Hallo Forum,

habe folgende Fragen zum Thema Schaum

angenommen wird ein Z4 mit B Kupplungen

was passiert wenn ich hinter diesen Z4 nach einer B Länge einen Verteiler anschliesse und dort jeweils ein S/M 2 anschliesse ?

was passiert wenn ich nur ein S/M 2 anschliesse?


Mit kameradschaftlichem Gruß

Florian

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)368437
Datum31.10.2006 15:343307 x gelesen
Geschrieben von Florian Beschwas passiert wenn ich hinter diesen Z4 nach einer B Länge einen Verteiler anschliesse und dort jeweils ein S/M 2 anschliesse ? Das klappt, weil die "Abgabemenge" der "Durchlaufmenge" entspricht.

Geschrieben von Florian Beschwas passiert wenn ich nur ein S/M 2 anschliesse?Könnte Probleme bei der korrekten Zumischung geben. Habs so noch nicht ausprobiert.
Allerdings hatten wir mal Probleme, mit Z4 => Reduzierung=> C-Rohr/ Netzmittel. Offenbar führt der zugeringe Durchfluss dazu, dass nicht richtig angesaugt wird.


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW368438
Datum31.10.2006 15:423264 x gelesen
Geschrieben von Florian Beschwas passiert wenn ich hinter diesen Z4 nach einer B Länge einen Verteiler anschliesse und dort jeweils ein S/M 2 anschliesse ?

Solange beide SM2 auf sind, ist alles OK,
Förderstrom 400l/min

Geschrieben von Florian Beschwas passiert wenn ich nur ein S/M 2 anschliesse?

Zu geringer Durchfluß, Probleme/kein zumischen am Z4.


mit freundlichen Grüßen

Michael Roleff

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen368447
Datum31.10.2006 16:303344 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Florian Besch
was passiert wenn ich hinter diesen Z4 nach einer B Länge einen Verteiler anschliesse und dort jeweils ein S/M 2 anschliesse ?
Schaum aus allen Rohren...

was passiert wenn ich nur ein S/M 2 anschliesse?
Kein Schaum, sondern Wasser und zwar nicht ggf. sondern Definitiv!