Hallo

wir haben einen Magirus TLF16LS als Oldtimer...

nur werde ich aus dem Typenschild nicht so ganz schlau....

dort steht:

1) TYP : FPM 16/8 DIN 14 420
2) Nennwasserlieferung : 2400l /Min bei 80 mWS


zu 2 müsste es doch 24/8 heißen oder nicht? bei 16/8 hat man doch 1600 Liter pro Minute...

wer kann mich hier aufklären?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen500157
Datum02.08.2008 20:262367 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerdort steht:

1) TYP : FPM 16/8 DIN 14 420
2) Nennwasserlieferung : 2400l /Min bei 80 mWS


Die BUND-Fahrzeuge heißen zwar LF 16, haben aber größere Pumpen verbaut.

Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500160
Datum02.08.2008 20:322296 x gelesen
aha... das heißt also is eigendlich ne 24 / 8 oder wie?

der Tank besitzt 2400 Liter Fassungsvermögen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen500161
Datum02.08.2008 20:372239 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerdas heißt also is eigendlich ne 24 / 8 oder wie?

kann sein, kann auch nicht sein - siehe PN. In einigen Baureihen stecken "echte" 24/8, andere haben Pumpen, die in Teilbereichen die Leistung der 24/8 bringen, aber nicht alle Garantiepunkte erfüllen.



Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen500162
Datum02.08.2008 20:382310 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerwer kann mich hier aufklären?

... das ist die klassische in (fast) allen Bundesfahrzeugen verbaute Type FP 16/8-S.

Ist von den Garantiewerten eine FP 16/8, also:
800 l/min bei 12 bar und 3m Saughöhe
800 l/min bei 8 bar und 7,5m Saughöhe
aber mit einer Ausnahme:
2400 l/min bei 8bar und 3m Saughöhe

... ich kenne aber normale (nicht KatS) FP 16/8, die das auch konnten ...

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500163
Datum02.08.2008 20:382222 x gelesen
japps hab PN erst später gelesen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500164
Datum02.08.2008 20:432302 x gelesen
aha danke !!
steht ja auch eigendlich zu 1) da... aber das 2400 Liter pro Minute hat mich etwas verwirrt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 02.08.2008 20:22 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:26 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 02.08.2008 20:32 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:37 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 02.08.2008 20:38 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:38 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 02.08.2008 20:43 ., Saarbrücken
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt