20:41 Jens7 F.7, Wernau
 08.09.2009 20:45 Thom7as 7W., Norden
 08.09.2009 21:03 ., Münstertal
 09.09.2009 06:32 Mart7in 7S., Lübau
 09.09.2009 06:40 ., Bad Hersfeld
 09.09.2009 07:10 Mart7in 7S., Lübau
 09.09.2009 07:11 Mart7in 7S., Lübau
 09.09.2009 07:48 Chri7sti7an 7F., Wernau
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt