Hallo Forum,
da hier im Forum gerade das Thema Bedarfsplanung angesprochen wurde, habe ich einige Fragen.
Welche Parameter sind für eine ortsbezogene Risikoanalyse nötig? Welcher Instrumente bedient man sich dabei? Punkteystem etc.?
Ich kenne nur das Bewertungssystem des Instituts der Feuerwehr in NRW. Gibt es hilfsmittel dazu auch anderer Form auch von anderen Feuerwehrschulen?

Danke Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW567055
Datum29.06.2009 16:256687 x gelesen
Geschrieben von Andreas MayerGibt es hilfsmittel dazu auch anderer Form auch von anderen Feuerwehrschulen?

Gibt es in Bayern nicht das Richtwerteverfahren zur Ermittlung der kalten Lage?

Gruß

Thomas


Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8B., Westhofen / Rheinland-Pfalz567057
Datum29.06.2009 16:316164 x gelesen
Hallo!

Geschrieben von Andreas MayerGibt es hilfsmittel dazu auch anderer Form auch von anderen Feuerwehrschulen?


In RLP wird die Gefährdung nach FwVo in Risikoklassen eingeteilt, nachzulesen hier. Daraus ergibt sich dann ebenfalls nach FwVo die vorzuhaltende Ausrüstung.

MfG
Daniel


Meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Weiterhin stellen sie auch nur meine persönliche Meinung und nicht die Meinung der Feuerwehr Westhofen oder einer sonstigen Institution dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMitj8a S8., Pinneberg / SH567058
Datum29.06.2009 16:345871 x gelesen
Moin,

Schleswig-Holstein

Gruß,
Mitja


Ich spreche grundsätzlich und immer nur für mich!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Freigericht-Somborn / Hessen567064
Datum29.06.2009 17:036744 x gelesen
Hallo Thomas,

Geschrieben von Thomas EdelmannGibt es in Bayern nicht das Richtwerteverfahren zur Ermittlung der kalten Lage?

Jau, es gibt das Ermittlungs- und Richtwertverfahren für Orte / Ortsteile und auch für Einzelobjekte.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 M.8, Germing / 567067
Datum29.06.2009 18:405756 x gelesen
Halllo,
gibt es dazu Tabellen/Richtwertschieber/Programme etc. die einem nachvollziehen lassen, ob der durch Fahrzeug und Mannschaft abgedeckte Schutz ausreichend ist, oder ob nachgebessert/reduziert werden muss?
Inwieweit und in welcher Form wird die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen und Gerät dabei berücksichtigt und gefordert?
Links?
Software?

Wo kann ich mehr zu Richtwertverfahren für Einzelobjekte erfahren?

Danke euch...
Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Freigericht-Somborn / Hessen567068
Datum29.06.2009 18:495659 x gelesen
Hallo Andreas,

Geschrieben von Andreas MayerWo kann ich mehr zu Richtwertverfahren für Einzelobjekte erfahren?

Ich habe Dir die (Papier-)Unterlage PM geschickt.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 29.06.2009 16:20 Andr7eas7 M.7, Germing
 29.06.2009 16:25 Thom7as 7E., Nettetal
 29.06.2009 17:03 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 29.06.2009 18:40 Andr7eas7 M.7, Germing
 29.06.2009 18:49 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 29.06.2009 16:31 Dani7el 7B., Westhofen
 29.06.2009 16:34 Mitj7a S7., Pinneberg
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt