ThemaDZA: 'Nachfüllen' oder externe Einspeisung4 Beträge
RubrikFahrzeugtechnik
 
AutorAndr8eas8 W.8, Viechtach / Bayern487865
Datum06.06.2008 17:035297 x gelesen
Hallo zusammen,

bei DZA gibt es meines Wissens nach 2 Möglichkeiten Schaummittel einzuspeisen, wenn der Tank leer ist:

1.) Über eine Schaummittelpumpe den Schaumtank wieder befüllen (meist mit Füllstandsregelung)
2.) externe Einspeisung über einen Bypass zum Tank, ohne den Tank zu befüllen

Bei Lösung 1 besteht die Gefahr, dass zwei unterschiedliche Schaummitteln vermischt werden und dann die Anlage verstopft. Kann das auch passieren wenn zwei verschiedene Claas A Foam oder zwei verschiedene AFFF-AR Schaummittel (zB verschiedene Hersteller) zusammen kommen pder passiert das nur wenn zwei verschiedene Schaummitteltypen (AFFF-AR <--> Claas A Foam) zusammenkommen?

Bei Lösung 2 hat mir ein Vertreter gesagt, dass Gefahr besteht, dass die Fahrzeuginterne Schaummittelpumpe durch Trockenlauf kaputtgeht, wenn es zu einer Förderunterbrechung der externen Einspeisung kommt.

Welche Lösung würdet ihr bevorzugen?

Danke und Grüße

Andreas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen488211
Datum08.06.2008 11:224022 x gelesen
Geschrieben von Andreas WagnerBei Lösung 2 hat mir ein Vertreter gesagt, dass Gefahr besteht, dass die Fahrzeuginterne Schaummittelpumpe durch Trockenlauf kaputtgeht, wenn es zu einer Förderunterbrechung der externen Einspeisung kommt.

Hallo,

definitiv Lösung zwei, da so der Nachschub von Schaummittel gesichert wird (z.B. IBC - Tankzug, Pool mit entleerter Kanisterware... oder oder oder)
Klar wenn kein SM mehr da ist läuft die Anlage trocken, tut sie aber auch wenn der TAnk leer ist und ich nicht mehr den Tank auffüllen kann, also muss ich dann die SM Zumischung in beiden fällen unterbrechen. Es gehen fast alle SM Pumpen beim Trockenlaufen "hinüber".
Nur einsatpraktisch ist es wesentlich aufwendiger das SM erst wieder in einen Tank zu fördern. Aufpassen das die DZ Anlage nicht zu hoch sitzt und SM auch vom Boden ansaugen kann.

Zur Lösung 1 kann ich nur zu einem zusätzlich großen Domdeckel zum Aufbaudach hin raten, damit im Zweifel auch SM mit Kanistern eingefüllt werden kann.

Gruß
Martin


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPaul8 S.8, Olingen / n.a.488216
Datum08.06.2008 11:343944 x gelesen
Hallo,

Wir haben aus den von Dir angeführten Gründen bei unserem neuen TLF Lösung 2 in der Leistungsbeschreibung gefordert und auch umgesetzt.

Die Schaummittelpumpe schaltet sowohl bei SM-Tankbetrieb, wie auch bei externer Einspeisung automatisch aus, wenn kein Schaummittel gefördert wird.

Aufgebaut wurde das Fahrzeug von Schlingmann.

MfG

Paul


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen488298
Datum08.06.2008 15:573950 x gelesen
Geschrieben von Martin GorskiZur Lösung 1 kann ich nur zu einem zusätzlich großen Domdeckel zum Aufbaudach hin raten, damit im Zweifel auch SM mit Kanistern eingefüllt werden kann

Hm, rate ich eher ab, ist meist eine große Sauerei mit Folgeschäden...


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 