alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaÜberdruckbelüfter - Turbolüfter4 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen372096
Datum21.11.2006 23:216218 x gelesen
Moin,
wir wollen in absehbarer Zeit einen Lüfter beschaffen, aufgrunf der umliegenden Wehren wird warscheinlich auch Lüfter der Frima LEADER das Rennen machen.
Die Frage ist nur, welche Bauform man wählen soll??

- Überdruckbelüfter der 400er Serie, dort gibt es nur ein Modell 45.000 m3

- Turbolüfter(Strömungslüfter) 200er Serie da gibts geich wesentlich mehr.


Für welche Bauform/Anwendungsform würdet ihr euch entscheiden, war eigentlich bis jetzt der Meinung, dass die Überdruckgeschichte einfacher korrekt Anzuwenden ist, aber es sieht halt so aus als wenn die Gattung ausstirbt.

Brauche dringend Ratschläge

Gruß Sven


Gruß Sven

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen372119
Datum22.11.2006 08:364615 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Sven Niclas- Überdruckbelüfter der 400er Serie, dort gibt es nur ein Modell 45.000 m3
- Turbolüfter(Strömungslüfter) 200er Serie da gibts geich wesentlich mehr.

Für welche Bauform/Anwendungsform würdet ihr euch entscheiden,

Überdruck - der kann übrigens bei Bedarf (in Einzelfällen sinnvoll) auch als Strömungslüfter eingesetzt werden und deckt somit beide Varianten ab.
Grundsätzlich ist aber Überdruck unproblematischer bei einer erhöhten Fehlertoleranz.

Wir hatten einige Zeit die Turbolüfter im Einsatz und da gab es vereinzelt Probleme bei der Entrauchung. Die Zusammenhänge sind bekannt, auch bei Leader.

Jetzt haben wir nur noch die Überdrucklüfter und es sind seit dem keine Probleme mehr aufgetreten.

Geschrieben von Sven Niclasaber es sieht halt so aus als wenn die Gattung ausstirbt.
Falsch, Leader hat mit dem Überdruckmodell auf den Markt reagiert. Es gibt nämlich auch Kunden, die nicht nur auf die Baugröße des Gerätes achten - das ist nämlich das Hauptkriterium für die Turbolüfter.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg372123
Datum22.11.2006 08:444585 x gelesen
hallo,

wir hatten uns vor einigen Jahren für einen Überdrucklüfter entschieden.

Grund:

Das Prinzip des Turbolüfters hat meiner Ansicht nach den Nachteil das die Injektorwirkung starkt von der baulichen Situation abhängig ist.

Wenn z.B. gleich nach der Tür über die man belüften möchte eine Querwand steht dann bricht die Leistung des Turbolüfters stark ein.

Die Luftmenge setzt sich ja aus einem Teil das der Lüfter direkt fördert und einem weiteren Teil das über das Injektorprinzip von der Seite angesaugt wird zusammen. Wenn nun durch so eine Querwand der Luftstrom des Lüfters schon im Bereich der Türe ausgebremst bzw. verwirbelt wird dann sinkt der Anteil der von der Seite angesaugte Luft stark ab => Leistungseinbruch - der Lüfter bringt nur noch einen Teil seiner Nennleistung.

Ein Turbolüfter funktioniert also wunderbar z.B. bei einer Halle wo nach der Türe viel Platz ist wo sich der Luftstrom in "Balsrichtung" ausbreiten kann. In "normalen" Häusern dürfte das aber in der Regel anders sein.

Bei einem Überdrucklüfter ist wirkt sich dieses Problem deutlich schwächer aus. Da wird die Luftmenge hauptsächlich durch den Lüfter gefördert. Deshalb bauen Überdrucklüfter auch bei ungünstigen baulichen Gegebenheiten noch einen guten Überdruck auf und fördern auch da noch eine hohen Anteil Ihrer Nennleistung.

Der "Trend" zu den Turbolüftern wird meiner Ansicht nach durch die prinzipbedingte kleinere Bauart verursacht. Der Lüfter muss ja im Fahrzeug untergebracht werden.

Leider ist vielen Beschaffern der wesentliche Unterschied der beiden Bauarten nicht bewusst. Auch bei den Anwendern fehlt da oft das KnowHow. Das sieht man hin und wieder daran wo genau die Lüfter aufgestellt werden :-(

Ich hoffe ich habe das nun ausreichend und vor allem richtig erklärt. Ansonsten lass ich ich mich gerne berichtigen.


MkG Jürgen Mayer

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 W.8, Dannenberg / Niedersachsen372129
Datum22.11.2006 09:255043 x gelesen
Moin!

Geschrieben von Sven Niclaswir wollen in absehbarer Zeit einen Lüfter beschaffen, aufgrunf der umliegenden Wehren wird warscheinlich auch Lüfter der Frima LEADER das Rennen machen.
Die Frage ist nur, welche Bauform man wählen soll??


Überdruck. Bergründung hat Markus Groß schon geschrieben.

Geschrieben von Sven Niclas
Brauche dringend Ratschläge


Hier ist noch einer. Ruhig mal die Lüfter von Tempest angucken:

www.big-tempest.de/

Zu den Lüfter gibt es auch interessantes Zubehör (Sprühnebelvorsatz oder Schaumerzeuger... Vielleicht als Ersatz für die alten Auer-Be- und Entlüftungsgeräte mit Leichtschaumaufsatz?)

(Auf der Seite werden auch die Unterschiede zwischen Turbo- (Injektor-) und Überdruckbelüftung gezeigt.)

Beste Grüße,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt