| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Prüfung der Fremdeinspeisung 230V | 7 Beträge | |||
| Rubrik | Fahrzeugtechnik | ||||
| Autor | Mich8ael8 F.8, Riedenburg / Bayern | 539749 | |||
| Datum | 30.01.2009 11:43 | 4622 x gelesen | |||
| Hallo Leute, hab mal wieder ein Problem. Wir haben ein neues MZF und da muss ich die El. Prüfung der verbauten Geräte nach VDE 0100 machen. 1. Mit welchen Geräten prüft ihr da ? 2. Wie und in welchem Umfang prüft ihr? Gruß Michael | |||||
| |||||
| Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 539757 | |||
| Datum | 30.01.2009 13:19 | 2706 x gelesen | |||
| Hmm, also mal ehrlich, wenn Du das nicht weisst, dann bin ich mir recht sicher, dass du das auch nicht darfst. Ansonsten würde ich persönlich das Fahrzeug als Elektrisches Betriebsmittel deklarieren und nach VDE 0701/0702 prüfen, aber das ist auch nur meine persönliche Ansicht. Tomy | |||||
| |||||
| Autor | Rain8er 8H., Schüttorf / Niedersachsen | 539758 | |||
| Datum | 30.01.2009 13:30 | 2633 x gelesen | |||
| Nach VDE 0105 und VDE 0100-717 Guxxu auch Hier . --Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge-- | |||||
| |||||
| Autor | Mich8ael8 F.8, Riedenburg / Bayern | 539759 | |||
| Datum | 30.01.2009 13:34 | 2650 x gelesen | |||
| Hallo Thomas, Geschrieben von Neumann Thomas also mal ehrlich, wenn Du das nicht weisst, dann bin ich mir recht sicher, dass du das auch nicht darfst. Keine Angst, ich darf, muß das prüfen, leider. Mir geht es hauptsächlich um die Prüfgeräte und wenn ich schon frage, warum dann auch nicht wie es andere machen. Geschrieben von Neumann Thomas Ansonsten würde ich persönlich das Fahrzeug als Elektrisches Betriebsmittel deklarieren und nach VDE 0701/0702 prüfen, aber das ist auch nur meine persönliche Ansicht. Tja, leider nicht. Sonst könnte ich es mit meinem vorhandenen Gerät ja machen. Gruß Michael | |||||
| |||||
| Autor | Mich8ael8 F.8, Riedenburg / Bayern | 539760 | |||
| Datum | 30.01.2009 13:37 | 2543 x gelesen | |||
| Hallo Rainer, danke für den Link. Hatte im Kopf, dass es einen Fred dafür gibt, hab ihn auf die schnelle leider nicht gefunden. Gruß Michael | |||||
| |||||
| Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 539767 | |||
| Datum | 30.01.2009 15:03 | 2542 x gelesen | |||
| Moin, sind RCD mit im Spiel? Gruß, Thorben | |||||
| |||||
| Autor | Mich8ael8 F.8, Riedenburg / Bayern | 539810 | |||
| Datum | 30.01.2009 19:52 | 2341 x gelesen | |||
| Hallo Thorben, Geschrieben von Thorben Gruhl sind RCD mit im Spiel? Bin schon kurz vorm Rentenalter, bei mir heißen die Dinger immer noch FJ-Schalter. Aber ich denke, wir meinen beide das Gleiche ;-)) Im Schaltkasten sind 1 FJ und 4 Sicherungen. Geprüft werden müsste IMHO der FJ und die " Installation" im Fahrzeug. Das Anschlußkabel FW-Haus>MZF wird ja nach BGV A3 geprüft. Gruß Michael | |||||
| |||||
|