alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaUnfall mit Hubarbeitsbühne am 13.9. in der Schweiz6 Beträge
RubrikSonstiges
 
AutorSven8 K.8, Hamburg / Hamburg366765
Datum20.10.2006 21:194280 x gelesen
Moin, moin!

Der Bericht kann hier eingesehen werden.

Beste Grüße Sven


Dein klares Denken, Dein sicherer Befehl hauchen der Technik Leben ein, geben der Mannschaft die Richtung vor, verleihen dem Löschmittel die entscheidende Wirkung. Du hältst die Hand voller Trümpfe, nur lerne spielen!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg366900
Datum21.10.2006 21:533813 x gelesen
Moinsen,

in diesem Zusammenhang würde ich gerne wissen, welche Richtlinie Abstände zu elektrischen Anlagen in welchem Maße regelt.
Wie sind die Mindestabstände zu den Voltzahlen definiert?


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Gütersloh / NRW366920
Datum22.10.2006 07:453767 x gelesen
Geschrieben von Jan Ole Ungerin diesem Zusammenhang würde ich gerne wissen, welche Richtlinie Abstände zu elektrischen Anlagen in welchem Maße regelt.
Wie sind die Mindestabstände zu den Voltzahlen definiert?


BGI 720


Don`t use excessive force.

Get a bigger hammer!

Gruß

Jo(sef) Mäschle

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Gütersloh / NRW366921
Datum22.10.2006 07:484179 x gelesen
Nachtrag: Siehe S. 16 für die Abstände.


Don`t use excessive force.

Get a bigger hammer!

Gruß

Jo(sef) Mäschle

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg366969
Datum22.10.2006 12:583685 x gelesen
Moinsen,

genau das suchte ich :-) Danke.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen366970
Datum22.10.2006 13:003673 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Jan Ole Unger
in diesem Zusammenhang würde ich gerne wissen, welche Richtlinie Abstände zu elektrischen Anlagen in welchem Maße regelt.
Wie sind die Mindestabstände zu den Voltzahlen definiert?

Für Feuerwehrs gilt allg. VDE 0132 "Brandbekämpfung im Bereich elektrotechnischer Anlagen".
Hier werden auch Mindestabstände für Erkunden und Retten angegeben:
=< 1000 V -> 1 m
> 1 kV - 110 kV -> 3 m
> 110 kV - 220 kV -> 4 m
> 220 kV - 380 kV -> 5 m

das deckt sich wohl auch mit der "BGI 720" auch wenn diese keine Quelle nennt.

Für die richtigen "Elektriker" gibt es weitere Vorgaben, denn es spielt noch eine Rolle, ob eine Absperrung weitere Annäherung oder ob "fachkundiges Personal" oder unter Aufsicht... usw. gearbeitet wird.

Denn die eigentliche Gefahr besteht beim Unterschreiten des "Gefahrenbereichs", weil hier mit Spannungsüberschlag gerechnet werden muß. Diese sind wesentlich kleiner, als man allg. annimmt. Bis 1000 V gilt erst das Berühren des elektrisch aktiven Teils als Gefahr (-> Gefahrenbereich)

Die Abstände und Anforderungen regelt die VDE 0105-100 ("Betrieb elektrotechnischer Anlagen") und der Zusatz VDE 0105-103 (Zusatzfestlegungen für Bahnen).
Da die Festlegungen wohl keiner im Kopf hat? ;-) sollte uns die VDE 0132 ausreichend sein!


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt