Geschrieben von Ralf SchmidtBei einem ersten Versuch mit "echtem" Class A verlief alles erwartungsgemäß. Mein persönlicher Eindruck war sogar, das der Schaum schneller und einfacher produziert werden konnte als mit dem herkömmlichen MBS, da war es schonmal mehr gewerkel, bis ordentlicher Schaum kam.

das widerspricht allen mir bisher bekannten Berichten - was daran liegen könnte, dass vermutlich die sonstigen Randbedingungen idealst waren.

Kannst Du die mal angeben?


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 S.8, Gerlingen / NRW502696
Datum13.08.2008 15:573546 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoKannst Du die mal angeben?

Wasserabgabe von Pumpe TLF, 5m B-Schlauch, Z4, 20m B-Schlauch, M4. SM aus 20 l Kanister.

Zu sehen war, das eine gute Schaumbildung sehr zügig und bereits bei niedrigem Pumpenausgangsdruck erfolgte.
(Ich meine bereits ab 3 Bar Ausgangsdruck, bin mir aber nicht mehr ganz sicher)
Bei MBS haben wir schon öfter mit dem Druck rumspielen müssen, bis der Schaum okay war. Dafür waren auch definitv höhere Drücke erforderlich > 5 bar.

Mit dem gleichen Versuchsaufbau haben wir auch MBS und AFFF-AR gefahren, weil wir sehen wollten, wie sich die fertigen Schäume untereinander verhalten. ClassA schien mir, wie gesagt, am unproblematischsten.


Dieses Posting basiert auf Art. 5 (1) GG!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW502700
Datum13.08.2008 16:033525 x gelesen
Geschrieben von Ralf SchmidtWasserabgabe von Pumpe TLF, 5m B-Schlauch, Z4, 20m B-Schlauch, M4. SM aus 20 l Kanister.

sag ich ja - idealst...

Bin mal gespannt, ob das mit 60 - 100 m B, Verteiler, 20 m B, Zumischer, 60 m B Schaumrohr (oder alternative reale Anwendungen) auch noch so gut klappt...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 S.8, Gerlingen / NRW502706
Datum13.08.2008 16:163547 x gelesen
Ausschlaggebend war hier ja der direkte Vergleich, also "ceteris paribus".

Die Problematik ungünstiger Rahmenbedingungen dürfte wahrscheinlich aber bei allen SM gleichermaßen zu schlechterer Qualität führen. Denn hier wird der Gegendruck- und Förderstromabhängige Z-Zumischer die entscheidende Rolle spielen und nicht das SM...

Ein noch ausstehender Versuch auf meiner Liste ist die tatsächliche Empfindlichkeit des Zumischstroms auf Gegendruck. Das werd ich bei gelegenheit mit Hilfe einer Drehleiter mal ausprobieren.


Dieses Posting basiert auf Art. 5 (1) GG!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW502708
Datum13.08.2008 16:213541 x gelesen
Geschrieben von Ralf SchmidtDie Problematik ungünstiger Rahmenbedingungen dürfte wahrscheinlich aber bei allen SM gleichermaßen zu schlechterer Qualität führen.

das glaub ich nicht so ohne weiteres, weil bei den bekannten Ansaugproblemen der Z-Zumischer die höhere Viskosität der Konzentrate m.E. viel eher zu Problemen führt (und das ist auch mein bisheriger Kenntnisstand!)


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 S.8, Gerlingen / NRW502754
Datum13.08.2008 18:283333 x gelesen
Geschrieben von Ulrich Cimolinoweil bei den bekannten Ansaugproblemen der Z-Zumischer die höhere Viskosität der Konzentrate m.E. viel eher zu Problemen führt

Bei AFFF-AR keine Frage, aber unser ClassA (Sthamex) hat eine schon fast wässrige Konsistenz. Die Viskosität ist m.E. nicht höher als bei MBS. Vor allem ältere Kanister MBS erscheinen mir sogar deutlich viskoser.
Hat vielleicht jemand konkrete Werte?


