alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaSchaummittelvorrat LF und HLF nach DIN 145304 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorMark8us 8H., Auerbach / Bayern442129
Datum23.11.2007 09:275946 x gelesen
Hi,

auf welcher Bemessungsgrundlage sind die Schaummittelmengen vorgegeben?

Auf welcher Grundlage, z.B. Schaummittelabgabe mit Schaumrohr x über y Minuten, basiert die vorgegebene Menge, z.B. HLF 20/16 120 L Schaummittel?

beste Grüße,

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW442131
Datum23.11.2007 09:294169 x gelesen
Geschrieben von Markus Held120 L Schaummittel

400l/min bei 3% Zumischung für 10 Minuten


mit freundlichen Grüßen

Michael Roleff

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMaxi8mil8ian8 H.8, Plößberg / Bayern442351
Datum24.11.2007 18:004093 x gelesen
Sind die 120L überhaupt Norm im HLF? Muss man die dabei haben?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW442352
Datum24.11.2007 18:054062 x gelesen
Geschrieben von Maximilian HaasSind die 120L überhaupt Norm im HLF? Muss man die dabei haben?

Mit Z4 und MBS ja.

Mit Druckzumischanlage und Konzentrat nein. (Es gelten die 10 min Schaumabgabe, die zu erreichen sind.)

Nicht vergessen:
Das gesamte Sonderlöschmittelkonzept! (Es nutzt nix, tollste Einzelanlagen zu haben, wenn die nicht im Schaummittel kompatibel sind, jeder was anderes macht und bei Großbränden dann der Nachschub nicht klappt.)

Vgl. z.B. hier
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatz-_und_abschnittsleitung.html


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt