Hallo,

hat jemand Informationen zur Brandbekämpfung in Hochhäusern?

- Bauliche Bestimmungen,
- Besondere Vorgehensweise
- Belastung von Einsatzkräften,
- usw.

Leider findet man im Internet sehr wenig darüber.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Dominic

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen523123
Datum21.11.2008 21:016411 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Dominic Welterhat jemand Informationen zur Brandbekämpfung in Hochhäusern?

- Bauliche Bestimmungen,

Hochhausrichtlinien

Geschrieben von Dominic WelterBesondere Vorgehensweise
Schläuche mit nach oben nehmen, am Wandhydranten anschließen und "Wasser marsch!"

Geschrieben von Dominic Welter Belastung von Einsatzkräften,
Wenn die HHR eingehalten werden, nicht mehr als bei anderen Bränden, eher weniger.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare 523125
Datum21.11.2008 21:096055 x gelesen
Klick mich ich bin ein Link der auf ein SER führt


Mit kameradschaftlichem Gruß
Florian Besch

für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei..

"Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache."

Marko Ramius

Ich bin ein Freund der klaren Worte

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen523131
Datum21.11.2008 21:326175 x gelesen
Geschrieben von Markus GroßSchläuche mit nach oben nehmen, am Wandhydranten anschließen und "Wasser marsch!"

Da habe ich doch gleich einmal ein Frage zu Steigleitungen:
Mir wurde vor zwei Wochen an der LFS in Celle während der Hofausbildung vom Ausbilder gesagt, dass bei der Brandbekämpfung in Hochhäusern und der Nutzung von Steigleitungen weiterhin mit einem CM-Strahlrohr vorgegangen werden soll, weill die Steigleitungen mit maximal 4 bar genutzt werden dürfen, was ja wiederum nicht für ein HSR ausreichen würde.

- Dürfen Steigleitungen wirklich nur mit max. 4 bar Druck genutzt werden (was mach ich dann ab dem 12 Stockwerk)?
- Auch wenn ich keine 6 bar mehr am Strahlrohr hinbekomme, wäre mir ein nicht ganz effektives HSR doch immer noch lieber als ein CM-Strahlrohr, oder (Automatiikrohre mit Mindestöffnungsdruck mal abgesehen)?

Hat jemand zu dieser Thematik nähere Informationen?


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen523134
Datum21.11.2008 21:375944 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Florian BeschKlick mich ich bin ein Link der auf ein SER führt

Hochhaus? ... nicht wirklich.

"Hohe Häuser", "Kirchen" und "Hochhäuser" in einen Topf zu werfen, funktioniert nicht.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg523135
Datum21.11.2008 21:446155 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Lars Konradweill die Steigleitungen mit maximal 4 bar genutzt werden dürfen, was ja wiederum nicht für ein HSR ausreichen würde

Für einen solchen Fall gibt es z.B. das Hohlstrahlrohr "Berlin Force", welches von 6bar auf 3bar Eingangsdruck umgestellt werden kann.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen523137
Datum21.11.2008 21:496084 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Lars Konradweill die Steigleitungen mit maximal 4 bar genutzt werden dürfen,
Mag in Celle so sein.

Bei uns sind es mind. 4,5 bar bei 200 l/min und dreifacher Abnahme.

Geschrieben von Lars KonradDürfen Steigleitungen wirklich nur mit max. 4 bar Druck genutzt werden
Kurz und bündig: Quatsch.

Die Versorgungsabschitte für Wandhydranten umfassen immer mehrere Geschosse, wobei die Mindestforderungen im jeweils obersten Geschoss erreicht werden müssen. Damit hast Du darunter automatisch einen höheren Druck.

Geschrieben von Lars KonradAutomatiikrohre mit Mindestöffnungsdruck mal abgesehen
Schon mal mit einem Automatikrohr gearbeitet?

Unsere geben auch drucklos Wasser ab, weil die Düse nie komplett schließt; und ab 3,5 bar kann man ganz normal damit arbeiten, sogar, wenn nur 50 l/min ankommen. Das wiederum schafft ein CM-Rohr nicht.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen523138
Datum21.11.2008 21:496120 x gelesen
Hallo Jan Ole,

Geschrieben von Jan Ole Ungerwelches von 6bar auf 3bar Eingangsdruck umgestellt werden kann.
Dann komme ich bei 4bar Maximaldruck auf der Steigleitung aber auch nur maximal 10 Meter, sprich 3. OG, hoch. Das ist nicht unbedingt die Höhe wo schon Steigleitungen verbaut werden.

