Hallo,

mein erster Versuch hier - mal sehen was da so passiert

Zur eigentlichen Frage an euch hier - gestern entstand bei uns in kleiner Runde die Frage, was es denn eigentlich noch für Tanklöschfahrzeuge nach offizieller Norm gibt - v.a. die Tanker mit Staffelkabine würden mich in diesem Zusammenhang interessieren, falls es sowas überhaupt noch offiziell gibt. Ich hab ehrlich gesagt ein wenig den Überblick verloren, was denn noch Normgerecht ist und was zu den "innovativen Individuallösungen" gehört.

würde mich über ein paar Antworten freuen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTim 8R., Hof / Bayern378531
Datum04.01.2007 11:4538911 x gelesen
Morgen,

aktuell gibts:
- das TLF16/24-Tr
- das TLF20/40
- das TLF20/40-S

alles mit Truppkabine.
Staffeltanker gibts nach Norm nicht mehr!

Tim

Alles meine Meinung!!!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 B.8, Uhingen / Baden-Württemberg378533
Datum04.01.2007 11:4838825 x gelesen
Mahlzeit,

Geschrieben von Tim Raml aktuell gibts:

siehe hierzu DIN-FNFW-Feuerwehrfahrzeug-Typenliste (pdf, 215kB)


MkG, Andi

- Meine Meinung. Ausschließlich -


FF Uhingen Abt. Diegelsberg
FF Rottenburg Abt. Stadtmitte

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378542
Datum04.01.2007 12:1539048 x gelesen
Geschrieben von Tim Raml- das TLF20/40-S

heißt korrekt jetzt TLF 20/40-SL (SL für Sonderlöschmittel)

Geschrieben von Tim RamlStaffeltanker gibts nach Norm nicht mehr!

naja. Das (H)LF 20/16 mit dem nach Norm ausdrücklich möglichen 2400 l Tank ist die genormte und teuerste Fortschreibung der TLF-Fans... dafür lässt man da gern schon mal Teile der Pflichtbeladung (z.B. die blöde Schiebleiter) oder sinnvollen Zusatzbeladung (z.B. Sprungpolster, früher mal beim LF Pflicht) weg... (Gibt ja auch welche, die kaufen noch mehr Wasser ein..)
Daneben gibts TLF 20/40 mit Staffelkabine (natürlich ungenormt aber trotzdem), wie sich überhaupt aus dem Gedanken des geländegängigen Waldbrand-GTLF (16/45) immer mehr ein Mini-TLF 24/50 (zwillingsbereift, schlechte Gewichtsverteilung und Schwerpunktlage) entwickelt hat.
Faktisch gibts damit genormt heute dank der 2. Typenreduzierung folgende "T"LF:
TLF 16/24-Tr
TLF 20/40 (in Single-Allrad, teilweise in W-Ausführung)
TLF 20/40 (als Mini-TLF 24/50 - gern auch über 14 t, der eigentlichen Normgrenze!)
TLF 20/40-SL nach Norm (mit verschiedener Löschmittelbeladung)
(H)LF 20/16 mit 2400 l Tanks

Also statt früher 3 (angeblich und um das TLF 16/25 tatsächlich zuviele!) genormte TLF heute typenreduziert 5.

daneben noch nicht nur als Einzelstücke:
So eine Art TLF 16/24 in Staffelausführung (weiterhin gebaute TLF 16/25!) in Bauvarianten mit verschiedenen Tankgrößen und Gewichten
TLF 20/40 in Staffelausführung
TLF 20/40-SL "G-TLF" mit mehr als 5000 l Wasser und mehr als 18 Tonnen - und hoffentlich einer Ausnahmegenehmigung und ausreichend Fahrgestelltragfähigkeit...

Juhu!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autor ., Zürich / Zürich378632
Datum04.01.2007 16:2738844 x gelesen
Hallo

ich geb makl wieder den Schweizerkommentar dazu ab.

Alsobei uns gibts gar keine Normen!
Allerdings auf kantonaler Ebene Vorschriften über die MINDESTgrösse des Wassertanks, die Mindestbelaung, etc.
Aber was wo verbaut ist, oder ob man mehr Beladung haben möchte, ist nicht eregelt. Nur die Mindestmenge.

Das ist dafür ZWINGEND.

Zudem sind unsere TLF oftmals 18t schwer!
Wir achten hier weniger aufs Gewicht als in DE. Wieso sind euch 14t eigentlich so wichtig?

Shaut mal bei www.berufsfeuerwehr.ch, ein TLF (=HLF, da es hydraulische Rettungsgeräte an Bord hat) ist ungefähr 18t schwer. Viele Fahrzeuge sind noch schwerer.

20/40 bedeutet 2000 l Pumpenleistung und 4000 L Wasser?

Nun, dann werden in Zürich primär TLF 28/26 verwendet, wobei auch die NICHT genormt sind.

Jedes Dorf muss 1 TLF haben, dafür ist der Wassertank nur rund 2400-2800 L gross, und die TLF (selbst der kleinsten Dorfwehr) entspricht euren HLF.




Alex


Soldat Alex Moshe, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zürich

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Aholming / BY378634
Datum04.01.2007 16:3538893 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoSprungpolster, früher mal beim LF Pflicht

Werde ich am jüngsten Tag noch nicht verstehen, warum das heute nur noch optional ist. Kennt jemand die Begründungen, mit denen das Sprungpolster aus der Pflichtbeladung rausdiskutiert wurde?

Gruß
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW378638
Datum04.01.2007 16:4438902 x gelesen
Hallo,

weil das LF16 oder größer ursprünglich für die Stadtfeuerwehr mit vielen hohen Gebäuden war. Jetzt stehen die Dinger auf jedem Kuhdorf mit max 1OG und das kann man alles mit Steckleiter, bzw. wann hatte man das letzte Mal einen Einsatz wo das nötig war?
Und dann haben wir ja noch die Kosten für den Sprungretter.

Das ist halt die Argumentationskette für viele Dinge bei der Feuerwehr.

Gruß

Thomas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Aholming / BY378651
Datum04.01.2007 17:1238892 x gelesen
Geschrieben von Thomas EdelmannJetzt stehen die Dinger auf jedem Kuhdorf mit max 1OG und das kann man alles mit Steckleiter, bzw. wann hatte man das letzte Mal einen Einsatz wo das nötig war?

Wobei ich dann aber schon fragen muss, ob für "jedes Kuhdorf" nicht ein LF10/x mehr als ausreichend ist.

Geschrieben von Thomas EdelmannUnd dann haben wir ja noch die Kosten für den Sprungretter.
Wenn ich ihn brauche, muss ich ihn finanzieren und wenn ich entsprechende Gebäude nicht habe, ist ein LF16 bzw. 20 IMO ohnehin überdimensioniert.

Geschrieben von Thomas EdelmannDas ist halt die Argumentationskette für viele Dinge bei der Feuerwehr.

Leider ja.

Gruß
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg378690
Datum04.01.2007 21:0538959 x gelesen
Guten Abend

Geschrieben von Michael Weydringer

was es denn eigentlich noch für Tanklöschfahrzeuge nach offizieller Norm gibt -

Es gibt -teils noch in großen Stückzahlen- auch eine ganze Pallette ehemals genormter TLFs wie

- TLF 8/18 DIN 14530-18
- TLF 16/25 DIN 14530-20
- TroTLF 16 DIN 14530-28
- TLF 24/50 DIN 14530-21

und dann noch diverse TLFs nach Länderweisung/Richtlinien wie

- TLF 8 W NDS TW-3
- TLF 8 S NDS TW-15

- W-TLF nach Länderweisungen Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
(Noch paar TLFs vergessen ?).

Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard


" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen378727
Datum05.01.2007 01:1838958 x gelesen
Moin

Geschrieben von Peter SchmidKennt jemand die Begründungen, mit denen das Sprungpolster aus der Pflichtbeladung rausdiskutiert wurde?Ich hörte kürzlich, das sei für den Fall geplant gewesen, dass eine FF zwei "20er"-Fahrzeuge am Standort hat, damit sie nicht unnützerweise zwei Sprungpolster beschaffen muss - man baute wohl auf die Vernunft derer, die nur ein solches Fahrzeug haben, dann selbstverständlich ein Sprungpolster zu ordern?

