News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaPumpenbezeichung7 Beträge
RubrikFahrzeugtechnik
 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500156
Datum02.08.2008 20:223905 x gelesen
Hallo

wir haben einen Magirus TLF16LS als Oldtimer...

nur werde ich aus dem Typenschild nicht so ganz schlau....

dort steht:

1) TYP : FPM 16/8 DIN 14 420
2) Nennwasserlieferung : 2400l /Min bei 80 mWS


zu 2 müsste es doch 24/8 heißen oder nicht? bei 16/8 hat man doch 1600 Liter pro Minute...

wer kann mich hier aufklären?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen500157
Datum02.08.2008 20:262442 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerdort steht:

1) TYP : FPM 16/8 DIN 14 420
2) Nennwasserlieferung : 2400l /Min bei 80 mWS


Die BUND-Fahrzeuge heißen zwar LF 16, haben aber größere Pumpen verbaut.

Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500160
Datum02.08.2008 20:322372 x gelesen
aha... das heißt also is eigendlich ne 24 / 8 oder wie?

der Tank besitzt 2400 Liter Fassungsvermögen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen500161
Datum02.08.2008 20:372315 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerdas heißt also is eigendlich ne 24 / 8 oder wie?

kann sein, kann auch nicht sein - siehe PN. In einigen Baureihen stecken "echte" 24/8, andere haben Pumpen, die in Teilbereichen die Leistung der 24/8 bringen, aber nicht alle Garantiepunkte erfüllen.



Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen500162
Datum02.08.2008 20:382379 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Müllerwer kann mich hier aufklären?

... das ist die klassische in (fast) allen Bundesfahrzeugen verbaute Type FP 16/8-S.

Ist von den Garantiewerten eine FP 16/8, also:
800 l/min bei 12 bar und 3m Saughöhe
800 l/min bei 8 bar und 7,5m Saughöhe
aber mit einer Ausnahme:
2400 l/min bei 8bar und 3m Saughöhe

... ich kenne aber normale (nicht KatS) FP 16/8, die das auch konnten ...

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500163
Datum02.08.2008 20:382291 x gelesen
japps hab PN erst später gelesen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 M.8, Saarbrücken / Saarland500164
Datum02.08.2008 20:432359 x gelesen
aha danke !!
steht ja auch eigendlich zu 1) da... aber das 2400 Liter pro Minute hat mich etwas verwirrt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 02.08.2008 20:22 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:26 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 02.08.2008 20:32 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:37 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 02.08.2008 20:38 ., Saarbrücken
 02.08.2008 20:38 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 02.08.2008 20:43 ., Saarbrücken
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt