Hallo,

in der FAQ bzw. dem ELH steht, dass das CO2 einer Löschanlage immer odoriert wird.

Da ich weiß, dass es Anlagen gibt, bei denen das nicht der Fall ist und auch die BGR 134 die Odorierung nicht zwingend fordert, sondern von weiteren Kriterien, die wiederum Ermessenspielraum bieten, abhängig macht, sollte man diese Aussage so nicht stehen lassen.

Interessanterweise gibt es auch von dem Vorfall in MG nicht einen Hinweis, dass irgendjemand irgendetwas gerochen hat.

Hat sonst noch jemand Infos zu dem Thema?


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörg8 W.8, Osnabrück / Niedersachsen504602
Datum21.08.2008 10:053753 x gelesen
Hallo Markus,

ich hab gerade mal mit Westfalen Gas gesprochen. CO2 ,als Löschmittel ,wird odiert angeliefert, sollte der Kunde aber nur "normales" CO2 bestellen, wird auch das geliefert und in den LM-Tank gefüllt. Laut Westfalen wissen die wenigsten Kunden, das CO2 als Löschmittel gesondert bestellt werden muß.
In der VdS 3518/ CEA 4007 müsste da eventuell mehr drin stehen. Die erste Füllung ist zumindest immer odiert, da vom Hersteller geliefert. Das haben mehrere Hersteller bestätigt.


mkG
Jörg Wißmann

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorEric8 H.8, Eppelborn / Saarland507134
Datum02.09.2008 20:253191 x gelesen
Hi,
Geschrieben von Jörg WißmannCO2 ,als Löschmittel ,wird odiert angeliefert
das stimmt bei Hochdruck-Löschanlgen (das Löschmittel wird in einer Flaschenbatterie vorgehalten, z.B. 50 kg Flschen). Das ist die häufigste Variante.

Bei größeren Löschmittelmengen kommen Niederdruck Löschanlagen zum Einsatz. Hier wird das CO2 im Tank tiefkalt gelagert. Bei diesen Anlagen ist das CO2 nicht odoriert, sondern die Beimischung erfolgt erst bei der FLutung (Riechstoffpatronen hinter den Bereichsventilen).

Gruss
Eric


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW520691
Datum11.11.2008 18:443142 x gelesen
Geschrieben von Markus GroßHat sonst noch jemand Infos zu dem Thema?

Ganz aktuell:
http://www.idf.nrw.de/download/praesentationen/20081104_co2_loeschanlagen.pdf

Achtung: Urheberhinweise beachten!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino