Hallo,

wer kann mir denn sagen welche maximale Pumpengröße ich in einem LF 10/6 nach Norm verbauen kann?
Geht auch eine 10/2000 oder muss es unbedingt eine 10/1000 sein?
Was ist denn nach Norm möglich?
Was ist das maximale...und noch nach der Norm?

Danke für eure Antworten,

Manuel Duelli


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen548377
Datum15.03.2009 20:354217 x gelesen
Geschrieben von Manuel DuelliGeht auch eine 10/2000 oder muss es unbedingt eine 10/1000 sein?

Ich kenne diverse LF10/6 die mit dieser größeren Pumpe ausgestattet sind. Z.b. www.feuerwehr-holtland.de

Dürfte mit der Norm ja auch nicht in die quere kommen da die soweit ich weiss nur vorschreibt was das Fahrzeug mindestens haben muss.

MFG
Jann


www.feuerwehr-bingum.de
www.jugendfeuerwehr-bingum.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r L8., Flöha / Sachsen548383
Datum15.03.2009 21:034021 x gelesen
Welche Intention steckt denn hinter der Frage?


Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen548385
Datum15.03.2009 21:053949 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Jann Freeseda die soweit ich weiss nur vorschreibt was das Fahrzeug mindestens haben muss.

Im Bezug auf die verbaute Pumpe kann man das so auslegen. Aus Vereinfachungs- und Kostengründen wird bei einigen Herstellern eh eine "Einheitspumpe" verbaut.

Es gibt aber auch Aspekte der Norm, wo eine "Übererfüllung" nicht statthaft ist, so z.B. bei Bemaßungen und zGG.

Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8D., Kressbronn a. B. / Baden Würrtemberg548397
Datum15.03.2009 21:294035 x gelesen
Wir beabsichtigen ein LF 10/6 Straße zu beschaffen.
Zurzeit sind wir noch an den Planungen für das Fahrzeug und da ist nun eben die Frage aufgekommen welche Pumpe laut Norm noch "rein darf" .
Schreibt die Norm keine maximale Größe, sindern dann also nur ne mindestgröße vor?
Gibt es denn irgendein Nachschlagewerk?
Wir beabsichtigen eine 10/2000....geht das denn?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg548402
Datum15.03.2009 21:373956 x gelesen
Geschrieben von Manuel DuelliWir beabsichtigen eine 10/2000....geht das denn?

Einbauen geht technisch immer. Die Frage ist, ob Motor, Nebenantrieb, Kühler,... das im Dauerbetrieb auch durchhalten.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio548407
Datum15.03.2009 21:424013 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Manuel DuelliGibt es denn irgendein Nachschlagewerk?

Doch, gibt es. DIN 14530, Teil 5.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

"Für die Notlandung eines Airbus auf dem Hudson River in New York vor vier Wochen waren kanadische Gänse verantwortlich" (FOCUS Online, 13.02.2009)
Nicht auszudenken, wenn iranische Gänse verantwortlich gewesen wären...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8o D8., Korntal-Münchingen / Baden-Württemberg548445
Datum15.03.2009 22:403878 x gelesen
Geschrieben von Christian FischerGeschrieben von Manuel Duelli
Wir beabsichtigen eine 10/2000....geht das denn?


Einbauen geht technisch immer. Die Frage ist, ob Motor, Nebenantrieb, Kühler,... das im Dauerbetrieb auch durchhalten.


Ich habe LF10/6 Strasse mit FPN 10/2000 bei

FF Lippetal, Abt. Hovestadt

FF Wenden, Abt. Hünsborn

FF Wenden, Abt. Wenden StLF-HL

gefunden.

Bei den schwächer motorisierten Fahrzeugen könnte dies evtl. zum Problem werden, aber bei den in BWÜ üblichen LF10/6 mit 11t sollte dies möglich sein, da Motorleistung i.d.R. >200PS.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW548464
Datum16.03.2009 08:393905 x gelesen
Geschrieben von Manuel Duelliwer kann mir denn sagen welche maximale Pumpengröße ich in einem LF 10/6 nach Norm verbauen kann?

jede, die der Motor noch antreiben kann... (eine Veränderung nach oben ist nach den Normauslegungen der letzten Jahre nicht explizit verboten, nur weil es nicht in der Norm steht)


Geschrieben von Manuel DuelliWas ist das maximale...und noch nach der Norm?

mehr als 10/2000 (heute oft von der Pumpe her schon Serie, als der FPN 10/1000 aber mit weniger Abgängen!) macht doch gar keinen Sinn, weils darüber keine Fahrzeuge geben dürfte die das abnehmen können und das Schlauchmaterial sowieso nicht für mehr reicht! (Bei einer 10/2000 musst Du schon mit ca. 3xB speisen UND fördern, um das sinnvoll nutzen zu können!)

More:
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/wasserfoerderung_lange_wegstrecken.html


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW548465
Datum16.03.2009 08:413905 x gelesen
Geschrieben von Manuel DuelliWir beabsichtigen ein LF 10/6 Straße zu beschaffen.
Zurzeit sind wir noch an den Planungen für das Fahrzeug und da ist nun eben die Frage aufgekommen welche Pumpe laut Norm noch "rein darf" .


was braucht Ihr denn - und warum?
Das definiert dann das Auto!
Die nächste Fahrzeuggröße heißt übrigens LF 20/16...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKai 8J., Westerrade / S-H550158
Datum25.03.2009 16:303669 x gelesen
Hallo!

Wir haben gerade ein LF10/6 beschafft mit 10/2000 Pumpe. Aufgebaut von der Fa. Ziegler. Die 2000der Pumpe kostet dort nicht mehr.
Wir haben diese genommen um die Mehrabgänge und die Zumischanlage zu versorgen.
Mit dem 1600L Tank haben wir Wasserabgabemässig somit Werte eines LF 20.

Info: www.ff-westerrade.net

Gruß
Kai


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW550193
Datum25.03.2009 18:153697 x gelesen
Geschrieben von Kai JansenWir haben diese genommen um die Mehrabgänge und die Zumischanlage zu versorgen.
Mit dem 1600L Tank haben wir Wasserabgabemässig somit Werte eines LF 20.

Info: www.ff-westerrade.net


Whow... nur ist das eher ein LF 16(/12) alter Bauart mit Straßenfahrgestell ohne Sprungpolster (dafür mit dreiteiliger Schiebleiter - wozu die? und mit weniger Schläuchen?).. (Was bitte heißt in dem Zusammenhang "geländeoptimiert"?)


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s K8., Braunschweig/Magdeburg / Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt550197
Datum25.03.2009 18:213484 x gelesen
Das war jetzt zu einfach ;-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKai 8J., Westerrade / S-H550199
Datum25.03.2009 18:263562 x gelesen
Hallo.

Differentialsperre hinten, sowie Geländetaugliche Reifen...mehr kann ich dazu auch nicht sagen.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW550200
Datum25.03.2009 18:293556 x gelesen
Geschrieben von Kai JansenDifferentialsperre hinten

war die nicht Normforderung?

Geschrieben von Kai Jansensowie Geländetaugliche Reifen

was willst Du mit G+S-Reifen o.ä. auf dem Fahrgestell?
Dass hinten Traktionsreifen sitzen ist ja wohl selbstverständlich...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 15.03.2009 20:30 Manu7el 7D., Kressbronn a. B.
 15.03.2009 20:35 Jann7 F.7, Leer - Bingum
 15.03.2009 21:05 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 15.03.2009 21:03 Pete7r L7., Flöha
 15.03.2009 21:29 Manu7el 7D., Kressbronn a. B.
 15.03.2009 21:37 Chri7sti7an 7F., Wernau
 15.03.2009 22:40 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
 15.03.2009 21:42 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 25.03.2009 18:21 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 16.03.2009 08:41 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.03.2009 08:39 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.03.2009 16:30 Kai 7J., Westerrade
 25.03.2009 18:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.03.2009 18:26 Kai 7J., Westerrade
 25.03.2009 18:29 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
zurück