| Hallo zusammen, bei DZA gibt es meines Wissens nach 2 Möglichkeiten Schaummittel einzuspeisen, wenn der Tank leer ist: 1.) Über eine Schaummittelpumpe den Schaumtank wieder befüllen (meist mit Füllstandsregelung) 2.) externe Einspeisung über einen Bypass zum Tank, ohne den Tank zu befüllen Bei Lösung 1 besteht die Gefahr, dass zwei unterschiedliche Schaummitteln vermischt werden und dann die Anlage verstopft. Kann das auch passieren wenn zwei verschiedene Claas A Foam oder zwei verschiedene AFFF-AR Schaummittel (zB verschiedene Hersteller) zusammen kommen pder passiert das nur wenn zwei verschiedene Schaummitteltypen (AFFF-AR <--> Claas A Foam) zusammenkommen? Bei Lösung 2 hat mir ein Vertreter gesagt, dass Gefahr besteht, dass die Fahrzeuginterne Schaummittelpumpe durch Trockenlauf kaputtgeht, wenn es zu einer Förderunterbrechung der externen Einspeisung kommt. Welche Lösung würdet ihr bevorzugen? Danke und Grüße Andreas | |||||
| |||||
| Autor | Mart8in 8G., Hannover / Niedersachsen | 488211 | |||
| Datum | 08.06.2008 11:22 | 4022 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas WagnerBei Lösung 2 hat mir ein Vertreter gesagt, dass Gefahr besteht, dass die Fahrzeuginterne Schaummittelpumpe durch Trockenlauf kaputtgeht, wenn es zu einer Förderunterbrechung der externen Einspeisung kommt. Hallo, definitiv Lösung zwei, da so der Nachschub von Schaummittel gesichert wird (z.B. IBC - Tankzug, Pool mit entleerter Kanisterware... oder oder oder) Klar wenn kein SM mehr da ist läuft die Anlage trocken, tut sie aber auch wenn der TAnk leer ist und ich nicht mehr den Tank auffüllen kann, also muss ich dann die SM Zumischung in beiden fällen unterbrechen. Es gehen fast alle SM Pumpen beim Trockenlaufen "hinüber". Nur einsatpraktisch ist es wesentlich aufwendiger das SM erst wieder in einen Tank zu fördern. Aufpassen das die DZ Anlage nicht zu hoch sitzt und SM auch vom Boden ansaugen kann. Zur Lösung 1 kann ich nur zu einem zusätzlich großen Domdeckel zum Aufbaudach hin raten, damit im Zweifel auch SM mit Kanistern eingefüllt werden kann. Gruß Martin | |||||
| |||||
| Autor | Paul8 S.8, Olingen / n.a. | 488216 | |||
| Datum | 08.06.2008 11:34 | 3944 x gelesen | |||
| Hallo, Wir haben aus den von Dir angeführten Gründen bei unserem neuen TLF Lösung 2 in der Leistungsbeschreibung gefordert und auch umgesetzt. Die Schaummittelpumpe schaltet sowohl bei SM-Tankbetrieb, wie auch bei externer Einspeisung automatisch aus, wenn kein Schaummittel gefördert wird. Aufgebaut wurde das Fahrzeug von Schlingmann. MfG Paul | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 488298 | |||
| Datum | 08.06.2008 15:57 | 3950 x gelesen | |||
Geschrieben von Martin GorskiZur Lösung 1 kann ich nur zu einem zusätzlich großen Domdeckel zum Aufbaudach hin raten, damit im Zweifel auch SM mit Kanistern eingefüllt werden kann Hm, rate ich eher ab, ist meist eine große Sauerei mit Folgeschäden... Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | |||||
| |||||

|