Ich kann diese 4bar Maximaldruck auf der Steigleitung irgendwie noch nicht ganz glauben, habe dazu aber leider auch noch keine weiteren Angaben gefunden.


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen523140
Datum21.11.2008 21:555863 x gelesen
Hallo Markus,

Geschrieben von Markus Großwobei die Mindestforderungen im jeweils obersten Geschoss erreicht werden müssen. Damit hast Du darunter automatisch einen höheren Druck.
diese klingt für mich schon plausibler. Vermutlich meinte er dann auch den Ausgangsdruck am obersten Abgang, hatte dies aber nicht expliziet erwähnt.

Geschrieben von Markus GroßSchon mal mit einem Automatikrohr gearbeitet?
Wir haben T&A Fogfighter, die lassen unter 2-3bar Eingangsdruck nichts mehr durch, leider.


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nic8 W.8, Trier / Rheinland-Pfalz523144
Datum21.11.2008 22:055995 x gelesen
Hallo,

also hier steht dazu folgendes:



Bei gleichzeitiger Löschwasserentnahme von 200 l/min an drei Entnahmestellen darf der
Fließdruck an diesen Entnahmestellen nicht weniger als 0,45 MPa und nicht mehr als
0,80 MPa betragen.Geschrieben von



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 Z.8, Waldrach / Rheinland-Pfalz523151
Datum21.11.2008 22:235961 x gelesen
Hi,
die BF Düsseldorf hat eine SER zu dem Thema, die ist in der Brandschutz vorgestellt worden.
Ich schau mal ob ich die Ausgabe noch finde und kopier dir den Artikel.
Kommt dann via Michael Engel zu dir.
Grüße,
Florian


MEINE Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nic8 W.8, Trier / Rheinland-Pfalz523153
Datum21.11.2008 22:265904 x gelesen
Hallo Florian,

na dann kommt es mit Sicherheit an :-)

Danke.

Dominic


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen523156
Datum21.11.2008 22:345951 x gelesen
Danke, genau das habe ich gesucht!

Am Abgang, egal welches Geschoss, muss ich also garantiert immer einen Druck zwischen 4,5 und 8bar haben, die Steigleitung selber muss dementsprechend auch höheren Drücken standhalten können.

Da es ja zum Glück meistens nur auf einer bzw. direkt angrenzenden Etagen brennt, kann ich somit auch gut den Eingangsdruck bestimmen, um oben noch mit dem HSR arbeiten zu können.


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAxel8 K.8, Hannover / Niedersachsen523159
Datum21.11.2008 22:455823 x gelesen
Hallo Dominic,

ich erinnere mich an eine Diskussion hier im Forum (Taktik), die zu dem Thema passt:
'Blowtorch Effect' - Bericht in der New York Times ( Englisch ) vom 3.4.08.

Beste Grüße
Axel


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW523161
Datum21.11.2008 22:536042 x gelesen
Geschrieben von Florian Zonkerdie BF Düsseldorf hat eine SER zu dem Thema, die ist in der Brandschutz vorgestellt worden.

aber Vorsicht, wir verwenden natürlich auch da "unzulässige" Dinge, die uns aber sicherer arbeiten lassen...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen523167
Datum22.11.2008 00:015886 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Axel Knaackich erinnere mich an eine Diskussion hier im Forum (Taktik), die zu dem Thema passt:
'Blowtorch Effect' - Bericht in der New York Times ( Englisch ) vom 3.4.08.


ohne die Diskussion im Kopf zu haben und unter freier Interpretation des Ausdrucks gab es so etwas in der Art möglicherweise auch mal in FFM, seinerzeit (~1992?) gab es dazu auch einen Artikel im "Florian Hessen".


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen523168
Datum22.11.2008 00:045922 x gelesen
Hallo,

ohne irgendwelche Werte im Kopf zu haben - möglicherweise werden hier auch trockene, halbtrockene und nasse Steigleitungen durcheinandergeworfen?


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörg8 W.8, Osnabrück / Niedersachsen523174
Datum22.11.2008 00:405875 x gelesen
Geschrieben von Lars KonradDürfen Steigleitungen wirklich nur mit max. 4 bar Druck genutzt werden (was mach ich dann ab dem 12 Stockwerk)?

Nein, das ist Quatsch. Trockene Steigleitungen werden mit 16 bar Wasserdruck auf Dichtigkeit geprüft und danach wird nach die Wasserlieferung geprüft. Bei einer Druckdifferenz zwischen Einspeisung und oberster Entnahme von 0,1 MPa + geodätischer Steighöhe muss geprüft werden, ob der Wasserdurchfluss mindestens 300 l/min beträgt.

Der Ausbilder soll mal in die DIN 14461 schauen


mkG
Jörg Wißmann

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen523190
Datum22.11.2008 09:435771 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Jörg WißmannDer Ausbilder soll mal in die DIN 14461 schauen
Du stellst vielleicht Forderungen. Was soll ein Ausbilder noch alles machen?
Notfalls greift die UVV, danach ist sowieso alles verboten und dann hat man keinen Versicherungsschutz mehr ... ;-)


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 Z.8, Waldrach / Rheinland-Pfalz523197
Datum22.11.2008 10:535759 x gelesen
Geschrieben von Ulrich Cimolinoaber Vorsicht, wir verwenden natürlich auch da "unzulässige" Dinge, die uns aber sicherer arbeiten lassen...

Da schaue ich gnädigerweise dürber hinweg ...


MEINE Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern523282
Datum22.11.2008 19:595657 x gelesen
...zuerst Gegenfrage: Geht es um das Thema Hochhaus allgemein oder hast Du ein ganz konkretes Objekt (mit ein paar Daten) im Auge?


..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDomi8nic8 W.8, Trier / Rheinland-Pfalz523339
Datum23.11.2008 11:285664 x gelesen
Hallo Volker,

es geht ganz allgemein um das Thema Brandbekämpfung in Hochhäusern/Hohen Häusern.

Ich suche Materialien um eine Unterrichtsstunde über dieses Thema vorzubereiten. Fertige Präsentationen wie man sie zum Thema AGT, Flash Over, etc findet und von denen man sich inspirieren lassen kann sind für dieses spezielle Thema leider schwer oder gar nicht zu finden.

Ich denke es gibt da einige Besonderheiten die man bei diesen Objekten beachten muss :-)


Grüsse,

Dominic


www.feuerwehr-olewig.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg523437
Datum23.11.2008 20:405480 x gelesen
Hallo Dominic,

Geschrieben von Dominic Welter
es geht ganz allgemein um das Thema Brandbekämpfung in Hochhäusern/Hohen Häusern.
Dir ist aber schon klar das dies 2 grundverschiedene Stiefel sind?

Gruß
Michael


Auch schlechter Ruf verpflichtet

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 21.11.2008 20:56 Domi7nic7 W.7, Trier
 21.11.2008 21:01 ., Bockenheim
 21.11.2008 21:32 ., Lüneburg
 21.11.2008 21:44 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 21.11.2008 21:49 ., Lüneburg
 21.11.2008 22:05 Domi7nic7 W.7, Trier
 21.11.2008 22:34 ., Lüneburg
 22.11.2008 00:04 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 21.11.2008 21:49 ., Bockenheim
 21.11.2008 21:55 ., Lüneburg
 22.11.2008 00:40 ., Osnabrück
 22.11.2008 09:43 ., Bockenheim
 21.11.2008 21:09 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 21.11.2008 21:37 ., Bockenheim
 21.11.2008 22:23 Flor7ian7 Z.7, Waldrach
 21.11.2008 22:26 Domi7nic7 W.7, Trier
 21.11.2008 22:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.11.2008 10:53 Flor7ian7 Z.7, Waldrach
 21.11.2008 22:45 Axel7 K.7, Hannover
 22.11.2008 00:01 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 22.11.2008 19:59 Volk7er 7L., Erlangen
 23.11.2008 11:28 Domi7nic7 W.7, Trier
 23.11.2008 20:40 Mich7ael7 B.7, Münsingen