Hallo, wie zuverlässig ist ein Sicherheitstreppenraum? Sind Probleme bekannt (Druckabfall), wenn zuviele Türen zum Treppenraum geöffnet sind? Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Timo8 K.8, Salem / Baden | 426893 | |||
Datum | 09.09.2007 18:45 | 10800 x gelesen | |||
Hallo Dietmar, nein ist mir nicht bekannt. Allerdings sollte das einmal strömungstechnisch berechnet sein und eine Form der Ausführung sollte(?) eine Schleuse zu jedem Ein/Ausgang sein. Ich lass mich da aber gerne von unseren VB-Spezi`s korrigieren! Gruß vom See, Timo "Der glückliche Feuerwehrmann überlebt den Flash-Over - der gute verhindert ihn" (c)2006 Keirath | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg | 426896 | |||
Datum | 09.09.2007 19:04 | 11308 x gelesen | |||
Hallo, die MBO schreibt: "Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraummöglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum)." Der klassische Sicherheitstreppenraum ist daher nicht einmal über eine (geschlossene) Schleuse sondern nur "über das sichere und rauchfreie Freie" an das Gebäude anzuschliessen. Was du wohl meinst sind vermutlich "Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)". Diese sind definiert als: "Anlage zum Verhindern des Eindringens oder zur Verdrängung von Rauch. Die Produktanforderungen an die RDA und deren Projektierung sind in DIN EN 12 101-6 aufgeführt." Damit kann man einen Treppenraum "sicherer" machen (gegen das Eindringen von Feuer und Rauch) als ohne eine derartige Anlage, das ergibt dann aber immer noch keinen Sicherheitstreppenraum im klassischen Sinne. Gruss! Michael Reick | |||||
| |||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426897 | |||
Datum | 09.09.2007 19:13 | 10762 x gelesen | |||
Hallo, genau um so eine Anlage geht es. Diese Druckanlage wurde aufgrund eines nicht vorhandenen 2. Rettungsweges in einem Hochhaus (Österreich) eingebaut. Wenn die RDA demnach kein Sicherheitstreppenraum schafft, wäre die Verwendung der RDA als Alternative zum 2. Rettungsweg (zumindest hier in D) nicht statthaft, oder? Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 426899 | |||
Datum | 09.09.2007 19:25 | 10803 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Dietmar Kuhn Wenn die RDA demnach kein Sicherheitstreppenraum schafft, wäre die Verwendung der RDA als Alternative zum 2. Rettungsweg (zumindest hier in D) nicht statthaft, oder? Doch, der Messeturm z. B. hat einen innenliegenden Treppenraum mit Überdruckanlage und Schleusen. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, Eislingen/Fils / Baden-Württemberg | 426900 | |||
Datum | 09.09.2007 19:26 | 10649 x gelesen | |||
Hallo, RDA-Anlagen werden in D bisher hauptsächlich bei Problemen in bestehenden Gebäuden eingebaut, um einen Treppenraum "sicherer" zu machen. Bei Neubauten liegt es im Ermessen der Baurechtsbehörde, welche Ausnahmen sie bei "Sonderbauten" zulässt. RDA-Anlagen sollen im Treppenraum einen relativen Überdruck zu den einzelnen Etagen erzeugen. Das wird meist über einen Ventilator im unteren Bereich und eine "Druckdrosselklappe" im oberen Bereich erzielt. Bei hohen Gebäuden braucht man zwischendrin weitere Ventilatoren, um den Druckabfall in der Luftströmung auszugleichen. Das ganze ist zwar besser als ohne eine derartige Anlage, aber - es benötigt eine sichere Stromversorgung - es darf im Zuluftstrom kein Brand herrschen - es dürfen nicht zu viele Türen in die einzelnen Stockwerke offen stehen (da ja hier überall Luft entweichen kann, die Leistung der Anlage endlich ist und damit der Druck im Treppenraum abfällt ...) - usw. .... - usw. .... Gruss! Michael Reick | |||||
| |||||
Autor | Diet8mar8 K.8, Linkenheim-Hochstetten / Baden-Württemberg | 426901 | |||
Datum | 09.09.2007 19:29 | 10785 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Markus Groß Doch, der Messeturm z. B. hat einen innenliegenden Treppenraum mit Überdruckanlage und Schleusen. Gibt es dabei Probleme mit dem Überdruck, falls zuviele Türen geöffnet sind? Wäre ja denkbar im Evakuierungsfall, oder? Gruß Dietmar | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 426903 | |||
Datum | 09.09.2007 19:46 | 10747 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Dietmar Kuhn Gibt es dabei Probleme mit dem Überdruck, falls zuviele Türen geöffnet sind? Aus der Praxis sind mir mangels signifikanter Ernstfälle keine Probleme bekannt, und wie die genaue rechnerische Auslegung dieser Anlage aussieht, weiß ich auch nicht. Es gibt aber auch vertikale Abschnitte; dadurch dürften sich die Druckverluste in Grenzen halten. Gruß Markus | |||||
| |||||
|