Thema | Erfahrung mit Druckzumischanlagen | 11 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Guid8o L8., Pforzheim / Baden-Württemberg | 350994 | |||
Datum | 22.07.2006 17:20 | 6262 x gelesen | |||
Wer hat "Langzeiterfahrung" mit Druckzumischanlagen (insbesondere FireDos) oder Hinweise, welche Feuerwehren schon längere Zeit verwenden? Konkret geht es um Erfahrung bzgl. Wartung, typischen Fehlern, Defekten an Ventilen oder der MSR-Technik. | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 351011 | |||
Datum | 22.07.2006 19:32 | 5110 x gelesen | |||
Geschrieben von Guido LobermannWer hat "Langzeiterfahrung" mit Druckzumischanlagen Was ist lang? Ansonsten: Hale läuft in 2.5 (LF 24-Nachrüstung, LF 20/6-TS, TLF 16/24-Tr) bzw. 5.0 (LF 16/12) nach meinen Erfahrungen relativ problemlos, es kommt ab und an mal vor, dass trotz aller Beschriftungen etc. ein Tank falsch befüllt wird. MSR in den TLF 24/48-P bzw. 20/40-SL vergleichbar. Schlechte Erfahrungen mit einer Nachrüstvariante von Robwen in einem LF 24, die hat kaum je richtig funktioniert. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 Z.8, Offenbach a.M. / Hessen | 351015 | |||
Datum | 22.07.2006 20:02 | 4944 x gelesen | |||
Geschrieben von Guido LobermannWer hat "Langzeiterfahrung" mit Druckzumischanlagen (insbesondere FireDos) oder Hinweise, welche Feuerwehren schon längere Zeit verwenden? "Unsere" BF hat ein oder zwei Anlagen, AFAIK Hale "Foammaster 5.0", im TLF 24/50. mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | |||||
| |||||
Autor | Guid8o L8., Pforzheim / Baden-Württemberg | 351032 | |||
Datum | 22.07.2006 23:12 | 4956 x gelesen | |||
Welche Unterschiede bzgl. der Zuverlässigkeit siehst du bei Hale bzw. MSR-FireDos? Laut Ausschreibungsunterlagen für eure neue HLF-Generation soll dort ja eine Hale-Anlage eingebaut werden. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8G., Hannover / Niedersachsen | 351057 | |||
Datum | 23.07.2006 09:43 | 4879 x gelesen | |||
Geschrieben von Guido LobermannKonkret geht es um Erfahrung bzgl. Wartung, typischen Fehlern, Defekten an Ventilen oder der MSR-Technik. Hallo Guido, wenn die Wartungshinweise zur MSR beachtet werden, dann läuft die Anlage problemlos. Bislang sind mir keine Ausfälle der FD bekannt. Wartungsanleitung kann ich dir auf Wunsch gen mal zufaxen, um einen Überblick der Tätigkeiten zu bekommen. Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 351077 | |||
Datum | 23.07.2006 12:12 | 4939 x gelesen | |||
Hm. Hale Foammaster... nach guten 4 Jahren ist die Schaummittelpumpe an allen Ritzen undicht und das SM läuft überall heraus. Wir haben deshalb die Pumpe aus dem Pumpenstand unter das Aufbauheck bauen lassen, damit das SM nicht im Aufbai sein Werk tut. Alle mechanischen Teile wie Verschraubun etc sind eher minderwertig und beim Einsatz schon rausgeflogen oder undicht geworden. Da Schlingmann das Ding eingebaut hat, kommern immer Diskussionen über "Wer hat wann was wie eingebaut" auf. Leider hat unsere Variante einen Seilzug zur %-Einstellung, der mehrfach versagt hat oder nicht funktioniert. Persönlich würde ich das so beurteilen: Hale so da bleiben wo sie herkommen.... Gruß LP | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 351104 | |||
Datum | 23.07.2006 14:46 | 4976 x gelesen | |||
Geschrieben von Guido LobermannWelche Unterschiede bzgl. der Zuverlässigkeit siehst du bei Hale bzw. MSR-FireDos? Laut Ausschreibungsunterlagen für eure neue HLF-Generation soll dort ja eine Hale-Anlage eingebaut werden. Hale ist als Leitfabrikat bespielhaft genannt, geht auch was anderes mit ähnlichen Leistungsdaten. MSR bietet m.W. die gewünschte Literleistungen nur "telefonisch" bzw. über Vertreteraussagen, die schriftlichen Unterlagen sagen alle was aus, was leider nicht zu den Vorgaben passt. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Sven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen | 351106 | |||
Datum | 23.07.2006 14:57 | 4924 x gelesen | |||
Hallo, was soll, würde statt dessen reinkommen??? Welche Schlußvolgerung für die ZUkunft?? Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 351107 | |||
Datum | 23.07.2006 15:02 | 4934 x gelesen | |||
Tja, auch ich habe das Problem, daß ich erst hinterher schlauer bin.... Ich würde gern mal Firedos probieren, insbesondere die Variante im Tragegestell und Stufenzumischung um die Möglichen bedienungsvarianten zu begrenzen. Dieneigung zur Undichtigkeit soll angeblichen allen SM-Pumpen eigen sein, warten wir wer was noch berichtet. Gruß Lp | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8G., Hannover / Niedersachsen | 351110 | |||
Datum | 23.07.2006 15:12 | 4975 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder PottIch würde gern mal Firedos probieren, insbesondere die Variante im Tragegestell und Stufenzumischung um die Möglichen bedienungsvarianten zu begrenzen. Termin machen und ausprobieren... Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8H., Ismaning / Bayern | 351257 | |||
Datum | 24.07.2006 12:50 | 5249 x gelesen | |||
Servus Guido, wir haben zwei DLS-Anlagen mit Hale-Komponenten im Einsatz. Vor der "Lufteinblasung" ist ein Hale Foam-Master 5.0 eingebaut, also gleiche Komponente wie in einer DZA. Erfahrungen bzw. Probleme mit der Zumischtechnik nach fünf Jahren folgende. Undichtigkeiten an den Verschraubungen und SM-Filtern. Umschaltventile für die beiden SM-Tanks festgegangen. Meßsensor für die SM-Menge fest, Pumpe fuhr daraufhin immer mit voller Leistung, unabhängig vom Wasserdurchfluß. Für einen brennenden Papiercontainer haben wir auf 300l Wasser mal fast 20l SM verbraucht. Rückschlagventile in den SM-Leitungen sind nicht richtig dicht. Bei reinem Wasserbetrieb über die DZA wurde scheinbar SM nach Injektorprinzip über das Umschaltventil angesaugt. Zwar nur kleine Menge, aber trotzdem sichtbar. Die SM-Pumpe an unserem TLF ging während einer Übung fest, Ursache war ein Lagerschaden an den Förderrädern. Am HLF wurde die Pumpe dann auch getauscht, hier auch schon die gleichen Symptome sichtbar, funktionierte aber noch. Wurde aber alles prompt behoben, auch wenn man mal deutlicher werden musste. Mittlerweile funktionieren die Anlagen aber störungsfrei. MkG, Stefan Hartl www.feuerwehr-ismaning.de | |||||
| |||||
|