Dieses Posting basiert auf Art. 5 (1) GG!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen502763
Datum13.08.2008 19:503327 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Ralf Schmidt
Bei AFFF-AR keine Frage, aber unser ClassA (Sthamex) hat eine schon fast wässrige Konsistenz. Die Viskosität ist m.E. nicht höher als bei MBS. Vor allem ältere Kanister MBS erscheinen mir sogar deutlich viskoser.
Hat vielleicht jemand konkrete Werte?

Also A3F-AR geht sicher nicht mit Z-Konsorten... (außer vielleicht im Hochsommer)

Für ClassA-Konzentrate sagt S... bei der Viskosität (mm²/s):
20°C: max. 20
0°C: max. 50
(zum Vergleich F15: max. 20 bzw. 30)

Also sollten die gennanten A-Konzentrate problemlos mit Injektorzumischern verarbeitbar sein.
Wir tun es noch nicht (obwohl ich gerne ;-)), weil der Nachschub eben dann auch einheitlich sein sollte.

A3F-AR ist m.M. nicht Zx-fähig - oder?

An das liebe DIN-Kollegium:
Da die SM-Sorten in der Verarbeitbarkeit (Viskosität, Z-Rate; Einsatzmöglichkeiten u.a.) immer komplexer wird, sollten SM-Kanister nach DIN xxx? vielleicht mal durch unterschiedliche Farben unterscheidbar gemacht werden!


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRalf8 S.8, Gerlingen / NRW502767
Datum13.08.2008 20:043250 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner KöglerA3F-AR ist m.M. nicht Zx-fähig - oder?

Lt. Sthamer ist es Z-Kompatibel, lt. unseren Tests auch. Wobei sich die Tests bisher auf die genannten Bedingungen beschränken.
Winter ist natürlich so ne Sache, wobei das AFFF-AR im Tank des 24/50 sicher auch nicht unter 10 Grad kommen dürfte.

Geschrieben von Hanswerner Köglersollten SM-Kanister nach DIN xxx? vielleicht mal durch unterschiedliche Farben unterscheidbar gemacht werden!

Oder vielleicht wenigstens andersfarbige Deckel....


Dieses Posting basiert auf Art. 5 (1) GG!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s K8., Twistringen / Niedersachsen502768
Datum13.08.2008 20:113331 x gelesen
Hallo

Geschrieben von Ralf SchmidtEin noch ausstehender Versuch auf meiner Liste ist die tatsächliche Empfindlichkeit des Zumischstroms auf Gegendruck. Das werd ich bei gelegenheit mit Hilfe einer Drehleiter mal ausprobieren

Wir hatten im Jahr 2000 einen Flachdachbrand einer im Neubau befindlichen 30 Meter hohen Produktionshalle zu Bekämpfen (Es standen Isolationsmaterial und Dachpappe sowie ein Teerkocher in Flammen). Einzige Zugangsmöglichkeit bestand über ein Gerüst. Zur Brandbekämpfung haben wir ein Schwerschaumrohr (S4) mit MBS vorgenommen. Aufbau der Leitung wenn ich mich richtig erinnern kann.

B20 - Z4R - 5 x B20 (davon 2 Senkrecht am Gerüst befestigt) - S4

Es war nach meiner Erinnerung die einzige Leitung am LF, Zumischrate weiß ich nicht, Ausgangsdruck ebenfalls nicht. Der Schaum hatte nach meiner Erinnerung eine gute Qualität. Auf jeden Fall hatten wir das Feuer 28 Minuten nach Meldungseinlauf in Gewalt (hab noch mal im Einsatzbericht gekuckt). Fazit, es hat funktioniert.

Gruß
Klaus


Wer alles verschiebt ist noch lange nicht zukunftsorientiert und Abwasser ist ein Thema, das unbedingt geklärt werden muß.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen502772
Datum13.08.2008 20:303260 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Klaus Krebs
B20 - Z4R - 5 x B20 (davon 2 Senkrecht am Gerüst befestigt) - S4...
... Fazit, es hat funktioniert.

Du kannst mir viel erzählen, aber das nicht. Also das bei 40m Höhenunterschied im "Geradeausverfahren" noch Schaum raus kommt.


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s K8., Twistringen / Niedersachsen502773
Datum13.08.2008 20:333250 x gelesen
Hallo

Geschrieben von Hanswerner KöglerAlso das bei 40m Höhenunterschied
Es waren 30 Meter, lediglich waren 2 x B 20 am Gerüst befestigt, die Halle war 30 Meter hoch. Werde mal nach Bildern suchen, ich meine wir haben sogar welche von der Schaumschicht auf dem Dach.

Gruß
Klaus


Wer alles verschiebt ist noch lange nicht zukunftsorientiert und Abwasser ist ein Thema, das unbedingt geklärt werden muß.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen502793
Datum13.08.2008 22:313158 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner KöglerAlso A3F-AR geht sicher nicht mit Z-Konsorten... (außer vielleicht im Hochsommer)
Geschrieben von Hanswerner KöglerA3F-AR ist m.M. nicht Zx-fähig - oder?

Hallo Hanswerner,

so nicht richtig. Ich vertreibe ein AFFF-AR das mit 3% Zumischrate als Nennzumischung sowohl im Sommer als auch im leichten Winter (es war ca. -2°C) mit einem Z 4 ansaugbar ist. Wir haben dort verschiedene Vorführungen im freien mit einem Z Zumischer durchgeführt.

Aber wieviele kommunale FW trifft das Problem? Ich kenne aus dem Stehgreif nur 3 kommunalle die AFFF, oder AFFF-AR in Kombination mit Z Zumischern nutzen. Bei WF wesentlich ausgeprägter, daher dort viel intensiver zu diskutieren, wenn keine anderen Zumischeinrichtungen vorhanden sind.

Gruß
Martin


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW502930
Datum14.08.2008 19:193148 x gelesen
Geschrieben von Hanswerner Kögler sollten SM-Kanister nach DIN xxx? vielleicht mal durch
Hallo, eigentlich aus einem anderen Anlass, aber weil es gerade hier her passt:
Nach welcher DIN sind denn die normalen Standard Schaummittel Kanister genormt?


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW502931
Datum14.08.2008 19:223133 x gelesen
Geschrieben von Dennis Edner Nach welcher DIN sind denn die normalen Standard Schaummittel Kanister genormt?

Frage hat sich wahrscheinlich erledigt, aber für alle als Information: es ist die DIN 14452:1978-07,Schaummittelbehälter, tragbar. Falls nicht, korrigiert mich


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen503134
Datum15.08.2008 17:123048 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Klaus Krebs
Es waren 30 Meter, lediglich waren 2 x B 20 am Gerüst befestigt, die Halle war 30 Meter hoch
Gut bis 30m kann es gehen, wenn man das richtige Gefühl für den dann erforderlichen Eingangsdruck am Z hat.
Die B-Leitung spielt bei 400l/min eine sehr untergeordnete Rolle (0,3bar/100m)


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 13.08.2008 13:35 Ralf7 S.7, Gerlingen Neu aus Düsseldorf - HLF 20/16
 13.08.2008 14:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 15:57 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 16:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 16:16 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 16:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 18:28 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 19:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.08.2008 20:04 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 22:31 Mart7in 7G., Hannover
 14.08.2008 19:19 Denn7is 7E., Menden
 14.08.2008 19:22 Denn7is 7E., Menden
 13.08.2008 20:11 Klau7s K7., Twistringen
 13.08.2008 20:30 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.08.2008 20:33 Klau7s K7., Twistringen
 15.08.2008 17:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt