Moin Moin,

ich habe mal wieder ne Frage... Wie ich finde haben wir bei Übungen in Gebäuden immer das Problem das wir nie mit einem gefüllten Schlauch vorgehen können... wegen einem eventuellen Wasserschaden _wenn man das Hohlstahlrohr mal aus versehen öffnet..

Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das Stahlrohr sichern könnte, ich habe vielleicht gedacht irgendwie mit dem Kabelbinder oder ähnliches ....

Schönen Gruß

Jann


www.feuerwehr-bingum.de
www.jugendfeuerwehr-bingum.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)403378
Datum17.05.2007 13:363816 x gelesen
Kabelbinder wird beim Handling stören. Versuchs mal mit einer Metallscheibe, die genau den Eingang des HSR verschließt. Früher (bei den CM) gabs wohl die Möglichkeit, da ein 2DM-Stück reinzulegen.


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Meine Wehr: http://www.ffw-grafschaft.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW403379
Datum17.05.2007 13:413774 x gelesen
Geschrieben von Jann FreeseHat vielleicht jemand eine Idee wie man das Stahlrohr sichern könnte, ich habe vielleicht gedacht irgendwie mit dem Kabelbinder oder ähnliches ....

Gummipropfen in die Kupplung wir haben hier einen Türanschlagpuffer benutzt ist dicht. allerdings mit dem Wasser draufgeben vorsichtig sein es bildet sich ein Luftsack im schlauch.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg403381
Datum17.05.2007 13:543786 x gelesen
Geschrieben von Jann FreeseHat vielleicht jemand eine Idee wie man das Stahlrohr sichern könnte, ich habe vielleicht gedacht irgendwie mit dem Kabelbinder oder ähnliches ....


Dann hast Du immer noch die Gefahr eines Schlauchplatzers.

Wir verwenden einen B-Blinkupplung mit Reifenfüllventil. Daran wird eine PA-Flasche mit Druckminderer angeschlossen, an der ein Reifenfüllanschluss hängt.
Der Schlauch (bzw. auch mehrere über den Verteiler) werden dann unter Luftruck gesetzt. Du hast weiterhin gefüllte Schläuche, aber keinen Wasserschaden.
Nachteil: Kein echtes Gewicht.

Wer das will, der mischt trockenen Sand und Styroporkügelchen in dem Verhältnis, das 1 dm³ des Gemisches ca. 1 kg wiegt und füllt damit (duerhaft) 1 oder 2 (Übungs-)C-Schläuche. Damit kann man dann die Vornahme von schweren Leitungen üben.

Kabelbinder am HSR-Griff geht auch. Und je nach HSR-Modell kann man in manche auch einen Metallscheibe (1? oder 2 ? Stücke) enlegen, die dann den Durchfluss als Fremdkörper dauerhaft hemmen. Einfach mal aufmachen und reinschauen.
Nur nach der Übung bitte wieder raus nehmen ;-


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de