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Wer bei anderen schlecht über mich reden möchte, der kann sich gern bei mir noch ein paar Anregungen holen ;o)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörg8 A.8, Stuttgart / Baden-Württemberg378731
Datum05.01.2007 06:2638911 x gelesen
Geschrieben von Sebastian Weiß

Ich hörte kürzlich, das sei für den Fall geplant gewesen, dass eine FF zwei "20er"-Fahrzeuge am Standort hat, damit sie nicht unnützerweise zwei Sprungpolster beschaffen muss - man baute wohl auf die Vernunft derer, die nur ein solches Fahrzeug haben, dann selbstverständlich ein Sprungpolster zu ordern?
Dann hoffe ich, dass die Vernunft soweit geht das bei Werkstattaufenthalt ect. des einen "20igers mit Sprungpolster" das Sprungpolster umgeladen wird ... ähm Frage, nur wohin im anderen "20iger"?
Wenn wir schon dabei sind; brauche ich bei zwei oder auch mehr "20igern" an einem Standort auch nur eine Schiebleiter?
Wenn Bedarf (Feuerwehrbedarfsplan) für mehrere "20iger" Fahrzeuge besteht, dann wohl u.a. aus der Tatsache heraus, dass ich (Gemeinde) entsprechendes Gefahrenpotential (Objekte) im Ausrückebereich habe oder die Wahrscheinlichkeit besteht, ggf. Paralleleinsätze fahren zu müssen.

MkG
Jörg


Alle Form- und Rechtschreibfehler sind auf Sattelitenübertragungsfehler zurück zu führen, stammen von außerirdischen Lebensformen und dienen ausschließlich der Belustigung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 z.8, LK Harburg / Niedersachsen378735
Datum05.01.2007 08:1338938 x gelesen
Geschrieben von Peter SchmidWerde ich am jüngsten Tag noch nicht verstehen, warum das heute nur noch optional ist.

Es war noch _nie_ in der Normbeladung. Beim LF 16/12 stand da Sprungtuch oder Sprungpolster.
1) Es gibt viele FW bei dehnen der Polster auf der DL ist
2) Es git viele FW die ein 16/12 haben, da hier ausreichend Wasser für einen sofortigen Innenangriff und genügend Zuladung für die Hilfeleistungsausrüstung vorhanden ist.

Gruß
Ingo


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8H., Rendsburg / Schleswig-Holstein378738
Datum05.01.2007 08:5438858 x gelesen
Geschrieben von Ingo zum FeldeEs war noch _nie_ in der Normbeladung

Moin!

Ist ja so auch nicht richtig.

In der Beladeliste für Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 nach DIN 14530, Teil 11, ist unter Gruppe 4 "Rettungsgerät" u.a. zu finden:

"Sprungtuch ST 8-PES oder ST-8S oder Sprungpolster", DIN 14151/2 bzw DIN 14151/3.

Anzahl: 1 Sprungtuch, alternativ "auf Wunsch des Bestellers" 1 Sprungpolster.



Geschrieben von Ingo zum Felde1) Es gibt viele FW bei dehnen der Polster auf der DL ist

mag sein, als Zusatzbeladung, denn in der Normbeladung für eine DL(K) 23/12 wird's nicht gefordert. D.h. aber noch lange nicht, dass es auf einem LF 16/12 eingespart werden darf. Und wer ne DL hat, hat ja wohl auch mindestens ein LF 16? Damit muß also auch wenigstens ein Sprungtuch oder ein Sprungpolster vorhanden sein. Was nach einer Fahrzeugabnahme im Laufe der Jahre mit dem einen oder anderen Teil der Beladung passiert und auf welches andere Fahrzeug es verlastet wird, brauchen wir sicher auch nicht drüber diskutieren.

Geschrieben von Ingo zum Felde2) Es git viele FW die ein 16/12 haben, da hier ausreichend Wasser für einen sofortigen Innenangriff und genügend Zuladung für die Hilfeleistungsausrüstung vorhanden ist.

ja, aber was hat das mit dem Sprungtuch/Sprungpolster zu tun, dass es beim (H)LF 20/16 nur noch "auf Wunsch des Bestellers" und nicht mehr wie beim LF 16/12 zur Normbeladung gehört?

Und gerade die 1200 Liter sind nun von vielen Feuerwehren ja gerade als NICHT ausreichend empfunden worden, sonst wären wohl nicht so viele größere Tanks bestellt worden - und beim LF 20 dann die Norm auf 1600 Liter geändert worden.

Gruß

Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)378753
Datum05.01.2007 10:1039134 x gelesen
Geschrieben von Bernhard Deimann(Noch paar TLFs vergessen ?).
Das Tanklöschfahrzeug TLF 16/45 (RP) für die rheinland-pfälzischen Wälder. Interessant, dass bei diesem Fahrzeug ein formstabiler S-Schlauch als SA gefordert wird.


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378771
Datum05.01.2007 11:0138941 x gelesen
Geschrieben von Sebastian WeißIch hörte kürzlich, das sei für den Fall geplant gewesen, dass eine FF zwei "20er"-Fahrzeuge am Standort hat, damit sie nicht unnützerweise zwei Sprungpolster beschaffen muss - man baute wohl auf die Vernunft derer, die nur ein solches Fahrzeug haben, dann selbstverständlich ein Sprungpolster zu ordern?


Warum braucht diese Feuerwehr zwei Erstangriffsfahrzeuge?
Warum lässt man nicht auch die doppelte Leiterbeladung weg?
Verständlich - aber für mich nicht schlüssig!
Zumal jetzt immer mehr Fahrzeuge auftauchen werden, wo das aus Platz-, Gewichts- und Kostengründen fehlen wird, auch wenns das einzige Auto ist, genauso wie es beim LF 10/10 als LF 16/12-"Ersatz" nicht vorgesehen ist, auch wenn man den Rest versucht, da irgendwie reinzuquetschen.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 T.8, Sinzig (Magdeburg) / Rheinland-Pfalz378773
Datum05.01.2007 11:1238951 x gelesen
Na anscheinend gibt es sowas aber nicht nur für die rheinland-pfälzischen, sondern auch für die sächsischen Wälder

Glück gehabt, dann waren wir in RLP nicht die einzigen, die sowas mal wieder erfunden haben ;-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)378775
Datum05.01.2007 11:2038879 x gelesen
Geschrieben von Andreas TrogGlück gehabt, dann waren wir in RLP nicht die einzigen, die sowas mal wieder erfunden haben ;-)"Unsere" TR ist von 2002/03, das von dir genannte Fahrzeug Baujahr 1997. Ergo: Streiche "erfunden", setze "geklaut" ;-)

Du hast PN


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Hannover / 378776
Datum05.01.2007 11:2038987 x gelesen
Die 16/45 gab es in mehreren Ländern

Geschrieben von www.wikipedia.de Spezialmodelle zur Waldbrandbekämpfung

Das Tanklöschfahrzeug 16/45 Typ Brandenburg (Abkürzung: TLF 16/45) ist ein im Bundesland Brandenburg speziell für die Bekämpfung von Waldbränden konzipiertes Feuerwehrfahrzeug.
Das TLF 16/45 Typ Brandenburg ist stets mit einem Allradantrieb ausgerüstet. Somit kann es auch in besonders unwegsamen Gelände eingesetzt werden.
Es ersetzt die vor 1990 verwendeten TLF 32.
Auf Schaummittel wurde verzichtet. Das Fahrzeug ist mit mindestens 4.200 Litern Löschwasser (bei den meisten Fahrzeugen beträgt die Löschwassermenge 4.500 Liter, bei einigen aber auch 5.000 Liter), einem Dachmonitor und einer Feuerlöschkreiselpumpe FP 16/8 sowie einer Schnellangriffseinrichtung ausgerüstet.
Auch andere Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen haben Tanklöschfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung konzipiert.
Das TLF vom Typ Niedersachsen ist ein TLF 8 (1800 Liter Löschwasser, Feuerlöschkreiselpumpe FP 8/8), die Typen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz sind TLF 16/45 (4500 Liter Löschwasser, FP 16/8).


Mehr dazu


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378777
Datum05.01.2007 11:2238890 x gelesen
Geschrieben von Andreas Trog Na anscheinend gibt es sowas aber nicht nur für die rheinland-pfälzischen, sondern auch für die sächsischen Wälder

Glück gehabt, dann waren wir in RLP nicht die einzigen, die sowas mal wieder erfunden haben ;-)


Nein, sowas macht in Sachsen und Brandenburg ja auch durchaus Sinn, wenn man sich die dortige Topograhie und Wasserversorgungsprobleme mal näher anguckt.

Aber:
Die Topographie ist halt nicht überall gleich - und ob dann ein (heute um und über 14 t schweres TLF 20/40 "W") genauso "gut" im Gelände ist, wie die 11 - 12 Tonner kann man mindestens diskutieren, wenn man aber dann noch sieht, dass - um das Gewicht überhaupt erreichen zu können, die HA dann zwillingsbereift wird, hörts bei mir mit dem Verständnis auf! (Auch im RLP-Erlass finde ich keine Vorgabe zur Singlebereifung.)


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)378781
Datum05.01.2007 11:3138820 x gelesen
"Unsere" (RP) Wald-TLF dürfen laut TR 13,5 t haben. Von daher nicht wirklich waldwegefreundlich, und abseits der Wege ist wohl schnell Ende, unabhängig von der Bereifung. Wobei Single natürlich trotzdem sinnvoller wäre.


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 T.8, Sinzig (Magdeburg) / Rheinland-Pfalz378784
Datum05.01.2007 11:3638796 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoNein, sowas macht in Sachsen und Brandenburg ja auch durchaus Sinn, wenn man sich die dortige Topograhie und Wasserversorgungsprobleme mal näher anguckt.

Ich denke über die Nowendigkeit eines "sinnvollen" Waldbrand-TLFs, womit man auch wirklich mal in die Wälder fahren kann, brauchen wir nicht zu diskutieren. Da sind wir uns hier alle wahrscheinlich einig.

Wollte auch eher mal wieder auf die Vielfalt der TR, auch in RLP, hinaus. Und dabei ist Typenreduzierung doch so ein nettes Spielchen, was man alle Jahre wieder mal spielen kann ;-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMatt8hia8s H8., Burgheim - Straß / Bayern378785
Datum05.01.2007 11:4538855 x gelesen
Grüß Gott allerseits,

nur mal so nebenbei: in welcher Preislage befindet sich eigentlich ein TLF 16/24-Tr? Jetzt nicht auf den ? genau, nur mal so pi mal Daumen.

Gruß
Matthias


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8@el8 W.8, Herrieden / Bayern378799
Datum05.01.2007 12:3438930 x gelesen
Also erst mal Dankeschön für die Antworten

wenn ich für mich ein Resumee ziehen darf ergibt sich folgendes Bild für mich
- es gibt kein TLF nach Norm mehr das mehr als eine Truppbesatzung hat
- wenn eine Kommune ein wasserführendes Fahrzeug mit mehr als drei Mann Besatzung haben möchte , muss sie zwangsläufig auf ein LF-16 LF-20 (nennt die Kisten wie ihr wollt) Derivat zurückgreifen.
- die dann noch möglichen Fahrzeuge sind allerdings dann wieder nach Norm zu beladen - sprich THL Beladung usw. zb. auch Euer heissgeliebtes Sprungtuch (war von euch schon mal einer dabei und hat es gehalten wenn einer reinsprang ? - die BF´ler mal ausgenommen
- aus all diesen Konsequenzen heraus ergibt sich, wenn ich das richtig verstanden hab, die Folge, dass anstatt eines, nach alter Norm wesentlich billigeren TLF 16, ein nach neuer Norm wesentlich teureres HLF oder LF 20 angeschafft wird.

und dann wundert Ihr euch allen Ernstes darüber das sich keiner mehr an die Normvorgaben hält, und so mancher Kamerad versucht zu Improvisieren, ehrlich gesagt das kann ich nicht verstehen.

Was war denn so verkehrt am alten Löschzug - LF, TLF, DLK und ELW ?

Ich kann auch wenn ich mir die diversen Veröffentlichungen zum Thema Einsatztaktik ansehe, nicht erkennen, wie diese Vorgaben anders umzusetzen wären als mit zwei LF´s im Löschzug. (ich spreche ausdrücklich immer von Normfahrzeugen)

Was konnte das TLF nicht, was das LF jetzt kann?

Ich kapier das nicht - sorry


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen378804
Datum05.01.2007 13:0138938 x gelesen
Moin

Geschrieben von Ulrich CimolinoWarum braucht diese Feuerwehr zwei Erstangriffsfahrzeuge?Nunja, vielleicht weil sie ein HLF 20/16, welches sehr TH-lastig ausgelegt ist, und ein LF 20/16 mit starker Brandbekämpfungsorientierung (DZA z.B.) als jeweiligen Erstangreifer nutzen will.
Ob das nun beides "20er" sein müssen mag eine andere Baustelle sein.

Finde ich garnicht so sinnlos, bei zwei LFs am Standort beide einzubinden. Ich sehe bei uns, dass sich das zweite LF mehr oder minder die Reifen eckig steht, weil die meisten Lagen mit dem LF 16/12 und RW/TLF zu beherrschen sind, die Fälle, in denen es benötigt wird (und weshalb wir das Dingen ja auch haben) sind recht selten.
Spezialisiert man beide Erstangreifer auf ein "Fachgebiet" kann man beide ähnlich häufig nutzen und hat gleich für die entsprechende Lage umfangreichere Beladung dabei (Nein ich will dennoch bei TH nicht auf den RW verzichten ;o) ).

Geschrieben von Ulrich CimolinoWarum lässt man nicht auch die doppelte Leiterbeladung weg?Vermutlich aus rein subjektiven Gründen - die meisten Sprungretter werden ausgemustert ohne je gebraucht worden zu sein, da widerstrebt es einem, gleich zwei zu kaufen.
Und so ne Schiebleiter "kann man immer mal brauchen", sie hält auch meist länger als 15 Jahre und kostet auch nicht ganz so viel, oder?
Wäre ja alles kein Problem, wenn nicht diverse Schlaufüchse nun garkeinen Sprungretter hätten.

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Wer bei anderen schlecht über mich reden möchte, der kann sich gern bei mir noch ein paar Anregungen holen ;o)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378805
Datum05.01.2007 13:1139097 x gelesen
Hallo Michael

Geschrieben von Michael WeydringerWas konnte das TLF nicht, was das LF jetzt kann?
Ich kann dir eine leicht variierte Frage beantworten:
"Was kann das LF jetzt, was es früher nicht kann?" - Ausreichend Wasser mitführen.

Das von dir angesprochene, alte Löschzugkonzept sah ja ein LF mit wenig bis kein Wasser vor. Deshalb kam das TLF mit. Nun hast du aber die Möglichkeit auf einem LF genügend Wasser mitzuführen. Gehen wir vom Standardwohnungsbrand aus, so reicht hier dank optimierter Löschverfahren weniger Wasser als in der Vergangenheit.

Geschrieben von Michael Weydringerdass anstatt eines, nach alter Norm wesentlich billigeren TLF 16, ein nach neuer Norm wesentlich teureres HLF oder LF 20 angeschafft wird.

Selbstverständlich gehts hier ums Geld. Aber es soll ja auch nicht nur ein TLF durch ein (H)LF ersetzt werden, sondern noch weitere Fahrzeuge. Ersetzt man ein TLF und LF durch ein wasserführendes LF spart das schonmal die Unterhaltung von einem Fahrzeug. Wird dann auch der RW durch ein HLF ersetzt, sparst du für 3 Fahrzeuge den Unterhalt.
Brauchst du wirklich einmal mehr Wasser, so können die Wasserkühe der Umgebung angefordert werden.

Hoffe, der Nebel lichtet sich langsam ;-)

viele Grüße
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 K.8, Vogtland/ Sachsen / 378807
Datum05.01.2007 13:1638872 x gelesen
Geschrieben von Andreas Trog Na anscheinend gibt es sowas aber nicht nur für die rheinland-pfälzischen, sondern auch für die sächsischen Wälder

Wobei das von dir gezeigte Fahrzeug im Gelände nur Ansatzweise an dieses hier herankommt.

Somit gabs wohl die ersten TLF-W inoffiziell schon lange vor 89/90 :-)

Ich weiß leicht OT.


MkG Sven

-meine Meinung-

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Hannover / 378809
Datum05.01.2007 13:1938871 x gelesen
Geschrieben von Christian DüsingAber es soll ja auch nicht nur ein TLF durch ein (H)LF ersetzt werden, sondern noch weitere Fahrzeuge. Ersetzt man ein TLF und LF durch ein wasserführendes LF spart das schonmal die Unterhaltung von einem Fahrzeug.

Soweit ist das noch nachzuvollziehen. Und jetzt setzt's aus. Ich hab zwar studiert, aber das hier übersteigt mein logisches Denkvermögen.

Geschrieben von Christian DüsingWird dann auch der RW durch ein HLF ersetzt, sparst du für 3 Fahrzeuge den Unterhalt.

Gemeint sein könnte: Ersetze LF + TLF + RW durch LF und HLF.
Ob das so sinnhaft ist, sei mal dahingestellt.
Aber wieso spare ich dann den Unterhalt für 3 Fahrzeuge? War das nur ein Tippfehler oder hab ich irgendwas übersehen.

Wer kann mir helfen?

Grüße

Micha


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / NRW378811
Datum05.01.2007 13:2138832 x gelesen
Hi,

da wir ja von Norm-Fahrzeugen sprechen:

Geschrieben von Michael WeydringerWas konnte das TLF nicht, was das LF jetzt kann?

Zum Beispiel mehr als 6 B-Schläuche verwenden!

Geschrieben von Christian DüsingIch kann dir eine leicht variierte Frage beantworten:
"Was kann das LF jetzt, was es früher nicht kann?" - Ausreichend Wasser mitführen.


Was nennst Du denn ausreichend Wasser? Was sind denn für Dich 1600l auf dem alten LF16/12?

Geschrieben von Christian DüsingDas von dir angesprochene, alte Löschzugkonzept sah ja ein LF mit wenig bis kein Wasser vor. Deshalb kam das TLF mit.

ACK. Also bis zu 3300 l.

Geschrieben von Christian DüsingNun hast du aber die Möglichkeit auf einem LF genügend Wasser mitzuführen. Gehen wir vom Standardwohnungsbrand aus, so reicht hier dank optimierter Löschverfahren weniger Wasser als in der Vergangenheit.

Wiederum die Frage: Was heißt "genügend Wasser"? Ich hab früher im LZ ca. 3300 l Wasser gehabt. Das konnte ich mit 2 LF16/12 knapp ebenfalls. Wenn man noch DZM dazu nimmt und ne korrekte Ausbildung der Strahlrohrführer ...


Gruß,
Christian Rieke

"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
(Albert Einstein)
***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Hannover / 378813
Datum05.01.2007 13:2238836 x gelesen
Und wie verhält sich das im Gelände?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8H., Rendsburg / Schleswig-Holstein378815
Datum05.01.2007 13:2738815 x gelesen
Hallo, Micha,

ich hab auch ein wenig über den Satz nachgedacht und überlegt, ob's nun wieder losgeht, wie sinnhaftig/-los der Gedanke ist "HLF ersetzt LF und RW". Aber die Überlegung könnte ja 20 Jahre weiter zurück gehen.
Eine Wehr X hat ein LF und meldet Bedarf für ein wasserführendes Fahrzeug. Also bekommt sie zusätzlich ein TLF. Die einen ein TLF 8/18 mit Trupp, die anderen ein TLF 16/25. So hast Du zwei große rote Autos, die Du heute ersetzen sollst /willst. Keine Maschinisten mehr, nicht genug Feuerwehrleute tagsüber verfügbar, Unterhalt zu teuer usw usw. Da würde sich ein LF 20/16 anbieten. Da aber RW 'meistens' gleichgesetzt wird mit "Schere/Spreizer und Seilwinde" - kann ich das doch gleich aufs HLF 20/16 packen - und spare den RW auch noch ein. Damit hat meine Wehr X ein universelles Fahrzeug, was ihren Bedarf abdeckt, ohne dass ich dafür drei Fahrzeuge brauche. Und dann unterhält sich Wehrführer X mit seinen Kollegen A und B, wie man sinnvoll zusammenarbeiten und sich ergänzen kann - und schon macht der Bedarfsplan wieder Sinn.

Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Burgen / Rheinland-Pfalz378816
Datum05.01.2007 13:2738782 x gelesen
Geschrieben von Michael WulfUnd wie verhält sich das im Gelände?Ottomotor mit 120 kW -> ziemlich durstig. ;-)

Gruß
Thomas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378817
Datum05.01.2007 13:2738882 x gelesen
ahh sorry, missverständlich formuliert.

Ich meinte, dass zusätzlich noch ein RW eingespart werden kann, wenn man statt des LFs ein HLF anschafft.

Also: LF + TLF + RW1 --> HLF

Das spart dann doch einiges. Und wenn man überlegt, was man wirklich regelmäßig von einem Norm RW1 benötigt, so kann man die Überlegungen durchaus nachvollziehen. In Rheinland-Pfalz müsste in jeder Verbandsgemeine mindestens ein RW 1 stehen. Jetzt ist es nur noch ein HLF und einige wenige Rüstwagen im Landkreis kommen zur Unterstüztung. Außerdem propagiert das Land den Einsatz von MZFs (GW-N) mit Rollcontainern für das Material, welches auf einem HLF keinen Platz findet. Beispielsweise zusätzliches Rüstholz o.ä.

Viele Grüße
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 K.8, Vogtland/ Sachsen / 378819
Datum05.01.2007 13:3438826 x gelesen
Geschrieben von Michael WulfUnd wie verhält sich das im Gelände?

Das ist ja auch ein russisches Modell! :-)
Hab da aber leider keine Erfahrungswerte. Aber ganz schlecht sind die guten alten SIL bestimmt auch nicht!


MkG Sven

-meine Meinung-

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Hannover / 378838
Datum05.01.2007 13:5638771 x gelesen
Geschrieben von Sven KellerAber ganz schlecht sind die guten alten SIL bestimmt auch nicht!

Das denke ich auch mal. Im absoluten Notfall kann man ja den hier anfordern :-)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio378854
Datum05.01.2007 14:2539130 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Ulrich CimolinoWarum lässt man nicht auch die doppelte Leiterbeladung weg?

Eine gute Frage, die sich offenbar unlängst auch die Abteilungen Einsatzplanung und Technik einer deutschen Berufsfeuerwehr stellte.

In jener Stadt entdeckte ich folgenden Anblick:



Die lustigen Podeste auf diesem Bild sind Leiterpodeste. Sie dienen dazu, im Fall der Fälle eine Schiebleiter darauf aufzustellen, um Personen aus den jeweiligen Wohnungen im Dachgeschoß (E+3+D IIRC) zu retten. Da es sich bei dem Gebäude um ein sog. Hofgebäude handelt, wäre der Einsatz einer DLK definitiv nur mit großer zeitlicher Verzögerung, unter zuhilfenahme eines Abrissbaggers und mit schweren baulichen Schäden am Vorderhaus möglich. D.h. DLK scheidet ganz definitv als Rettungsmittel aus.
Übrigens erinnerte mich das an die Diskussion "wozu überhaupt Schiebleiter" bzw. "Schiebleiter als Rettungsmittel", die wir vor ca. 1,5 Jahren hier geführt haben, ich hatte damals drei Bilder eines Gebäudes in München, in welchem ich damals wohnte, hier eingestellt.

Nun, die Frage "wozu überhaupt Schiebleiter?" stellte sich auch die Feuerwehr der Stadt, in welcher das oben zu sehende Bild aufgenommen wurde. Und so beschloß die Abteilung Technik (oder die Abteilung Einsatzplanung, oder beide - keine Ahnung) der Berufsfeuerwehr, bei der neuen HLF-Generation auf Schiebeleitern zu verzichten. Auf die uncoolen Steckleitern hat man auch verzeichtet und so gibt es auf allen neuen HLF (was so ungefähr ein halbes dutzend sind) der Berufsfeuerwehr nur noch und ausschließlich Multifunktionsleitern. Dass die Multifunktionsleiter etwas kürzer als eine dreiteilige Schiebleiter ist und bei Gebäuden wie dem obrigen jetzt plötzlich das mit dem zweiten Rettungsweg etwas schwieriger wird, hat man vielleicht übersehen, vielleicht hat es auch andere Gründe.
Wenn nun also die o.g. Hütte brennt und man hat das Pech, in einer der Dachwohnungen zu leben, dann hofft man entweder, dass auch wochentags morgens um elf die FF eine Karre rauskriegt (deren (Norm-)LF und HLF haben AFAIK noch Schiebleitern) UND die schnell genug durch die halbe Stadt kutschiert, oder aber... you lost....


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Jeder zweite Deutsche ist der Meinung, dass die Erderwärmung zu mehr nackten Weibern führen wird. Kein Witz!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378855
Datum05.01.2007 14:2939000 x gelesen
Geschrieben von Michael Weydringer- es gibt kein TLF nach Norm mehr das mehr als eine Truppbesatzung hat

das war so schon - richtigerweise - 1991 geplant..


Geschrieben von Michael Weydringer- wenn eine Kommune ein wasserführendes Fahrzeug mit mehr als drei Mann Besatzung haben möchte , muss sie zwangsläufig auf ein LF-16 LF-20 (nennt die Kisten wie ihr wollt) Derivat zurückgreifen.

Wenn eine Feuerwehr ein Erstangriffsfahrzeug braucht, braucht die eines mit Mannschaft und Gerät (und möglichst auch Löschmittel). Die Wassermenge ist hier nur an einem Punkt wichtig: Kann man damit vom Auto aus einen IA starten, oder nicht. Die Menge "2.400" l spielt da allenfalls eine historische Rolle...


Geschrieben von Michael Weydringer- die dann noch möglichen Fahrzeuge sind allerdings dann wieder nach Norm zu beladen - sprich THL Beladung usw. zb. auch Euer heissgeliebtes Sprungtuch (war von euch schon mal einer dabei und hat es gehalten wenn einer reinsprang ? - die BF´ler mal ausgenommen

Ja - bin zwar bei der BF, aber was unterscheidet nochmal die Feuer in den Kommunen mit BF von denen in Kommunen ohne BF? (Gibt es diese Unterschiede dann auch für die Feuer zu denen die LG der FF in Kommunen mit BF alarmiert werden?)
Versteh ich irgendwie nicht, ich dachte, die Feuer sind überall gleich...


Geschrieben von Michael Weydringer- aus all diesen Konsequenzen heraus ergibt sich, wenn ich das richtig verstanden hab, die Folge, dass anstatt eines, nach alter Norm wesentlich billigeren TLF 16, ein nach neuer Norm wesentlich teureres HLF oder LF 20 angeschafft wird.

Nein, die Frage ist, was man braucht!


Geschrieben von Michael Weydringerund dann wundert Ihr euch allen Ernstes darüber das sich keiner mehr an die Normvorgaben hält, und so mancher Kamerad versucht zu Improvisieren, ehrlich gesagt das kann ich nicht verstehen.

