| Thema | Stromerzeuger mit Isolationsüberwachung | 8 Beträge | |||
| Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
| Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 555801 | |||
| Datum | 25.04.2009 22:35 | 7803 x gelesen | |||
| Nabend, Laut einem namhaften Herteller entsprechender Schutzgeräte wären Stromerzeuger nun mit Iso-Wächtern auszurüsten. Fw Hannover habe entsprechendes bereits nachrüsten lassen. Die klassische Einordnung als Schutztrennung mit Potentialausgleich bzw. Neunormdeutsch Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern halte ich zwar auch für nicht mehr so ganz mit dem VDE-Regelwerk kompatibel, jedoch ist mir neu, dass die Fw-Generatoren nun damit ausgerüstet werden. Bislang wurden sie doch immer noch als Schutztrennung vermarktet? Kann einer der Hannoveraner die Umrüstung bestätigen? Hat wer in letzter Zeit tragbare Moppel beschafft/ausgeschrieben? In welcher Variante? Ohne Isolationsüberwachung, optional erhältlich oder inzwischen werksseitig im Grundpaket? Hat sich disbezüglich in DIN 14685 was geändert? Gruß, Thorben | |||||
| |||||
| Autor | Phil8ip 8K., Saarbrücken / Saarland | 555816 | |||
| Datum | 26.04.2009 09:21 | 4350 x gelesen | |||
| Hallo die Verwendung eines Isowächters hat dann aber auch eine Änderung des Stromsystems des Stromerzeugers zur Folge. Die tragbaren Stromerzeuger werden eigentlich immer im TT system mit Schutztrennung gebaut. Dies liefert mit einem geringen Aufwand einen ausreichenden Schutz. Sollte jetzt eine Iso-Überwachung eingebaut werden bedeutet dies auch eine Änderung auf das IT System. Dies halte ich einen nicht zu rechtfertigenden Aufwand. Es gibt aber schon echt komische Auswüchse an Stromerzeugern durch Leute verursacht die keine Ahnung von der Materie haben. Ich habe so etwas schon einen 5kva Stromerzeuger mit angebautem 4 poligen RCD gesehen . Gruß Philip | |||||
| |||||
| Autor | Mark8us 8H., Siegen / NRW | 555831 | |||
| Datum | 26.04.2009 12:02 | 4069 x gelesen | |||
Geschrieben von Philip Koch, Saarbrücken Die tragbaren Stromerzeuger werden eigentlich immer im TT system mit Schutztrennung gebaut. Kannst du mir bitte mal erklären, wie ein TT-System mit Schutztennung aufgebaut ist? Also nach meinem Stand ist das (ohne Isowächter) "Schutztrennung mit Potentialausgleich", was am ehsten mit einem IT-System vergleichbar ist. IT-System: I = Generatorsternpunkt isoliert, trifft beim tragbaren Stromerzeuger zu- T = Potentialausgleichsleiter geerdet, trifft beim tragbaren Stromerzeuger nicht so ganz zu, einen "klassischen Erder" gibt es zumindest höchstens beim Gefahrgutunfall zur vermeidung Elektrostatischer Aufladung bei Ex-Gefahr. mfg. Markus | |||||
| |||||
| Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 556434 | |||
| Datum | 30.04.2009 07:03 | 4026 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl Hat sich disbezüglich in DIN 14685 was geändert? Im aktuellen Entwurf ist die Schutztrennung mit Potentialausgleich nach wie vor verbindlich. Neu ist die optionale zusätzliche Verwendung eines Isolationsüberwachungsgerätes nach DIN EN 61557-8. Das soll bei einem Widerstand unter 100 Ohm zwischen dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter und aktiven Teilen warnen. Gruß Markus | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8S., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 556646 | |||
| Datum | 01.05.2009 21:14 | 4010 x gelesen | |||
Geschrieben von Markus GroßDas soll bei einem Widerstand unter 100 Ohm zwischen dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter und aktiven Teilen warnen.Du meintest sicher kOhm.. Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
| Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 556649 | |||
| Datum | 01.05.2009 21:21 | 3780 x gelesen | |||
| Hallo, Geschrieben von Stefan Jurgahn Du meintest sicher kOhm.. Ohm war schon richtig, allerdings unvollständig. Es heißt "unter 100 Ohm je Volt". Danke für den Hinweis. Gruß Markus | |||||
| |||||
| Autor | Stef8an 8S., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 556650 | |||
| Datum | 01.05.2009 21:36 | 3674 x gelesen | |||
| Kein Thema Geschrieben von Markus Groß Es heißt "unter 100 Ohm je Volt".das ist auch so eine Normformulierung die man als Anwender nur nach 10x lesen versteht ;-) Viellleicht kann man sich drauf einigen, dass man einfach sagt: Sinkt der Isolationswiderstand unter 100kOhm erfolgt eine Warnung... Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
| Autor | Uwe 8S., Biblis / Hessen | 556662 | |||
| Datum | 01.05.2009 23:06 | 3858 x gelesen | |||
Geschrieben von Philip KochEs gibt aber schon echt komische Auswüchse an Stromerzeugern durch Leute verursacht die keine Ahnung von der Materie haben. Ich habe so etwas schon einen 5kva Stromerzeuger mit angebautem 4 poligen RCD gesehen . Hast Du denn auch gefragt, WER das WARUM so gebaut hat? Die Aussage RCD am tragbaren Stromerzeuger wirkt zwar zunächst merkwürdig, aber vielleicht hatte der Erbauer ja Ahnung und hat was sinnvolles gebaut. Gruß Uwe P.S.: Wie wars im Kino? | |||||
| |||||

|