Hallo!

Ich hätte mal eine Frage zu einem konkreten Fallbeispiel. Folgende Situation herrscht vor:

Zimmerbrand ein einem dreigeschoßigen Gebäude, Brandraum befindet sich im 1. OG, Brandraumtür und Fenster im Brandraum geschlossen, gegenüber der Brandraumtür befindet sich ein Treppenraumfenster, keine Personen im Gebäude.

Nun meine Frage zur Situation: Macht es Sinn, das Treppenraumfenster beim Vorgehen in den Brandraum zu öffnen, um die Austretenden Brandgase bei günstiger Windsituation abführen zu können? Oder besteht durch diese Handlung eher das Gefahr, dass der Brand durch das offene Fenster schneller Sauerstoff zieht?

mfg, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorYann8ick8 K.8, Dohren / Niedersachsen463575
Datum14.02.2008 21:308502 x gelesen
Du willst die beim Öffnen der Brandtür austretenden Gase und Rauch durch das Fenster im Treppenraum nach draußen bringen? Kann sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber eigentlich wird in Richtung des vorgehenden Trupps gelüftet, also durch das Fenster im Brandraum ins Freie und das Treppenhaus sollte vor einer Rauchbelastung (ggf. durch Rauchverschluß und entgegengesetzte Lüftung) geschützt werden.


Meine Meinung, manchmal mehr aber selten weniger

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark463577
Datum14.02.2008 21:378520 x gelesen
Hallo!

Es geht mir rein um die Brandgase die im Zuge des Vorgehens in den Treppenraum gelangen. Mal angenommen der Treppenraum war weitgehend Rauchfrei. Und ich weis auch, dass gerade der heiße Brandrauch wahrscheinlich eher Richtung 2. OG ziehen wird. Mir geht es eigentlich eher nur Grundsätzlich um die Auswirkung dieser Maßnahme. Ist sie für den Einsatzverlauf eher förderlich oder stellt sie evtl. eine zusätzliche Gefahrenquelle dar?
Dass z.b. beim Einsatz von Überdruckbelüftung, das Fenster wieder geschlossen werden muss, ist auch klar, wie gesagt, es geht rein um diese Maßnahme.

LG, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8H., Wiesloch / B-W463581
Datum14.02.2008 21:408430 x gelesen
Hallo Hannes,

ohne Überdrucklüfter!?

Warum sollten die Brandgase zum Fenster raus? Die Gase sind, da aus dem Brandraum, heißer als die Luft im Treppenraum. Also suchen sie sich zunächst mal den Weg nach Oben, sprich in die zwei Stockwerke des Treppenraums obendran.

So günstig, das dieses physikalische Verhalten durch eine Eingangstür und ein Fenster auf Brandraumebene verhindert wird, kann der Wind gar nicht sein. Wo soll er denn hineinblasen, und wo wieder hinaus?

Gruß,
Sebastian


§2, FwG BW:
"Die Feuerwehr hat bei Schadenfeuern (Bränden) und öffentlichen Notständen, [..] Hilfe zu leisten und den einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen."
Von Löschen steht hier nichts.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark463585
Datum14.02.2008 21:488519 x gelesen
Hallo!

Ich seh das grundsätzlich auch so, konkret geht es um eine Diskussion die ich mit einem Ausbilderkollegen zu einer Brandhausübung geführt habe.
Ich selbst sehe diese Vorgehensweise eher skeptisch, da ich erstens beim Einsatz der Druckbelüftung das Fenster wieder schließen muss und zweitens den Zutritt von Luft zum Gesamtgeschehen erleichtere. Obwohl das meiner Einschätzung nach ohnehin auch nur in einem geringen Ausmaß Wirkung zeigen wird.

LG, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern463597
Datum14.02.2008 22:008567 x gelesen
Du hast also im Brandraum im 1.OG einen Schwel- oder Vollbrand, der sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der FF auf diese Wohnung beschränkt und diese Situation ist "gesichert". keine zu rettenden Personen in der Wohnung. O.K. ? Hast Du es dann eilig in einem Fall in dem es nur noch um die Gesamthöhe des Sachschadens geht????? (also die Schadenssumme von Brandwohnung und "Rest"haus)

Welche Vorbrennzeit hatte dann wohl das Feuer? Gehen wir im günstigsten Fall von 10 Minuten aus, nachdem das Feuer von außen entdeckt wurde (Personen waren ja nicht in der Wohnung). Dann vergehen u.U. nochmals 10 Minuten bis zum Eintreffen der FF. Also kommen wir so schon auf 20 Miuten Branddauer.

In welchem Zustand ist dann die Wohnung mit dem Brand nach 20 Minuten Vorbrenndauer? Massive Rauch- und Rußschäden auf jeden Fall, in nicht unerheblichem Umfang gehe auch noch von direkten Brandschäden aus. Welche Sachwerte können in diesem Fall noch gerettet werden?

Fall a) Fenster noch "heil"; Brandwohnung thermisch aufgeheizt. Dein A-Trupp öffnet die Wohnungstüre (ob mit oder ohne offenem Flurfenster ist völlig egal) und Du hast Zutritt von Frischluft zum Brand ==> flesh-over Gefahr und Wohnung mit Totalschaden. Damit hast Du auch das bisher intakte Treppenhaus voller Brandrauch incl. Folgeschäden.
Fall b) Du kommst an, die Fenster sind längst geplazt und die Flammen schlagen waagrecht heraus. Dann öfnest Du ebenfalls die Wohnungstüre und hast den "Dreck" ebenfalls im Treppenhaus.

Warum nicht gänzlich anders? An das 1.OG von außen heranzukommen ist nicht schwer. Steckleiter auf Balkon, DLK .... Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. Brandgase, Hitze können jetzt prinzipiell abströmen und ein Innenangriff via Balkon durchgeführt werden, ohne Treppenhaus etc. mit Gewalt einzusauen.
Einen zweiten Trupp mit PA und Wasser am Rohr ins Treppenhaus vor die Wohnungstüre zur Brandwohnung.
Jetzt kannst Du auch den Überdrucklüfter (so vorhanden) vor der Türe zum Stiegenhaus plazieren und anwerfen. Dann frühestens erst Wohnungstüre auf und den ganzen "Dreck" durchs eingeschlagene Fenster "rausschieben".

Wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich in diesem Fall vom Angriffsweg in die Brandwohnung via Treppenhaus ganz absehen - auch wenn es die "liebe Angewohnheit" ist.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorYann8ick8 K.8, Dohren / Niedersachsen463600
Datum14.02.2008 22:018264 x gelesen
Also das Gase ins Treppenhaus gelangen wird idR schwer zu vermeiden sein. Diese kann man denn durch geöffnete Fenster (oder ggf. Rauchabzugseinrichtungen) im Treppenhaus rausdiffundieren lassen, oder mit Lüftern erst das Treppenhaus und dann denn Brandraum belüften. Einige im Treppenraum geöffnete Fenster sollten keine Auswirkung auf die Brandentwicklung haben.


Meine Meinung, manchmal mehr aber selten weniger

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark463602
Datum14.02.2008 22:098378 x gelesen
Hallo!

Geschrieben von Volker LeisteWarum nicht gänzlich anders?

Weil es vor allem um die richtige Türöffnugsprozedur usw. geht. Das von dir vorgschlagene Vorgehen is in dieser Situation sicherlich günstiger, aber mir geht es konkret um den Einfluss des offenen Fensters, ob positiv oder Negativ.


LG, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern463603
Datum14.02.2008 22:148468 x gelesen
..dann brutaler. ;-)

Ist scheißegal - weil ihr egal ob Treppenhausfenster auf oder zu ist den Saustall euch ins Treppenhaus einschleppt.
Wenn schon richtige "Türöffnungsprozedur" , dann über den Balkon.

Schöne Grüße würde Dr. Markus Pulm (BF Karlsruhe) sagen und auf sein Buch "Falsche Taktik - großer Schaden" verweisen. Die Diskussion über das Treppenhausfenster ist eine Scheindiskussion, weil sie die entscheidende Vorgehensfrage in Verbindung mit Gesamtschadensminimierung erst garnicht ankrazt.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW463604
Datum14.02.2008 22:148361 x gelesen
Hi,

Geschrieben von Hannes KernZimmerbrand ein einem dreigeschoßigen Gebäude, Brandraum befindet sich im 1. OG, Brandraumtür und Fenster im Brandraum geschlossen, gegenüber der Brandraumtür befindet sich ein Treppenraumfenster, keine Personen im Gebäude.

- Treppenraum wenn möglich rauchfrei machen und halten - Fenster zunächst geschlossen halten
- Trupp vor die Brandraumtür -> SiTr
- Tür bleibt geschlossen
- Fenster von außen "öffnen"
- qualifizierter Außenangriff oder, wenns ne Wohnung ist, vielleicht durch ein 2. Fenster einsteigen und BBK in der Wohnung durchführen.

Fenster würde ich nur öffnen, um für Rauchabzug bei Verqualmung des Treppenhauses zu sorgen, dann aber mit Unterstützung durch Lüfter.


Gruß,
Christian Rieke

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW463605
Datum14.02.2008 22:168200 x gelesen
Hi,

Geschrieben von Yannick Kirsteaber eigentlich wird in Richtung des vorgehenden Trupps gelüftet, also durch das Fenster im Brandraum ins Freie und das Treppenhaus sollte vor einer Rauchbelastung (ggf. durch Rauchverschluß und entgegengesetzte Lüftung) geschützt werden.

ACK, aber hier ist das Fenster im Brandraum geschlossen.


Gruß,
Christian Rieke

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark463608
Datum14.02.2008 22:258414 x gelesen
Hallo!

Ich bedanke mir für die tollen Anregungen nach Pulm, aber machma's brutaler, Entschluss des Eileiters lautet: "Vorgehen über Treppenraum", wie geschildert.
Alles andere ist mir bekannt, wie gesagt, mir sind diese Vorgehensweisen durchaus bekannt, mit allen ihren Vorzügen, aber es geht mir nur um den Einfluss dieses Fensters.

LG, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW463616
Datum14.02.2008 22:478435 x gelesen
Hi,

Geschrieben von Hannes Kernaber es geht mir nur um den Einfluss dieses Fensters.

Der Einfluss dürfte schnuppe sein. Es wird garantiert Rauch in den Treppenraum eindringen. Selbst wenn der auf das Fenster stehende Wind das Treppenhaus unter Druck setzt, wird es verrauchen, da es zum Druckausgleich kommt und es kein Druckgefälle (= Strömung) gibt. Ob das Fenster jetzt den Rauchabzug unterstützt, hängt von der Situation ab. Ich würde es nur öffnen, wenn der Rauch daraus abzieht oder ich mittels Lüfter die Rauchableitung durchs Fenster erzwingen kann.


Gruß,
Christian Rieke

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen463657
Datum15.02.2008 08:388478 x gelesen
Geschrieben von Volker Leiste
Fall b) Du kommst an, die Fenster sind längst geplazt und die Flammen schlagen waagrecht heraus. Dann öfnest Du ebenfalls die Wohnungstüre und hast den "Dreck" ebenfalls im Treppenhaus.
In diesem Fall kannst Du doch vom Treppenhaus in die Wohnung mit eingeschaltetem Lüfter vorgehen, weil mit den geplatzten Fenster ja eine Ablüftöffnung vorhanden ist...

Geschrieben von Volker Leiste
Warum nicht gänzlich anders? An das 1.OG von außen heranzukommen ist nicht schwer. Steckleiter auf Balkon, DLK .... Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. Brandgase, Hitze können jetzt prinzipiell abströmen und ein Innenangriff via Balkon durchgeführt werden
Das wäre m.E. das Falscheste, weil die Bude dann durch die Abluftöffnung betreten wird. Die ganze "Soße" kommt Dir also entgegen! Für mich ein absolutes No-Go!

Wenn also bereits geplatzte Fenster vorhanden sind, diese als Abluftöffnung nutzen.
Wenn nicht, dann ist das
Geschrieben von Volker Leiste
Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. ok. Nur nicht durch die Ablüftöffnung in die Wohnung vorgehen.


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff


****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 K.8, Lüneburg / Niedersachsen463727
Datum15.02.2008 13:598457 x gelesen
Geschrieben von Volker LeisteWarum nicht gänzlich anders? An das 1.OG von außen heranzukommen ist nicht schwer. Steckleiter auf Balkon, DLK .... Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. Brandgase, Hitze können jetzt prinzipiell abströmen und ein Innenangriff via Balkon durchgeführt werden, ohne Treppenhaus etc. mit Gewalt einzusauen.
Geschrieben von Lars TiedemannDas wäre m.E. das Falscheste, weil die Bude dann durch die Abluftöffnung betreten wird. Die ganze "Soße" kommt Dir also entgegen! Für mich ein absolutes No-Go!
Da in dem Zusammenhang bisher von keiner Belüftung die Rede war, also auch kein Überdruck ansteht, ist die eingeschlagene Balkontür doch bis dato die einzige Zugangsöffnung. Also auch nichts anderes als über die Wohnungstür vorzugehen, nur dass ich dabei das Treppenhaus verschone. Dieses Vorgehen ist meines Wissens auch in dem Buch von Dr. Markus Pulm beschrieben.

War vielleicht etwas unglücklich von Volker, in diesem Zusammenhang von einer "Abluftöffnung" zu sprechen, da es ja auch noch keine Zuluftöffnung gibt. Vielleicht auch deswegen die ""?!

Sobald ich das Treppenhaus mit Überdruck belüfte und die Wohnungstür öffne, ist die dann zur Abluftöffnung gewordene Balkontür natürlich tabu.


Grüße aus Lüneburg,

Lars

Alles natürlich nur meine persönliche Meinung!

www.feuerwehrtaucher-lueneburg.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 B.8, Alzenau-Michelbach / Bayern463737
Datum15.02.2008 14:418406 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Christian RiekeDer Einfluss dürfte schnuppe sein.

Sehe ich auch so.

Geschrieben von Christian RiekeEs wird garantiert Rauch in den Treppenraum eindringen. Selbst wenn der auf das Fenster stehende Wind das Treppenhaus unter Druck setzt, wird es verrauchen, da es zum Druckausgleich kommt und es kein Druckgefälle (= Strömung) gibt.

Mich wundert in dem Zusammenhang das noch niemand bei der Türöffnung den Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses in Betracht gezogen hat....scheint wohl noch nicht so intensiv in den Köpfen verankert zu sein.

Ein Rauchverschluss würde den Rauchaustritt ins Treppenhaus drastisch minimieren, auch ohne ÜBV. Mit ÜBV wäre das Ergebnis natürlich noch deutlich besser.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine persönliche Meinung wieder.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen463766
Datum15.02.2008 15:478300 x gelesen
Geschrieben von Lars Konrad
War vielleicht etwas unglücklich von Volker, in diesem Zusammenhang von einer "Abluftöffnung" zu sprechen, da es ja auch noch keine Zuluftöffnung gibt. Vielleicht auch deswegen die ""?!
Ja, möglicherweise hast Du Recht.

Aber da steht klar
Geschrieben von Volker Leiste
Warum nicht gänzlich anders? An das 1.OG von außen heranzukommen ist nicht schwer. Steckleiter auf Balkon, DLK .... Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. Brandgase, Hitze können jetzt prinzipiell abströmen und ein Innenangriff via Balkon durchgeführt werden, ohne Treppenhaus etc. mit Gewalt einzusauen.
Einen zweiten Trupp mit PA und Wasser am Rohr ins Treppenhaus vor die Wohnungstüre zur Brandwohnung.
Jetzt kannst Du auch den Überdrucklüfter (so vorhanden) vor der Türe zum Stiegenhaus plazieren und anwerfen. Dann frühestens erst Wohnungstüre auf und den ganzen "Dreck" durchs eingeschlagene Fenster "rausschieben".

Wenn Volker davon ausgeht, daß bei Lüftertstart kein Trupp mehr auf Balkonien ist und auch von dort nicht die Wohnung betritt, ist ja auch alles im Lot.


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff


****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern463772
Datum15.02.2008 16:038321 x gelesen
..um Mißverständnissen vorzubeugen.

Vom Balkon her die Balkontüre einschlagen und dann aus der Deckung erst einmal einen "Außenangriff" Starten, in dessen Verlauf (Wenn die Rauchgase z.T. abströmen konnten und durch das Wassereinbringen, die Brandraumtemperatur gesunken ist) in einen IA übergegangen wird. Dabei ist natürlich KEINE Druckbelüftung im Einsatz, weil die Wohnungstüre zum Treppenhaus geschlossen bleibt. (Intention Rauchausbreitung ins Treppenhaus verhindern).

Vielleicht habe ich mich da etwas unglücklich ausgedrückt.

Umgekehrt betrachtet. Wohnung noch mit gechlossenen Fenstern, Du öffnest klassisch die Wohnungstüre und gehst zum IA rein - dann betrittst Du in diesem Fall die Brandwohnung auch durch die "Abluftöffnung" - nur nennen wir es nicht so.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern463773
Datum15.02.2008 16:058440 x gelesen
..diese mobilen Rauchverschlüsse sind noch nicht so weit verbreitet, Lüfter schon ehr. deswegen habe ich diese Möglichkeit nicht erwähnt. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark der Brand und die rauchentwicklung ist. Wenn der Brandraum "nur" wenige Dezimeter unter der Decke hängt, dann funktioniert das schon...


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern463774
Datum15.02.2008 16:088381 x gelesen
Richtig ! Bei Lüftereinsatz ist der Zugang durch die Balkontüre natürlich tabu. Das habe ich aber explizit so nicht geschrieben, weil ich an anderer Stelle den zweiten Trupp mit Wasser am Rohr vor der geschlossenen Wohnungstüre erwähnt hatte. mea culpa.

Ja, hast auch Recht "Abluftöffnung" ist als bBgriff nicht so gut gewählt. Wir sprechen ja auch nicht bei der Wohnungstüre von "Abluftöffnung" - auch wenn sie so wirkt - neben der Zugangsfunktion.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 K.8, Storkow / Brandenburg463824
Datum15.02.2008 18:078288 x gelesen
Geschrieben von Volker LeisteDr. Markus Pulm (BF Karlsruhe) sagen und auf sein Buch "Falsche Taktik - großer Schaden"
Dieses Buch sollte jeder schon einmal gelesen haben.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHill8enb8erg8 L.8, Glasewitz / Mecklenburg Vorpommern464584
Datum18.02.2008 19:108202 x gelesen
Meine Meinnug dazu ist, dass der BVrand eher stärker wird. Man lernt ja schon als klines Kind das man beim Brand alle Fenster gerschlossen halten soll.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMari8o H8., FF Kleinmachnow - BF Berlin / Brandenburg465416
Datum22.02.2008 15:128248 x gelesen
Meine Meinung dazu:

wenn lüften möglich ist, IMMER, natürlich vorausgesetzt man hat eine Zuluft-, und eine Abluftöffnung.

Dennoch keine Pauschalentscheidung, so aus der Ferne ohne Betroffenes Objekt und den eigentlichen Einsatz zu sehen.

Um den eventuell vequalmten treppenraum zu lüften, alle fenster geschlossen halten, nur das obere in der oberesten Etage, dann druckbelüften,

Funktioniert auch in Hochhäusern.

mfg Mario


besucht mich auch gern im Forum bei www.berliner-feuerwehr.de oder unter www.feuerwehr-kleinmachnow.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLutz8 W.8, Düren / NRW465423
Datum22.02.2008 15:268371 x gelesen
Geschrieben von Hannes KernEs geht mir rein um die Brandgase die im Zuge des Vorgehens in den Treppenraum gelangen. Mal angenommen der Treppenraum war weitgehend Rauchfrei

Naja kenne die Örtlichkeiten nicht, aber ich halte es schon für gewagt, eine Abluftöffnung hinter meinem Trupp zu schaffen, gerade dann wenn ich nicht ausschliessen kann, dass es sich um die einzigste handelt. Ich denke die Gefahr einer Durchzündung, oder vielmehr diese in die Richtung des vorgehenden Trupps zu lenken wäre doch rellativ groß. Darum, zumindest hab ichs so mal gelernt sollte die Abluftöffnung vor und nicht hinter meinem vorgehenden Trupp liegen.


Alles was hier geschrieben wurde, ist natürlich ausschließlich meine private Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8es 8O., Stutensee / Baden-W.465424
Datum22.02.2008 15:338411 x gelesen
So wird ein Schuh draus.

Man mach doch keine Tür zu einem unverrauchten Gebäudeteil, zumal noch wenn dieser Rettungsweg ist, auf, wenn man nicht unbedingt. muß. Der löschangriff durchs fenster ist in diesem Fall die taktisch einzig richtige Variante.
Worüber man diekutieren kann, ob man zusätzlich den Treppenraum defensiv hochdruckbelüftet, um ein Übertreten von Rauch durch Türritzen zu vermeiden. Aber generell bleibt die Tür zum Brandraum erstmal zu.

Gruss Hennes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLutz8 W.8, Düren/ Hannover/ NRW / NRW465429
Datum22.02.2008 16:058387 x gelesen
Geschrieben von Hennes Obermeyer
Man mach doch keine Tür zu einem unverrauchten Gebäudeteil, zumal noch wenn dieser Rettungsweg ist, auf, wenn man nicht unbedingt. muß. Der löschangriff durchs fenster ist in diesem Fall die taktisch einzig richtige Variante.
Worüber man diekutieren kann, ob man zusätzlich den Treppenraum defensiv hochdruckbelüftet, um ein Übertreten von Rauch durch Türritzen zu vermeiden. Aber generell bleibt die Tür zum Brandraum erstmal zu.


Wenn der Brandraum oder ein mit ihm verbundener Raum über ein Fenster verfügt, schließe ich mich dem vollkommen an. Wenn wir mal wieder drüber nachdenken, dass eine Öffnung der Wohnungstür( ohne mobilen Rauchverschluss) in der Regel eine massive Rauchausbreitung zur Folge hat. Wenn dann die Bewohner der anderen Wohnungen vielleicht beim beim Verlassen dieser, die Türen nicht geschlossen haben, haben wir mit so einer Aktion schnell einen größeren Schaden im ganzen Haus verursacht, als das eigentliche Feuer in der Brandwohnung.


Alles was hier geschrieben wurde, ist natürlich ausschließlich meine private Meinung

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8H., Harmstorf / Niedersachsen465431
Datum22.02.2008 16:208391 x gelesen
Hallo Michael,

Geschrieben von Michael Bleckeines mobilen Rauchverschlusses

Wie sieht sowas denn aus?

Gruß,
Christian


Meine ganz private Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorC S.8, Recklinghausen / NRW465435
Datum22.02.2008 16:278298 x gelesen
Moin, moin,

Geschrieben von ---Christian Hüppe, Harmstorf---
Wie sieht sowas denn aus?


http://www.rauchverschluss.de/so...

Gruss
Christian


FWNetz - Das Onlineportal für Feuerwehrleute!

www.FWNetz.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8H., Harmstorf / Niedersachsen465438
Datum22.02.2008 16:338205 x gelesen
Danke für die prompte Antwort.

Gruß,
Christian


Meine ganz private Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark465483
Datum22.02.2008 20:168336 x gelesen
Geschrieben von Lutz WagnerNaja kenne die Örtlichkeiten nicht, aber ich halte es schon für gewagt, eine Abluftöffnung hinter meinem Trupp zu schaffen, gerade dann wenn ich nicht ausschliessen kann, dass es sich um die einzigste handelt. Ich denke die Gefahr einer Durchzündung, oder vielmehr diese in die Richtung des vorgehenden Trupps zu lenken wäre doch rellativ groß.

Diese Befürchtung habe ich eben auch, ich würde die Variante mit offenem Fenster euch eher skeptisch sehen.


LG, Hannes


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 14.02.2008 21:09 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 21:30 Yann7ick7 K.7, Dohren
 14.02.2008 21:37 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 22:00 Volk7er 7L., Erlangen
 14.02.2008 22:09 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 22:14 Volk7er 7L., Erlangen
 14.02.2008 22:25 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 22:47 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 15.02.2008 14:41 Mich7ael7 B.7, Alzenau-Michelbach
 15.02.2008 16:05 Volk7er 7L., Erlangen
 22.02.2008 16:20 Chri7sti7an 7H., Harmstorf
 22.02.2008 16:27 ., Recklinghausen
 22.02.2008 16:33 Chri7sti7an 7H., Harmstorf
 15.02.2008 18:07 Ingo7 K.7, Storkow
 15.02.2008 08:38 Lars7 T.7, Oerel
 15.02.2008 13:59 ., Lüneburg
 15.02.2008 15:47 Lars7 T.7, Oerel
 15.02.2008 16:08 Volk7er 7L., Erlangen
 15.02.2008 16:03 Volk7er 7L., Erlangen
 22.02.2008 15:26 Lutz7 W.7, Düren
 22.02.2008 20:16 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 22:16 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 14.02.2008 21:40 Seba7sti7an 7H., Wiesloch
 14.02.2008 21:48 Hann7es 7K., Vorau (Ö)
 14.02.2008 22:01 Yann7ick7 K.7, Dohren
 14.02.2008 22:14 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 22.02.2008 15:33 Henn7es 7O., Stutensee
 22.02.2008 16:05 Lutz7 W.7, Düren/ Hannover/ NRW
 18.02.2008 19:10 ., Glasewitz
 22.02.2008 15:12 Mari7o H7., FF Kleinmachnow - BF Berlin
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt