Hallo,
wie handhabt ihr das Thema Rauchgrenze im Einsatz?
Bis wohin gehen bei euch die Trupps ohne angeschlossenen PA bzw. ab wann wird angeschlossen?
Bis wohin unterstützen Trupps ohne PA die Trupps mit PA ? Alles bei einem Einsatz in einem Gebäude mit mehr als nur EG.
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAnne8tte8 S.8, Griesheim / Hessen386818
Datum17.02.2007 12:413736 x gelesen
Pauschal ist deine Frage schlecht zu beantworten.

Beipiel: Es brennt im 10. OG, 10. OG verraucht.
Ich bin als Angriffstrupp bis in den 9. Stock, dort haben wir an die Steigleitung angeschlossen, das Atemschutzgerät startklar gemacht und angeschlossen.

Anderes Beispiel: Dachstuhl hat gebrannt, 2 geschossiges Wohnuas. Hier wurden die PA´s unten vor der Haustüre angeschlossen und dann vorgegangen.


Es ist schon alles gesagt worden. Nur noch nicht von jedem...