Zurück über Los, nochmal den Sinn der Normung und das was da jeweils warum drin steht nachlesen....


Geschrieben von Michael WeydringerWas war denn so verkehrt am alten Löschzug - LF, TLF, DLK und ELW ?

1. Die Reihenfolge sollte sein:
ELW (KdoW) besetzt mit dem ersten ZFü und Führungsgehilfen, möglichst früh.
LF
DLK
(T)LF

2. Die Reihenfolge bei vielen Feuerwehren war dagegen: TLF DLK LF ELW
Unsinn! (Von wenigen historischen Sünden mal abgesehen, aber auch da muß man fragen, warum es die gab!)

TLF kann immer noch eingesetzt werden, aber dann halt als TLF (Sonderfahrzeug mit Truppbesatzung), so what!


Geschrieben von Michael WeydringerIch kann auch wenn ich mir die diversen Veröffentlichungen zum Thema Einsatztaktik ansehe, nicht erkennen, wie diese Vorgaben anders umzusetzen wären als mit zwei LF´s im Löschzug. (ich spreche ausdrücklich immer von Normfahrzeugen)

Genau, und was glaubst Du, warum man die möglichst identisch haben sollte?


Geschrieben von Michael WeydringerWas konnte das TLF nicht, was das LF jetzt kann?

wuaaaahaaahaa, Popkorn, vgl. Diskussionen der letzten 15 Jahre und FAQ zu dem THema hier!
Kurze Antwort: (fast) alles!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP378856
Datum05.01.2007 14:3138806 x gelesen
I guess, this is fucking unangenehm.
Mal abwarten bis die erste Person zu Schaden kommt und dann die Klagewelle anrollt. Meine Erfahrungen mit der 3-teiligen Schiebleiter sind zwar sehr begrenzt, aber ich denke sie bildet doch einen guten Notnagel für solche Fälle.


ML


Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378859
Datum05.01.2007 14:4038804 x gelesen
Hallo Ulli,

Geschrieben von Ulrich Cimolinoa - bin zwar bei der BF, aber was unterscheidet nochmal die Feuer in den Kommunen mit BF von denen in Kommunen ohne BF? (Gibt es diese Unterschiede dann auch für die Feuer zu denen die LG der FF in Kommunen mit BF alarmiert werden?)
Versteh ich irgendwie nicht, ich dachte, die Feuer sind überall gleich...


[Ironie]
Sag mal hast du noch niee das Sprungtuch gehalten und einen reinspringen lassen???
[Ironie]

Ich denke er meint damit, dass BFler insgesamt mehr Einsätze erleben und dadurch auch häufiger bei Sprung(versuchen) dabei sind. Allerdings bezweifel ich, dass eine BF die 16 Mann für ein Sprungtuch so zeitnah zur Verfügung hat.

Viele Grüße
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d K8., Niedernwöhren / Niedersachsen378860
Datum05.01.2007 14:4138742 x gelesen
Hallo,

Da fällt einem nichts zu ein...

Aber noch eine Frage zu den Podesten. Geht das den so einfach auf den Dingern eine Leiter aufzustellen? Wir haben selbst keine Schiebeleiter, stell mir das aer nicht so einfach vor.

Bis denne...

David


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg378861
Datum05.01.2007 14:4338790 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Ulrich Cimolino

Die Topographie ist halt nicht überall gleich - und ob dann ein (heute um und über 14 t schweres TLF 20/40 "W") genauso "gut" im Gelände ist, wie die 11 - 12 Tonner kann man mindestens diskutieren, wenn man aber dann noch sieht, dass - um das Gewicht überhaupt erreichen zu können, die HA dann zwillingsbereift wird, hörts bei mir mit dem Verständnis auf! (Auch im RLP-Erlass finde ich keine Vorgabe zur Singlebereifung.)

Wenn man die Topografie der Pfalz kennt, sind die "RPL-W-TLFs" ala "Brandenburg etc" eigentlich nur in den Wäldern der oberheinichen Tiefebene in der Vorder- und Südpfalz optimal einzusetzen. Für die Wälder der Westpfalz, des Pfälzer Berglandes oder gar im Rheinland (Hunsrück, Eifel, Westerwald) sehe ich solch schwere Fahrzeuge als suboptimal an.

Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard


" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern378862
Datum05.01.2007 14:4338954 x gelesen
Geschrieben von Michael WeydringerWas war denn so verkehrt am alten Löschzug - LF, TLF, DLK und ELW ?

Die meisten haben ihn falsch rum gefahren und run dies teilweise heute noch so. Ich lach mich scheckig wenn das TLF vor dem (wasserführenden) LF rausgeht, irgendwann stellt man mal fest man muß pendeln (solls ja geben) und was ist apssiert? Das Fahrzeug das zum Pendeln geeignet ist steht vorne eingebunden und kommt nicht mehr raus. Aber dafür hatte man am Anfang ja ein paar Liter mehr dabei.


Geschrieben von Michael Weydringer- wenn eine Kommune ein wasserführendes Fahrzeug mit mehr als drei Mann Besatzung haben möchte , muss sie zwangsläufig auf ein LF-16 LF-20 (nennt die Kisten wie ihr wollt) Derivat zurückgreifen.

Es gibt das LF 10/6, wo ist das Problem? Ei sinnvoller Planung und Beladung ein idealer Erstangreifer, ich versteh die Wehren nicht die sowas im Stall haben und trotzdem zuerst mit dem TLF rausfahren.


Geschrieben von Michael WeydringerWas konnte das TLF nicht, was das LF jetzt kann?

Ist nicht dein Ernst, oder?


Geschrieben von Michael WeydringerIch kapier das nicht - sorry

Ich auch nicht.


Gruß
Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378863
Datum05.01.2007 14:4438989 x gelesen
Geschrieben von Christian DüsingIch meinte, dass zusätzlich noch ein RW eingespart werden kann, wenn man statt des LFs ein HLF anschafft.

Also: LF + TLF + RW1 --> HLF


AUA!


Geschrieben von Christian DüsingUnd wenn man überlegt, was man wirklich regelmäßig von einem Norm RW1 benötigt, so kann man die Überlegungen durchaus nachvollziehen. In Rheinland-Pfalz müsste in jeder Verbandsgemeine mindestens ein RW 1 stehen. Jetzt ist es nur noch ein HLF und einige wenige Rüstwagen im Landkreis kommen zur Unterstüztung. Außerdem propagiert das Land den Einsatz von MZFs (GW-N) mit Rollcontainern für das Material, welches auf einem HLF keinen Platz findet. Beispielsweise zusätzliches Rüstholz o.ä.

Hört doch mal mit den Bullshit-Vergleichen auf!

KEIN HLF kann einen notwendigen RW ersetzen.
Das klappt weder mit der Beladung (und vergleicht bloß nicht mehr RW 1 vor 1991 oder vom Bund mit denen die man daraus machen konnte - INNERHALB der Norm!), noch von der Taktik (vgl. Seilwindeneinsatz.

More: Zig Diskussionen der letzten Jahre hier, ausführlich in
THL-Reihe, Einsatzfahrzeuge - Technik, Einsatzfahrzeuge - Typen, alles Reihe www.einsatzpraxis.org

Und mit Verlaub:
Das Land RLP propagiert so einiges, was ich taktisch nicht verstehen muss, technisch oft nicht verstehen kann...
KLF
MLF mit diversen Zusatzbeladungen als vollwertige Staffel-LF 10/6, aber auf 7,49 t beschränkt
TLF 20/40 (als Mini-TLF 24/50)
HLF 10/10 als Ersatz für LF 16/12 (wie soll das allein von Gewicht und Volumen klappen)
Streichung RW 1 aus der Norm, dann aber Entwicklung eigener "leichterer" RW...?


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern378864
Datum05.01.2007 14:4538744 x gelesen
Geschrieben von Christian DüsingAllerdings bezweifel ich, dass eine BF die 16 Mann für ein Sprungtuch so zeitnah zur Verfügung hat.

Das bezweifle ich bei der FF genauso.


Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378868
Datum05.01.2007 14:5538813 x gelesen
Hallo

Geschrieben von Ulrich CimolinoHört doch mal mit den Bullshit-Vergleichen auf!

KEIN HLF kann einen notwendigen RW ersetzen.
Das klappt weder mit der Beladung (und vergleicht bloß nicht mehr RW 1 vor 1991 oder vom Bund mit denen die man daraus machen konnte


Sorry, ich habe zuzm Vergleich unseren Bund-RW1 herangezogen. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll in RLP auch kein HLF den notwendigen(!!!) RW1 ersetzen, sondern nur die die notwendige Beladung für die überwiegende Zahl der technischen Hilfeleistungen bereitstellen. Der notwendige "RW neu" soll dann zusätzlich zur E-Stelle kommen.
Leider haben die wohl die Seilwinde als so nachrangig eingestuft, dass man auf diese dann länger warten kann. (Ironie an)Wenn ich mich so erinnere, haben da ja einige Feuerwehren schon "Lösungen" in Form eines TSF-Ws mit Elektroseilwinde gefunden. (Ironie aus)

Man muss mit den Vorgaben in Rheinland-Pfalz leben und das Beste draus machen...was bleibt einem anderes übrig?

Grüße
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378873
Datum05.01.2007 15:0238807 x gelesen
Hallo,

interessante Taktik!

Dass die Leiter auf das Podest kommt - ganz klar. Aber die Stützen der Schiebleiter müssen im ablegeten Zustand doch festen "Boden"kontakt haben. Irgendwie frage ich mich, ob das bei diesen Podesten möglich ist.

Grüße
Chrisitan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Saar378877
Datum05.01.2007 15:0538742 x gelesen
Die Frage ist wie breit dieses Podeste sind ....


Mit kameradschaftlichem Gruß

Florian

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Waldheim / Sachsen378878
Datum05.01.2007 15:0638747 x gelesen
Hallo
Geschrieben von Christian
sondern nur die die notwendige Beladung für die überwiegende Zahl der technischen Hilfeleistungen bereitstellen
Anfrage: Was nimmst du mit und was läßt du unten? Und wie sieht das dann mit dem zul.GG aus?
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz378888
Datum05.01.2007 15:2538800 x gelesen
Hallo Peter,

wenn ich hier jetzt eine (lange) Liste mache, werde ich entweder geköpft, weil ich irgendwas vergessen habe, oder es beginnt eine ewige diskussion über die Ausrüstung bei diversen TH-Einsätzen.

Neben einer Grundausstattung (siehe Literatur) gibt es auch hier wieder ortsspezifische Geräte, über die man streiten kann.
Wichtig ist natürlich beim Ersatz eines RW1s durch ein HLF, dass ein RW auf jedenfall zur Unterstützung mitalarmiert wird.

Viele Grüße
Christian


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Burgen / Rheinland-Pfalz378899
Datum05.01.2007 15:5138837 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoUnd mit Verlaub:
Das Land RLP propagiert so einiges, was ich taktisch nicht verstehen muss, technisch oft nicht verstehen kann...
Das muss soll man ja auch finanziell verstehen. ;-)

Geschrieben von Ulrich CimolinoStreichung RW 1 aus der Norm, dann aber Entwicklung eigener "leichterer" RW...?Vielleicht überarbeitet man ja die Technische Richtlinie vom GW-Unfallhilfe und fängt wieder an Seilwinden an TLF´s zu bauen...

*duckundrenn*

Gruß
Thomas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378906
Datum05.01.2007 16:1039004 x gelesen
Geschrieben von Christian DüsingDass die Leiter auf das Podest kommt - ganz klar. Aber die Stützen der Schiebleiter müssen im ablegeten Zustand doch festen "Boden"kontakt haben. Irgendwie frage ich mich, ob das bei diesen Podesten möglich ist.

Ich glaub Du missverstehst...
Mit Schiebleiter: Kein Podest notwendig.
Ohne Schiebleiter, statt dessen MZL, die niedriger ist, Podest notwendig.
Interessant ist, dass das Gebäude überhaupt so genehmigt wurde.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378907
Datum05.01.2007 16:1238810 x gelesen
Geschrieben von Thomas MischkerDas muss soll man ja auch finanziell verstehen. ;-)

Ja, dafür versucht man ja auch jede kleine FF zu erhalten, auch wenn die noch so brüchig sind...

Gibt zum KLF jetzt auch eine Hausarbeit, mal sehen, ob die je veröffentlicht wird - und was davon die Folgen sind...

Geschrieben von Thomas MischkerVielleicht überarbeitet man ja die Technische Richtlinie vom GW-Unfallhilfe und fängt wieder an Seilwinden an TLF´s zu bauen...

Ne, das erwarte ich zunehmend für die GW-L...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d K8., Niedernwöhren / Niedersachsen378915
Datum05.01.2007 16:2738739 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Christi@n Pannier Sie dienen dazu, im Fall der Fälle eine Schiebleiter darauf aufzustellen,

Geschrieben von Ulrich CimolinoMit Schiebleiter: Kein Podest notwendig.
Ohne Schiebleiter, statt dessen MZL, die niedriger ist, Podest notwendig.


Wer hat denn nun Recht???

Bis denne...

David


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTim 8R., Hof / Bayern378917
Datum05.01.2007 16:3338887 x gelesen
Da kenn ich schon einen bei uns in der Gegend!

GW-L als Rüstwagen mit Seilwinde

Tim

Alles meine Meinung!!!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio378919
Datum05.01.2007 16:4438878 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Ulrich CimolinoIch glaub Du missverstehst...

Nein, du missverstehst.

Geschrieben von Ulrich CimolinoMit Schiebleiter: Kein Podest notwendig.
Ohne Schiebleiter, statt dessen MZL, die niedriger ist, Podest notwendig.


Es geht um dieses Gebäude


d.h. E+3+D bzw. E+4.
Scxhiebleiter hat eine Rettungshöhe von 12,2 m (?), d.h. mit Podest kommt man noch an die oberste Fensterreihe. Multifunktionsleiter kommt (auch mit Podest) IMHO max. ein Geschoß niedriger.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Jeder zweite Deutsche ist der Meinung, dass die Erderwärmung zu mehr nackten Weibern führen wird. Kein Witz!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d K8., Niedernwöhren / Niedersachsen378924
Datum05.01.2007 16:5239078 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Tim RamlGW-L als Rüstwagen mit Seilwinde

ist ne gute Alternative, so kann man das Fahrzeug auch zu anderen Zwecken nutzen. Auch die Anpassung / Erneuerung der Beladung ist einfacher.

Hab neulich über so was ähnliches gelesen. Da wurde beim THW ein GKW durch eine Art GW-L ersetzt. Weis aber nicht mehr wo das war.

Bis denne...

David


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d K8., Niedernwöhren / Niedersachsen378927
Datum05.01.2007 17:0038727 x gelesen
Hallo,

dann noch einmal zu meiner Frage. Kann man auf diesen Podesten eine Schiebeleiter? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, wie gesagt, wir selbst haben keine Schiebeleiter.

Bis denne...

David


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378929
Datum05.01.2007 17:0238764 x gelesen
Geschrieben von Christi@n PannierGeschrieben von Ulrich CimolinoIch glaub Du missverstehst...

Nein, du missverstehst.


ja, leider - habs nochmal genau nachgelesen...

Dann hat allerdings der Vorposter Recht mit seiner Frage, wo die Stützen hin sollen.

Und:
Der VB bzw. der Amtsleiter der Feuerwehr hat ein noch größeres Problem als anders...!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio378930
Datum05.01.2007 17:0438816 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Ulrich CimolinoDann hat allerdings der Vorposter Recht mit seiner Frage, wo die Stützen hin sollen.

Das habe ich mich auch gefragt.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Jeder zweite Deutsche ist der Meinung, dass die Erderwärmung zu mehr nackten Weibern führen wird. Kein Witz!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autor ., Zürich / Zürich378932
Datum05.01.2007 17:1238830 x gelesen
Sorry für was braucht man ein Sprungtuch?

In Zürich gibts den (oder 2?) Sprungretteranhänger.

(Sprungretter = riesiges automatisch aufblasbares Kissen).

Macht doch mehr Sinn, sowas bei Bedarf als Anhänger mitzuziehen, statt SprungTÜCHER auf LF zu haben, oder?
(Ich meine beim Aufprall gibts nen heftigen Ruck und naja.... ob da nieman losläösst und ob das Tuch nicht bis zum Boden durchgedrückt wird)


Alex


Soldat Alex Moshe, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zürich

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Hannover / 378933
Datum05.01.2007 17:1538840 x gelesen
Geschrieben von ---http://www.feuerwehr-helmbrechts.de/--- Zur Beladung gehören auch noch ... 2 Klapptische und 4 Klappbänke und noch viele Kleinteile zur technischen Hilfeleistung. Weiterhin sind noch 10 Kunststoff-Kisten mit div. Kleinmaterial für die Feuerwehr auf dem Fahrzeug verlastet.

2 Klapptische, 4 Bänke und 10 Kunstoffkisten mit Kleinmaterial ?? Hmm, ich mag gar nicht spekulieren, aber bei mir kommt da der Gedanke an bayerische Grundnahrungsmittel hoch. :-)

Also quasi auch als GW-Kneipe nutzbar, der Wagen....


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8K., Wismar / Mecklenburg378934
Datum05.01.2007 17:1638719 x gelesen
Geschrieben von Sven KellerWobei das von dir gezeigte Fahrzeug im Gelände nur Ansatzweise an dieses hier herankommt.

Nimm Dieses! (auch mal runterscrollen)

Das ist etwas geländegängiger ;-)


MFG Daniel

Gib einem Menschen Macht und Du erkennst seinen wahren Charakter...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW378936
Datum05.01.2007 17:2138930 x gelesen
Geschrieben von Alexander MosheSorry für was braucht man ein Sprungtuch?

für den Feuerwehr-Karneval.

Ein SprungPOLSTER ist was anderes - und sollte auf jedem Erstangriffsfahrzeug mit städt. Bebauung (also ÜBER 2. OG hinaus) vorhanden sein! (War früher auch so genormt, bis 2004).
Weil da rein springen tut weniger weh als auf den Boden fallen...


Geschrieben von Alexander MosheIn Zürich gibts den (oder 2?) Sprungretteranhänger.

(Sprungretter = riesiges automatisch aufblasbares Kissen).


das ist was völlig anderes!


Geschrieben von Alexander MosheMacht doch mehr Sinn, sowas bei Bedarf als Anhänger mitzuziehen, statt SprungTÜCHER auf LF zu haben, oder?

Das eine ist mit dem anderen NICHT zu vergleichen!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTim 8R., Hof / Bayern378937
Datum05.01.2007 17:2938741 x gelesen
Also ehrlich. Im RW auf der Ladefläche? Wohl kaum! Und wenn die Beladeübersicht anschaust -Dekon-Stelle! Evtl. für Gefahrguteinsätze??? Gibt ja in der Region nur einen GW-G!

Tim

Alles meine Meinung!!!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern378941
Datum05.01.2007 17:4638740 x gelesen
Geschrieben von Michael Wulf2 Klapptische, 4 Bänke und 10 Kunstoffkisten mit Kleinmaterial ?? Hmm, ich mag gar nicht spekulieren, aber bei mir kommt da der Gedanke an bayerische Grundnahrungsmittel hoch. :-)

Also quasi auch als GW-Kneipe nutzbar, der Wagen....



NAja, bei deinem Kommentar kommen mir auch Gedanken hoch.
Abgesehn davon schonmal an längere Einsätze gedacht? Da kann sowas Sinn machen.


Gruß
CS





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJörg8 A.8, Stuttgart / Baden-Württemberg378942
Datum05.01.2007 17:4838725 x gelesen
Hallöchen!

Geschrieben von Ulrich Cimolino

Dann hat allerdings der Vorposter Recht mit seiner Frage, wo die Stützen hin sollen.

Geschrieben von Christi@n Pannier

Das habe ich mich auch gefragt.

Kreuzstappel? *duckundrenn

MkG
Jörg


Alle Form- und Rechtschreibfehler sind auf Sattelitenübertragungsfehler zurück zu führen, stammen von außerirdischen Lebensformen und dienen ausschließlich der Belustigung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen378957
Datum05.01.2007 18:5538765 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Michael Wulf2 Klapptische, 4 Bänke und 10 Kunstoffkisten mit Kleinmaterial ?? Hmm, ich mag gar nicht spekulieren, aber bei mir kommt da der Gedanke an bayerische Grundnahrungsmittel hoch. :-)
Also quasi auch als GW-Kneipe nutzbar, der Wagen....


... gibt es hier in Kreis in ähnlicher Form auf:
- dem AB-L
- auf dem AB-U (mwelt)
- auf dem AB-A (temschutz)
- auf dem IuK-Kw

... und in keinem der Einsatzprofile der o.g. ABs bzw. Fzg. kommt der "Betrieb einer Gaststätte" vor, eher wohl:
- Ruhemöglichkeit bei Großeinsätzen, Ablageflächen, Dekon-Platz, Einrichtung einer Führungsstelle u.ä.

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8B., Gummersbach / NRW378967
Datum05.01.2007 20:4038749 x gelesen
Hallo und guten Abend,

Geschrieben von Christian DüsingDass die Leiter auf das Podest kommt - ganz klar.
Ganz klar scheint doch wohl nur zu sein, das die Leiter auf dem Podest "stehen soll"!
Die erste Hürde sehe ich (der weiß wie schwer eine 3tlg. Leiter ist) darin, diese überhaupt in der Senkrechten auf das Podest zu bekommen.

Hier wäre ich für machbare Lösungsansätze Dankbar, rein interessehalber wie wollt ihr die aufrichten? Wir haben zum Glück keine solchen Podeste.

Gruß aus dem Bergischen

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg378987
Datum05.01.2007 23:2138746 x gelesen
Guten Abend

Geschrieben von David Köpper

ist ne gute Alternative, so kann man das Fahrzeug auch zu anderen Zwecken nutzen.

Genau, da kann man die Bierfässer und Biertischgarnituren für den "Tag der offenen Tür" oder die JF samt Zelte und Zubehör ins Zeltlager transportieren. Solange muss halt der Autoverkehr in der Region ruhen.

Da wurde beim THW ein GKW durch eine Art GW-L ersetzt. Weis aber nicht mehr wo das war.

Der GKW II des THW wird durch den MzKW (Mehrzwecklastkraftwagen) ersetzt.

Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard


" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKers8ten8 N.8, Stuttgart / BaWü379016
Datum06.01.2007 09:0338743 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Michael Wulf:
2 Klapptische, 4 Bänke und 10 Kunstoffkisten mit Kleinmaterial ??


Geschrieben von Gerhard Bayer
und in keinem der Einsatzprofile der o.g. ABs bzw. Fzg. kommt der "Betrieb einer Gaststätte" vor, eher wohl:
- Ruhemöglichkeit bei Großeinsätzen, Ablageflächen, Dekon-Platz, Einrichtung einer Führungsstelle u.ä.


Die werden auch gerne angenommen, siehe Bild (www.feuerwehr-le.de/fileadmin/upload/einsatz/2006/2006-11-09//PB100048.JPG) bei diesem Einsatz (www.feuerwehr-le.de/360.0.html)

Es gab uebrigens nur Kaffee zum trinken - netterweise :-)


MkG

Kersten

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 T.8, Butzbach / Hessen379018
Datum06.01.2007 10:1038711 x gelesen
TLF 20/45 mit Seilwinde


Gruß Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern379038
Datum06.01.2007 12:2838703 x gelesen
..die Hausarbeit zum Thema KLF...ist die irgendwie / wo einsehbar ?????


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW379041
Datum06.01.2007 12:3238717 x gelesen
Geschrieben von Volker Leiste..die Hausarbeit zum Thema KLF...ist die irgendwie / wo einsehbar ?????


Normalerweise werden die nach der Staatsprüfung an die Brandschutzforschungsstellen (Karlsruhe, Heyrothsberge) übergeben, außerdem teilweise veröffentlicht.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r S8., Waldheim / Sachsen379050
Datum06.01.2007 13:4238679 x gelesen
Hallo Ulrich
Geschrieben von ---Alexander Moshe---
In Zürich gibts den (oder 2?) Sprungretteranhänger.

(Sprungretter = riesiges automatisch aufblasbares Kissen).


Geschrieben von ---Ulrich Cimolino---
Ein SprungPOLSTER ist was anderes
Besteht der Unterschied im konstruktiven Aufbau von Sprungretter (Luftgefülltes "Röhrensystem")und Sprungpolster(mit Luft gefülltes "Kissen").
Peter


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autor ., Zürich / Zürich379064
Datum06.01.2007 14:5138725 x gelesen
Hi Uli

aber haben Sprungpolster und Sprungretter nicht denselben Einsatzzweck? (Springende/Fallende Personen aufzufangen?)

Also bei der BF Zürich hab ich noch nie von Sprungpolster gehört (nur Sprungretter).
(Was nicht heisst, dass es das nicht gibt).


Alex


Soldat Alex Moshe, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zürich

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d J8., Kaiserstuhl (CH) / nix Bundesland, Kanton Aargau379065
Datum06.01.2007 14:5338727 x gelesen
Geschrieben von Markus Boschin der Senkrechten auf das Podest zu bekommen.

Auf der Wiese aufstellen und dann hinauftragen.

Mit wievielen leuten stellt ihr eine 3-teilige Schiebeleiter mit Stützen(14m) auf?
[Schweiz: Normal 6, Aargauerart 4 - Wie die bei uns verwendeten 2 teiligen Schiebeleitern(10-12m) auch]


Gruss aus der Schweiz

- ohne Vorbaupumpen
- dafür mit viel Wasser auf den Fzg.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg379069
Datum06.01.2007 15:0038735 x gelesen
Geschrieben von Alexander Mosheaber haben Sprungpolster und Sprungretter nicht denselben Einsatzzweck? (Springende/Fallende Personen aufzufangen?)

Ja. Aber mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

- Konstruktion (flächig mit Gebläseluft gefülltes Kissen gegen mit Druckluftflaschen gefülltes Schlauchgerüst und dazwischen gespannten Planen)
- Rettungshöhe
- Rüstzeit
- Platzbedarf zum Aufbau
- Platzbedarf zur Lagerung
- erforderliches Zubehör (Gebläse, Strom, Kabel,... gegen am Gerät montierte Pressluftflasche)


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg379070
Datum06.01.2007 15:0138707 x gelesen
Geschrieben von David JohoMit wievielen leuten stellt ihr eine 3-teilige Schiebeleiter mit Stützen(14m) auf?

