Hallo zusammen, worauf würdet Ihr ein Ex-Meßgerät kalibrieren und warum? Methan? Nonan? Propan? Pentan? Ergänzende Info zu den vorgesehen Einsatzbereichen: - Erdgasausströmungen - Ex-Messungen im Bereich von Benzin- bzw. Kraftstoffdämpfen - Verkehrsunfälle mit Gefahrgut - Industrieobjekte (Lösungsmittel usw.) - Ersterkundungsgerät bei Gefahrguteinsätzen Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße Michael Brandl Die neue Seite ist online: Atemschutz.org - DIE Atemschutzpage | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 B.8, Freilassing / Bayern | 445296 | |||
Datum | 06.12.2007 23:31 | 7475 x gelesen | |||
und bitte entschuldigt die falsche Kategorie - hätte eingentlich Feuerwehrtechnik sein sollen. Viele Grüße Michael Brandl Die neue Seite ist online: Atemschutz.org - DIE Atemschutzpage | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8B., Alpen/Aachen / Nordrhein-Westfalen | 445297 | |||
Datum | 06.12.2007 23:41 | 7354 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael Brandlund bitte entschuldigt die falsche Kategorie - hätte eingentlich Feuerwehrtechnik sein sollen. Ich habs geändert. Viele Grüße, Stefan Brüning Team feuerwehr.de feuerwehr.de - Man liest sich! | |||||
| |||||
Autor | Rüdi8ger8 W.8, Lübeck / SH | 445313 | |||
Datum | 07.12.2007 08:05 | 7448 x gelesen | |||
Hallo Michael, ein Gasmessgerät wird auf ein bestimmtes Gas kalibriert, üblich sind Nonan und Methan. Welches Gas verwendet wird ist von dem verwendeten Gasmessgerät (und dem verbauten Sensor) abhängig. Beispiele: - Dräger Safety: Standardjustage des Ex-Sensors ist Methan, aber Sonderjustage für die Ex-Sensoren (andere Gase) sind möglich. - MSA/Auer: Standardjustage des Ex-Sensors für Feuerwehranwendungen ist Nonan, aber auch hier sind weitere Gase und Sonderjustagen erhältlich. Bei jedem Gerät muss vorher geprüft werden, auf welches Gas es kalibriert werden muss. Ist das Gasmessgerät auf diesen Stoff kalibriert zeigt es natürlich auch andere brennbare Gase an, da die Messung nach einem Vergleichsprinzip erfolgt. Die Anzeige für andere Stoffe entspricht dann nicht zwangsläufig dem tatsächlichen Wert, aber ist zur sicheren Seite sicher (das Gerät gibt früher einen Alarm als tatsächlich notwendig wäre). Beste Grüße Rüdiger Weich Dieser Beitrag ist meine persönliche Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8ph 8R., Lahr / Baden - Württemberg | 445317 | |||
Datum | 07.12.2007 08:35 | 7321 x gelesen | |||
Würde das Gasmessgerät auf Methan einstellen lassen, da die meisten Stadtwerke ja den Kunden mit Erdgas (Methan) beliefern. Die Justagewerte haben sich vor nicht all zu langer Zeit übrigens auch geändet. Gruß Christoph Alles geschriebene beruht auf meiner persönlichen Meinung und spiegelt weder die Meinung der Organisationen bzw. des Unternehmens dem ich angehöre! | |||||
| |||||
Autor | Rüdi8ger8 W.8, Lübeck / SH | 445383 | |||
Datum | 07.12.2007 11:56 | 7382 x gelesen | |||
Hallo Michael, noch ein Nachtrag: Die Kalibrierung zur "sicheren" Seite ist die Kalibrierung mit Nonan, aber die Kalibrung hängt davon ab, welche Stoffe du erwartest, so dass auch die Kalibrierung mit Methan im Feuerwehr-Bereich Sinn macht. Moderne Gasmessgeräte können in Ihren Einstellungen geändert werden (Voreinstellung), so dass der Kunde vor Ort entscheiden kann, mit welchem Gas er kalibriert. Wenn du das Gerät aber nicht änderst, musst du das Kalibriergas gemäß den Einstellungen im Gerät auswählen. Beste Grüße Rüdiger Weich Dieser Beitrag ist meine persönliche Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz | 445528 | |||
Datum | 07.12.2007 17:54 | 7293 x gelesen | |||
Hallo Michael, wenn ihr nur ein Gasmessgerät besitzt, ist die Kalibrierung auf Nonan auf jeden Fall zu empfehlen. Dieses zeigt bei Methan eine höheren Wert für die Angabe der unteren Explosionsgrenze. Allerdings bist du wie schon gesagt wurde, auf der sicheren Seite. Bei Kraftstoffdämpfen würde ein methangeeichtes Gerät einen viel zu niedrigen Wert anzeigen. Es bestünde also schon Explosionsgefahr, obwohl die Messanzeige noch im ungefährlichen Bereich ist. Viele Grüße Christian | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8K., Bad Arolsen / Hessen | 445590 | |||
Datum | 07.12.2007 20:03 | 7393 x gelesen | |||
Hallo zusammen, Geschrieben von Rüdiger Weich Die Kalibrierung zur "sicheren" Seite ist die Kalibrierung mit Nonan, aber die Kalibrung hängt davon ab, welche Stoffe du erwartest, so dass auch die Kalibrierung mit Methan im Feuerwehr-Bereich Sinn macht. in der aktuellen Brandschutz ist ab Seite 865 ein (wie ich finde) interessanter Bericht zu dem Thema. Dort werden u.a. die Werte eines auf Nonan und eines auf Methan kalibrierten Gerätes für die selbe Atmosphäre gegenübergestellt. Das ist aus meiner Sicht eine recht gute Entscheidungshilfe für ein Kalibriergas. Beispiel: Bei einer tatsächlichen Propan Konzentration von 100 % UEG zeigt das auf Methan kalibrierte Gerät - der Grafik zur Folge - etwa 75 % UEG an; das auf Nonan kalibrierte zeigt bereits bei einer tatsächlichen Konzentration von 55 % UEG eine Konzentration von 100 % UEG an. Grüße Daniel "Zweck des Disputs oder der Diskussion soll nicht der Sieg, sondern der Gewinn sein." Joseph Joubert | |||||
| |||||
|