Hallo Zusammen,

hat von euch jemand Ehrfahrung mit Gefahrgutunfällen in Tunneln?

Wo ist dort Absperrgrenze bei A-, B- und C-Lagen?

Bei B- und C-Lage würe ich ja vom Tunnelortal ausgehen wegen der ausbreitung im gesamten Tunnel... aber wie ist es bei A-Lagen? Wie ist die Ausbreitung von Strahlung im Tunnel?

hat jemand Einsatzkonzept für sowas?

PS der Tunnel den ich meine ist ca 800m lang.

Gruß Martin


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8S., Hückelhoven / NRW418070
Datum31.07.2007 12:494543 x gelesen
Moin,

Spontan würde ich sagen- ohne dass ich irgendeine Erfahrung mit Tunnel hätte! -:
Grundsätzlich mal schauen wie der "Wind weht" gerade bei ABC Einsatz kann eine Verstärkte Strömung / Ventilation auch mal von Vorteil den Standort der Einsatzkräfte sein. Allerdings ist natürlich die Ausbreitung des Gefahrstoffs zu Prüfen und je nach Art und Eigenschaft auch zu unterbinden. Vergleichbar sind ggf. die U-Bahn Szenarien.

A Lagen:
So wie sonst auch 50m mit dem Wind im Rücken sonst 25 ySV/h als Absperrgrenze.

B Lagen :
schwer vorstellbar aber auch dann Wind in den Rücken.

C Lagen:
dito wenn gut Ventiliert baut sich auch nur schwerer ein gefährliche konz. Auf ( EX / TOX )
Je nach Tunnel kann natürlich der Anmarschweg sehr weit sein, was dann entsprechend zu einkalkulieren ist in bezug auf Rückweg / DEKON usw.


Gruß aus Hückelhoven


Gerrit


_________________________________________________

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKers8ten8 N.8, Stuttgart / BaWü418119
Datum31.07.2007 16:344424 x gelesen
Hallo,

wenn man eine Schadenslage hat, die raeumlich so begrenzt ist, dann bietet sich doch an, den kompletten Raum zu sperren (sprich hier ganzer Tunnel, oder ganze Lagerhalle, oder...) - zumal da auch die Ausbreitung einer voellig anderen Dynamik folgen duerfte.


MkG

Kersten

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8P., Niederscheld / Hessen418153
Datum31.07.2007 19:134456 x gelesen
ja so hab ich am Anfang auch gedacht, aber wenn der CSA-Trupp 400m bis zur E-Stelle laufen muss bleibt eigentlich keine Zeit mehr um was zu arbeiten... (Rückweg +Dekon)

Wir haben auch nen Fluchtstollen der unter Überdruck steht.... kann man vielleicht aus dem arbeiten?

Gruß Maddin