ThemaSicherheitstreppenraum8 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426888
Datum09.09.2007 17:1712566 x gelesen
Hallo,

wie zuverlässig ist ein Sicherheitstreppenraum? Sind Probleme bekannt (Druckabfall), wenn zuviele Türen zum Treppenraum geöffnet sind?

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTimo8 K.8, Salem / Baden426893
Datum09.09.2007 18:4510800 x gelesen
Hallo Dietmar,

nein ist mir nicht bekannt. Allerdings sollte das einmal strömungstechnisch berechnet sein und eine Form der Ausführung sollte(?) eine Schleuse zu jedem Ein/Ausgang sein.

Ich lass mich da aber gerne von unseren VB-Spezi`s korrigieren!


Gruß vom See,

Timo

"Der glückliche Feuerwehrmann überlebt den Flash-Over - der gute verhindert ihn" (c)2006 Keirath

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg426896
Datum09.09.2007 19:0411308 x gelesen
Hallo,

die MBO schreibt: "Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraummöglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum)."
Der klassische Sicherheitstreppenraum ist daher nicht einmal über eine (geschlossene) Schleuse sondern nur "über das sichere und rauchfreie Freie" an das Gebäude anzuschliessen.

Was du wohl meinst sind vermutlich "Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)". Diese sind definiert als:
"Anlage zum Verhindern des Eindringens oder zur Verdrängung von Rauch. Die Produktanforderungen an die RDA und deren Projektierung sind in DIN EN 12 101-6 aufgeführt."
Damit kann man einen Treppenraum "sicherer" machen (gegen das Eindringen von Feuer und Rauch) als ohne eine derartige Anlage, das ergibt dann aber immer noch keinen Sicherheitstreppenraum im klassischen Sinne.


Gruss!

Michael Reick

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426897
Datum09.09.2007 19:1310762 x gelesen
Hallo,

genau um so eine Anlage geht es. Diese Druckanlage wurde aufgrund eines nicht vorhandenen 2. Rettungsweges in einem Hochhaus (Österreich) eingebaut.
Wenn die RDA demnach kein Sicherheitstreppenraum schafft, wäre die Verwendung der RDA als Alternative zum 2. Rettungsweg (zumindest hier in D) nicht statthaft, oder?

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen426899
Datum09.09.2007 19:2510803 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Dietmar KuhnWenn die RDA demnach kein Sicherheitstreppenraum schafft, wäre die Verwendung der RDA als Alternative zum 2. Rettungsweg (zumindest hier in D) nicht statthaft, oder?
Doch, der Messeturm z. B. hat einen innenliegenden Treppenraum mit Überdruckanlage und Schleusen.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg426900
Datum09.09.2007 19:2610649 x gelesen
Hallo,

RDA-Anlagen werden in D bisher hauptsächlich bei Problemen in bestehenden Gebäuden eingebaut, um einen Treppenraum "sicherer" zu machen. Bei Neubauten liegt es im Ermessen der Baurechtsbehörde, welche Ausnahmen sie bei "Sonderbauten" zulässt.

RDA-Anlagen sollen im Treppenraum einen relativen Überdruck zu den einzelnen Etagen erzeugen. Das wird meist über einen Ventilator im unteren Bereich und eine "Druckdrosselklappe" im oberen Bereich erzielt. Bei hohen Gebäuden braucht man zwischendrin weitere Ventilatoren, um den Druckabfall in der Luftströmung auszugleichen. Das ganze ist zwar besser als ohne eine derartige Anlage, aber
- es benötigt eine sichere Stromversorgung
- es darf im Zuluftstrom kein Brand herrschen
- es dürfen nicht zu viele Türen in die einzelnen Stockwerke offen stehen
(da ja hier überall Luft entweichen kann, die Leistung der Anlage endlich ist und damit der Druck im Treppenraum abfällt ...)
- usw. ....
- usw. ....


Gruss!

Michael Reick

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDiet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg426901
Datum09.09.2007 19:2910785 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Markus Groß Doch, der Messeturm z. B. hat einen innenliegenden Treppenraum mit Überdruckanlage und Schleusen.

Gibt es dabei Probleme mit dem Überdruck, falls zuviele Türen geöffnet sind? Wäre ja denkbar im Evakuierungsfall, oder?

Gruß
Dietmar


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen426903
Datum09.09.2007 19:4610747 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Dietmar KuhnGibt es dabei Probleme mit dem Überdruck, falls zuviele Türen geöffnet sind?
Aus der Praxis sind mir mangels signifikanter Ernstfälle keine Probleme bekannt, und wie die genaue rechnerische Auslegung dieser Anlage aussieht, weiß ich auch nicht.
Es gibt aber auch vertikale Abschnitte; dadurch dürften sich die Druckverluste in Grenzen halten.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 