Hi, wäre für etwas Unterstützung in folgender Fragestellung dankbar: Um ca. welchen Faktor unterscheiden sich Wärmefreisetzungsrate (HRR) von Kunststoff (SB) und Holz? Dass es stark von der Art des Kunststoffs abhängt und wohl auch von der Holzart ist klar, eine Hausnummer würde mir reichen. Ich meinte das schonmal wo gelesen zu haben, komme aber nicht drauf... mkG Adrian Ridder Take Care, Be Careful, Stay Safe! deutscher Teil von firetactics.com atemschutzunfaelle.eu | |||||
| |||||
Autor | Arnd8t H8., Radebeul / Sachsen | 457223 | |||
Datum | 23.01.2008 16:04 | 6726 x gelesen | |||
Hallo, Kunststoff hat ca. die doppelte bis fast dreifache Wärmefreisetzungsrate. Meine Quelle: Karlsson; Enclosure Fire Dynamics Gruß Arndt | |||||
| |||||
Autor | Dr. 8Tho8mas8 W.8, Herzberg am Harz / Wuppertal / NDS / NRW | 457236 | |||
Datum | 23.01.2008 16:54 | 6872 x gelesen | |||
Hallo Adrian! Du hattest doch lang genug meine Bücher zum Thema Branddynamik... *duckundwegrenn* "Enclosure Fire Dynamics" hätt ich auch noch im Angebot. Kann ich Dir bei Gelegenheit nochmal geben. Ich guck nochmal, ob ich in anderer Literatur was entsprechendes finde. Gruß, dein Fast-Nachbar. ;-) | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Bergrheinfeld/Wuppertal / Bayern | 457240 | |||
Datum | 23.01.2008 17:05 | 6843 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von Thomas Wündrich Du hattest doch lang genug meine Bücher zum Thema Branddynamik... *duckundwegrenn* gna gna gna ;-) Geschrieben von Thomas Wündrich "Enclosure Fire Dynamics" hätt ich auch noch im Angebot. Dank Arndts Hinweis kam ich auch darauf, da nochmal nach zugucken^^ Du hattest mir es schon gegeben... Wobei ich das so explizit da auf die Schnelle noch nicht gefunden hatte. Tabelle 3.1 z.B. aber gibt mal einen Anhaltspunkt, wobei es da sogar eher gegen Faktor 4-5 geht. mkG Adrian Ridder Take Care, Be Careful, Stay Safe! deutscher Teil von firetactics.com atemschutzunfaelle.eu | |||||
| |||||
Autor | Sven8 T.8, Monheim / NRW | 457247 | |||
Datum | 23.01.2008 17:18 | 6614 x gelesen | |||
Hallo! Steht da auch etwas über die unterschiedlich starke Rauchentwicklung drin? Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8N., Ratingen / NRW | 457261 | |||
Datum | 23.01.2008 18:24 | 6713 x gelesen | |||
Hallo Adrian, Holz 20 MJ/kg PE 43,2 MJ/kg Quelle "Kirk´s fire investigation" 5th Ed. Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 457263 | |||
Datum | 23.01.2008 18:39 | 6890 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Martin Neuhaus Holz 20 MJ/kg Also das ist entweder die Verbrennungswärme oder der Heizwert (also was von beidem?), keinesfalls eine "Wärmefreisetzungsrate". mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 457264 | |||
Datum | 23.01.2008 18:52 | 7072 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Thomas Wündrich Du hattest doch lang genug meine Bücher zum Thema Branddynamik... Bücher bringen "nichts": im Holzregal: 73 kW/m² Holz (Möbel): 208 kW/m2 Piacryl und techn.Gummierzeugnisse ca. 400 kW/m² Polystyrol: 565 kW/m² man könnte jetzt den gewaltigen Brenner: Zelluloidfilm noch erwähnen, aber wo gibt es den schon noch? (Quelle: Handbuch der Feuerwehr; MdI d. DDR) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Plochingen / Baden-Württemberg | 457279 | |||
Datum | 23.01.2008 19:25 | 6751 x gelesen | |||
Nabend, auf die Schnelle: Brandleistung [kW/m²]: (gesuchte Größe?) Sperrholz, dicht gestapelt: ~160 Kleinmöbel aus Holz: ~300 PUR-Hartschaum: 250 bis 1000 Formteile aus Polystyrol: 250 bis 1400 PE-Folie auf Rollen: 300 bis 600 (Quelle: DIN 18230-3) Hab zwar keine Ahnung, inwieweit die Werte der Realität entsprechen ("Rechenwerte"), aber so als Hausnummer würde ich das zwei- bis vierfache (je nach Form, Lagerung usw.) ansetzten. MkG, Andi - Meine Meinung. Ausschließlich. - | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8N., Ratingen / NRW | 457282 | |||
Datum | 23.01.2008 19:45 | 6630 x gelesen | |||
Stimmt, man sollte nix zwischen Tür und Angel machen! PP 132- 504 KW/m2 HDPE 51- 378 KW/m2 Kiefer 86- 109 kw/m2 Gruß Martin | |||||
| |||||
|