Ich bin auf der Suche nach Einsatzvorschläge zum Umgang mit CSA im Ex-Bereich. Fakt ist das die Elastomeranzüge und die Mehrfolienschutzanzüge sich durch Reibung statisch aufladen. Dies wird durch die Hersteller bestätigt. Als Gegenmaßnahme nannten sie ständige Befeuchtung der Anzüge oder ein Antistatik-Spray.
Die BG-Regel BGR 132 (vormals ZH 1/200) der BG Chemie "Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen" ist mir bekannt (sowie die Tatsache, dass es außer den oben beiden genannten Möglichkleiten wohl kaum Alternativen gibt).

In wie weit ist es denn machbar/sinnvoll in einem Gebäude in dem eine EX Gefahr besteht die eingesetzten CSA Träger mit Wasser zu berieseln (spätestens wenn ein Stoff dadurch weggeschwemmt/weiter verteilt wird, sollte man von der Maßnahme absehen)?
Was passiert bei Ex-Gefahr im Bereich von Stoffen, die nicht mit Wasser in Berühung kommen dürfen? Dies dürfte Ähnlichkeit mit dem Fall haben, dass eine Berieselung des CSA nicht machbar ist, wie geht ihr da vor?
Menschenrettung ja, anschließend solang mit Wasserbetriebenen (ex-geschützten) Lüftern belüften (sofern dies möglich ist, bei gasförmigen Stoffen abwägen, ob Ex-Gefahr größer ist als die Gefahren durch die Ausbreitung des Gases), bis die Ex-Gefahr nicht mehr besteht und erst dann den ersten CSA-Trupp zum direkten arbeiten am beschädigten Objekt vorschicken? Zuvor nur soweit möglich außerhalb des Ex-Bereiches mit Sperren die Ausbreitung eingrenzen/weitere Ausbreitung verhindern?
Wie beriesel ich die Anzüge am besten, um den Einsatz möglichst wenig zu behindern (Sicht der Träger und Griffigkeit der Gegenstände)?

Wurden solche Antistatiksprays von irgendwem schon mal hinsichtlich Nutzen und Wirksamkeit geprüft? Oder stehen dem alle skeptisch gegenüber, weil es keine sicheren Erkenntnisse zu diesen Teilen gibt?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGeor8g M8., Belzig / Brandenburg392537
Datum22.03.2007 17:435444 x gelesen
Hallo Markus,

du hast mit deinen Aussagen und Nachforschungen vollkommen recht. Sicherlich ist es eine Gefahrenquelle. Aber diese statische Entladung die Auftreten könnte erreicht nur eine Gefahr wenn die CSA-Träger in einem zündfähigen Gemisch stehen und der überspringende Funke die nötige Energie besitzt.

Wir schützen uns im Gefahrenbereich vor diesem zündfähigen Gemisch mittels paralleler Ex-Messung und wenn die Geräte die Alarmschwellen überschreiten, wird der CSA-Einsatz abgebrochen.

Ich die Antwort hilft dir bei der Frage. Wenn nicht dann stell eine Neue.

MkG

Georg


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r K8., Gladbeck / NRW392544
Datum22.03.2007 18:135320 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Georg MeerkatzAber diese statische Entladung die Auftreten könnte erreicht nur eine Gefahr wenn die CSA-Träger in einem zündfähigen Gemisch stehen und der überspringende Funke die nötige Energie besitzt.

Wir schützen uns im Gefahrenbereich vor diesem zündfähigen Gemisch mittels paralleler Ex-Messung und wenn die Geräte die Alarmschwellen überschreiten, wird der CSA-Einsatz abgebrochen.


Genauso machen wir es auch. ggf. gehen wir mit HCSA vor. Ich weiß, dass allerdings nicht jeder über diese Einsatzmittel verfügt. So bleibt dann oft auch nur die Möglichkeit - Einsatzbereich festlegen - eingrenzen - absperren - ggf. nach Lage abwarten bis eine Verflüchtigung eingetreten ist.

Zum Thema Anzüge berieseln: Die Scheiben sind schnell beschlagen, von daher hat der vorgehende Trupp ziemlich schnell eine zusätzliche Sichtbehinderung.

Gruß Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Auerbach / Bayern392693
Datum23.03.2007 18:445237 x gelesen
Was sind HCSA?
Wie schaut es eigentlich mit inertisieren aus? In Räumen (bei Unfällen im Freien fällt diese Möglichkeit wohl aus ;-) sollte es doch möglich sein, irgendein Gas einzuführen um die Ex-Gefahr zu beseitigen? Inwieweit kann ich CO2 für diesen Zweck einsetzen? Und gibt es neben CO2 und Inertgas weitere Gase, die sich stoffunabhängig dafür anbieten könnten?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese bzw. Osnabrück / Niedersachsen392696
Datum23.03.2007 19:165444 x gelesen
Hi,

Geschrieben von Markus HeldWas sind HCSA?

Sowas?
http://www.isotemp.de/chemikalien2.php?menue=chemikalienschutz

HTH,
Thorben


...und mal etwas Werbung für www.ABC-Zug.com

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Auerbach / Bayern392716
Datum23.03.2007 22:445142 x gelesen
Laden die sich auch statisch auf? Wie groß ist der Kostenunterschied CSA - HCSA?
Fährt man damit dreigleisig (CSA, HCSA und Hitzeschutzanzüge) oder eingleisig (Chemie- und Hitzeschutzanzug in einem, dieser Anzug dafür etwas teurer)?