4 Mann.

2 an den Stützstangen, 2 an der Leiter selbst.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz379072
Datum06.01.2007 15:0338735 x gelesen
Hallo David,

Geschrieben von David JohoAuf der Wiese aufstellen und dann hinauftragen.
Wird mit der 2-teiligen SL nicht funktionieren, noch weniger mit der 3-teiligen SL. Ich kenne die schweizerischen Schiebleitern nicht, aber mit den deutschen geht das m.M. nach nicht.


Geschrieben von David JohoMit wievielen leuten stellt ihr eine 3-teilige Schiebeleiter mit Stützen(14m) auf?
Mit 4 Mann. 2 ziehen sie an den Stützstangen hoch und 2 drücken sie an Leiter selbst nach oben.


MfG
Daniel

Art. 5,1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d J8., Kaiserstuhl (CH) / nix Bundesland, Kanton Aargau379073
Datum06.01.2007 15:0938778 x gelesen
Geschrieben von Daniel MetzgerWird mit der 2-teiligen SL nicht funktionieren, noch weniger mit der 3-teiligen SL. Ich kenne die schweizerischen Schiebleitern nicht, aber mit den deutschen geht das m.M. nach nicht.

Doch, das geht, wenn micht nicht alles täuscht ist die 3er die gleiche wie sie bei uns verwendet wird.
Und aus eigener Erfahrung geht das(Gehört bei uns mit allen Schiebeleitern zum normalen Ausbildungsprogramm,bzw. wird überall dort verwendet wo die Leiter nicht dort aufgestellt werden kann wo angeleitert werden muss. Geht ja mit einer Schiebeleiter gar nicht anders.), aber schön ist es nicht. Wird mit sicherheit anstregend.


Gruss aus der Schweiz

- ohne Vorbaupumpen
- dafür mit viel Wasser auf den Fzg.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz379074
Datum06.01.2007 15:1938741 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von David JohoDoch, das geht, wenn micht nicht alles täuscht ist die 3er die gleiche wie sie bei uns verwendet wird.
Wird aber ne ganz schön heikle Aktion, aufgrund des hohen Kippmomentes der ausgezogenen Leiter!

Geschrieben von David JohoUnd aus eigener Erfahrung geht das(Gehört bei uns mit allen Schiebeleitern zum normalen Ausbildungsprogramm,bzw. wird überall dort verwendet wo die Leiter nicht dort aufgestellt werden kann wo angeleitert werden muss. Geht ja mit einer Schiebeleiter gar nicht anders.)
Also wir tragen unsere 3-teilige Schiebleiter ausgezogen nicht großartig durch die Wallachei, gerade aus o.g. Grund.
Dann würd ich sie lieber mit dem Fußteil liegend auf dem Podest ablegen und dann unter zu hilfe nahme eines weiteren Trupps aus der schiefen Ebene heraus aufstellen!


MfG
Daniel

Art. 5,1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg379075
Datum06.01.2007 15:2138780 x gelesen
Geschrieben von Daniel MetzgerWird aber ne ganz schön heikle Aktion, aufgrund des hohen Kippmomentes der ausgezogenen Leiter!


Ich denke David meint

1. Aufrichten
2. Hintragen
3. Ausziehen


halte ich auf dem engen Podest immer noch für fragwürdig.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz379077
Datum06.01.2007 15:2438738 x gelesen
Hallo Christian,

Geschrieben von Christian FischerIch denke David meint

1. Aufrichten
2. Hintragen
3. Ausziehen

Selbst das halte ich für ne gewagte Aktion, mit ner 75 kg schweren Leiter eine Treppe hoch zu jonglieren.

Geschrieben von Christian Fischerhalte ich auf dem engen Podest immer noch für fragwürdig.
Das es sowas überhaupt gibt, halte ich schlichtweg für nen Witz. Aber das ist ein anders Thema...


MfG
Daniel

Art. 5,1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDavi8d J8., Kaiserstuhl (CH) / nix Bundesland, Kanton Aargau379078
Datum06.01.2007 15:2638699 x gelesen
Geschrieben von Christian FischerIch denke David meint

1. Aufrichten
2. Hintragen
3. Ausziehen


Korrekt

Geschrieben von Christian Fischerhalte ich auf dem engen Podest immer noch für fragwürdig.

Ich meinte das gleich mit:

Geschrieben von David Joho
aber schön ist es nicht.


Gruss aus der Schweiz

- ohne Vorbaupumpen
- dafür mit viel Wasser auf den Fzg.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW379205
Datum07.01.2007 14:4838787 x gelesen
Geschrieben von Alexander Mosheaber haben Sprungpolster und Sprungretter nicht denselben Einsatzzweck? (Springende/Fallende Personen aufzufangen?)


ja, der Unterschied ist die benötigte Fläche und die zum Auf"blasen" verwendete Technik. In einem Fall Pressluft, im anderen Fall Luft über Gebläse.

Typische Vertreter:
Sprungpolster System Lorsbach (übrigens ehem. BF Düdo), gibts in 3 Größen (SP 16, 23, 40).
Sprungretter System Esser (gabs mal bis 60m), m.W. wurde Vertrieb und Support eingestellt. Wir stellen das daher auf das SP 40 um.

Lustig ist, dass die Begriffe an sich munter mal so mal so verwendet werden. Sicherheitshalber gibt man also immer das "System" und die Anwendungshöhe mit an, wenn man sich vergewissern will, dass alles korrekt verstanden werden soll.

Vgl. auch mit Bildern:
Ausbildungsunterlage Rettungsgeräte


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8B., Gummersbach / NRW379250
Datum07.01.2007 18:5238704 x gelesen
Guten Abend,

Geschrieben von Ulrich CimolinoTypische Vertreter:
Sprungpolster System Lorsbach (übrigens ehem. BF Düdo), gibts in 3 Größen (SP 16, 23, 40).
Sprungretter System Esser (gabs mal bis 60m), m.W. wurde Vertrieb und Support eingestellt. Wir stellen das daher auf das SP 40 um.


Wo bekomme ich Infomaterial zu o.g. Rettungsgeräten? (googeln half mir nicht weiter)

SP40 ist auf der HP von http://www.deutsche-schlauchboot.de - dem Hersteller der Sprungpolster - nicht verzeichnet (oder verwechsel ich da schon wieder die Systeme).
Gibts evtl. andere Hersteller?

Dank im Voraus für die Antwort(en)!

Gruß aus dem schönen Bergischen Land

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW379252
Datum07.01.2007 19:1438719 x gelesen
Geschrieben von Markus BoschWo bekomme ich Infomaterial zu o.g. Rettungsgeräten? (googeln half mir nicht weiter)

Für Lorsbach hat m.W. Ziegler den Alleinvertrieb.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8B., Gummersbach / NRW379256
Datum07.01.2007 19:2938784 x gelesen
Hallo,

ich schrieb ja bereits daß
"http://www.deutsche-schlauchboot.de"
der Hersteller ist. Und auf der dortigen HP ist auch zu lesen, daß Ziegler den alleinvertrieb hat.

Aber woher bekommt Ihr nun den SP40, bzw. wer stellt SP40 her? (ist die o.g. HP evtl. veraltet oder nicht vollständig?)

Gruß

aus dem schönen Bergischen Land

Markus


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPhil8ip 8P., Bretten / Baden-Württemberg379288
Datum07.01.2007 21:0938639 x gelesen
Geschrieben von Ulrich CimolinoInteressant ist, dass das Gebäude überhaupt so genehmigt wurde.
Glaube kaum dass die dreiteilige Scheibleiter schon genormt war als das Gebäude gebaut wurde...

Grüße,

Philip


www.feuerwehr-bretten.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW379297
Datum07.01.2007 21:2538712 x gelesen
Geschrieben von Markus BoschAber woher bekommt Ihr nun den SP40, bzw. wer stellt SP40 her?

ist Bestandteil der Ausschreibung GW-H (2 bzw. Sprung) und wird m.W. von den gleichen hergestellt und vertrieben, ggf. da mal anfragen. Deren HPs sind nicht wirklich immer aktuell.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW379311
Datum07.01.2007 21:5038663 x gelesen
Mahlzeit!

Geschrieben von ---Markus Bosch--- ich schrieb ja bereits daß
"http://www.deutsche-schlauchboot.de"
der Hersteller ist. Und auf der dortigen HP ist auch zu lesen, daß Ziegler den alleinvertrieb hat.

Aber woher bekommt Ihr nun den SP40, bzw. wer stellt SP40 her? (ist die o.g. HP evtl. veraltet oder nicht vollständig?)


Bei Ziegler gibts im Online-Katalog das gesuchte Stück:

Art.-Nr. 56585 Sprungpolster Typ 10, Gr. 3 System Lorsbach, mit Druckluftflaschenpaket 30 l/ 300 bar (5x 6 l/300 bar). Das Sprungrettungsgerät ist für eine Rettungshöhe von max. 40 ausgelegt.

Zum Preis von EUR 24900,00.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 