Thema | Strom bei Feuerwehrs - war: Neue FwDV 1 | 2 Beträge | |||
Rubrik | neue FwDV´s | ||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese bzw. Osnabrück / Niedersachsen | 377180 | |||
Datum | 27.12.2006 15:39 | 9494 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Jörg Wißmann und genau deswegen, weil der Widerstand nicht größer wie 1,5 Ohm werden darf, steht in der VDE 100 Teil 728 Punkt 4.2.4.2.2 das a) 100 mtr 2,5 mm² CU zu verwenden ist bzw. b) 60mtr 1,5mm² CU. Die 0100-728 ist seit 8/97 durch Teil 551 ersetzt. Da steht auf Seite 9 als Ergänzung zu 551.4.4.2 erstmal nur was von Leitungslänge * Nennspannung < 100.000 und max. 500m. In der DIN6280-10 "Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren" wird die Leitungslänge für Moppel <10kVA laut Elektropraktiker 8-2006 auf 100m 2,5² (60m 1,5²) beschränkt.. Die Beschränkung sei hier aber nach ep auf die Fehlerschleifenlänge zu beziehen, nicht auf das Gesamt-Netz. Geschrieben von Jörg Wißmann Gemäß DIN 14685 Pkt. 4.1 u. 6 muß das auch auf dem SEA mittels Beschriftung aufgebracht sein. Hast du da mal den entscheidenen Wortlaut, was die anschließbare Gesamtlänge betrifft? ciao, Thorben ...und mal etwas Werbung für www.ABC-Zug.com | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 377193 | |||
Datum | 27.12.2006 17:17 | 5630 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl Hast du da mal den entscheidenen Wortlaut, was die anschließbare Gesamtlänge betrifft? Darf ich auch? ;-) Die 14685 schreibt: "Zum sicheren Einhalten der Anforderungen im Fall eines Doppelkörperschlusses ... nach DIN VDE 0100-728" (ja hier ist noch der alte Teil- richtig heute: 551) "muß die max. Leitungslänge am Stromerzeuger bei einem Cu-Leiterquerschnitt von mind. 2,5 mm^2 auf 100 m begrenzt sein" Es geht also nicht vorrangig um die Gefahr des Schutzes vor gefährlicher Berührungsspannung, sondern um die Möglichkeit des Auslösens der Überstromschutzschalter in geforderter Zeit beim o.g. Fehlerfall. Interessant und logisch dann die Anmerkung in selbiger Norm: "Die generelle Begrenzung auf 100 m Gesamtlänge wurde im Interesse der sicheren Handhabung in der Einsatzpraxis gewählt. Größere Ausdehnung des Versorgungsnetzes darf nur durch eine Elektrofachkraft ... vorgenommen werden. ..." mkg hwk | |||||
| |||||
|
zurück |